Форумы:сообщения

Тема: Практика расчётов Тмах

Методы определения Тмах, для крупных сетевых организаций

Принять участие в обсуждении

Практика расчётов Тмах 28.05.2010 08:40:01

Аристарх Венгерович Позднопольский

Здравствуйте коллеги!
Интересует как на практике решается вопрос определения числа часов использования максимума нагрузки Тмах в целом для всей сети на примере городских и прочих крупных электрических сетей. Расчитать точно практически невозможно в связи с отсутствием почасового учёта. Остаётся, проведение замеров, точность которых, при большом колличестве питающих фидеров(более 400), достаточно низкая. Смешанная коммунально-бытовая и промышленная нагрузка (процентное соотношение которых тоже неизвестно) затрудняет использование справочников, РД и материаллов научных статей - результат может скакать от 2400 до 7380.
Цель подобной "общесетевой" велечины - подача и обоснование её в РЭК для определения мощности.
Так вот, какая на сегодняшний день существует практика расчёта Тмах и дальнейшего ОБОСНОВАНИЯ его в РЭК?
Ну и интерестны показатели Тмах по городам.
Спасибо.
#588 ()

28.05.2010 08:45:15

Аристарх Венгерович Позднопольский

небольшое пояснение: сети 6-10-0,4 кВ. Нагрузка приемущественно бытовая, из промышленной это мелкомоторка со сменностью не больше 2.
#589 ()
Здравствуйте!
Тмах - число часов использования максимума нагрузки, бывает суточное сезонное и годовое! Для вычисления, например суточного Тмах необходим современный (электронный) счетчик энергиии. Причем некоторые счетчик энергиии сами могут вычислять Тмах. Из памяти счетчика берутся два параметра: W - потребленная энергия за сутки, Pмах - наибольшая мощность (нагрузка) за определенный период времени, а далее вычисляют Тмах=W/Pмах. В прилагаемой выборке из учебника (Тульчин И.К.Электрические сети и электрооборудование жилых и общественных зданий.1990) Вы можете найти более детальную информацию.
#611 ()
Если поступление ээ в сетевую организацию происходит в основном по сетям 110-35 кВ, то замеряются зимний и летний максимумы нагрузки, находится среднее значение ((Pзим+Рлет)/2) и определяются годовые ЧЧИ. В случае, если сетевая организация не имеет собственных сетей 110 и 35 кВ, а только разветвленные сети 10..0,4 кВ, определить ЧЧИ достаточно сложно.
В целом, здесь не так уж и важно значение ЧЧИ, просто чем оно будет выше, тем больше будет тариф на мощность для сетевой компании. Но и соответственно, при определении фактической величины мощности нужно будет руководствоваться уже установленными ЧЧИ, следовательно, мощность будет ниже. А сумма оплаты за передачу ээ (произведения фактической мощности на тариф) в идеале должно оставаться неизменной.
Годовые ЧЧИ при большом количестве питающих фидеров можно определить с использованием методов мат. статистики: сделать случайную выборку некоторого количества фидеров (обычно число выборки составляет 60 объектов), по ним делаются замеры мощности и принимается, что по данным выборки можно судить о структуре электропотребления всего электросетевого комплекса.
#1497 ()