Совмещенная прокладка КЛ-10 кВ совместно с теплопроводом по эстакаде 01.06.2010 13:44:43

Столкнулся с проблемой прокладки кабельной линии 10 кВ по эстакаде совместно с теплопроводом. В литературе нашел паралельная прокладка кабельной линии с теплопроводом в земле, кто-нибудь сталкивался с прокладкой в воздухе по эстакаде. В земле по нормам 2 м, а сколько в воздухе?
#599 ()

Проблема прокладки кабельных линий высокого напряжения по эстакадам совместно с теплопроводом 07.06.2010 16:18:18

Здравствуйте Сергей Викторович!
В седьмой редакции ПУЭ, Раздел 2, "КАНАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ" написано:
2.3.119. При совместной прокладке кабелей и теплопроводов в сооружениях дополнительный нагрев воздуха теплопроводом в месте расположения кабелей в любое время года не должен превышать 5°С, для чего должны быть предусмотрены вентиляция и теплоизоляция на трубах.
Для такого случая основной показатель не расстояние, а превышение температуры!
Наверняка есть циркуляры, руководящие указания..., уточняющие этот пункт ПУЭ.
#605 ()
Спасибо Константин Иванович
#607 ()
Здравствуйте. Возникла проблема выбора способа строительства эстакады на терретории предприятия. С одной стороны ПУЭ 2.3.133. .....

Наименьшая высота кабельной эстакады и галереи в непроезжей части территории промышленного предприятия должна приниматься из расчета возможности прокладки нижнего ряда кабелей на уровне не менее 2,5 м от планировочной отметки земли.
с другой стороны
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СНиП II-89-80*
4.25. На низких опорах следует размещать напорные трубопроводы с жидкостями и газами, а также кабели силовые и связи, располагаемые:
а) в специально отведенных для этих целей технических полосах площадок предприятий;
4.26. Высоту от уровня земли до низа труб (или поверхности их изоляции), прокладываемых на низких опорах на свободной территории вне проезда транспортных средств и прохода людей, следует принимать, не менее:
при ширине группы труб не менее 1,5 м - 0,35 м; при ширине группы труб от 1,5 м и более - 0,5 м.
#738 ()
Здравствуйте, Гаврил Владимирович!
Противоречия в документах имеются, но "СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА" - ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (СНиП II-89-80*) введены 1982-01-01, а ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК утверждены Приказом Минэнерго России от 08.07.2002. Вроде последний документ имеет больше оснований для действия и приоритета. Хотя могу быть не прав. Дополнительно проконсультируюсь.
#752 ()