Длинностержневые фарфоровые изоляторы из высокопрочного фарфора 12.03.2010 12:19:56

хотелось бы узнать мнение коллег по применению длинностержневых фарфоровых изоляторов 110-1150 кВ нового поколения. В 80-х - 90-х годах их производили в ГДР фирма Ceram. (отзывы хорошие). Сейчас такого производства нет. Может кто нибудь поделится информацией. спасибо.
#489 ()
Кстати, у Вас же на "Волге" где то висит что-то подобное... или они из стекла? Есть фотографии?
#490 ()

о длинностержневых изоляторах 15.03.2010 11:21:59 длинностержнев изол.pdf,

Вы совершенно правы Дмитрий Борисович. У нас в филиале ОАО "Самараэнерго" стоят (вернее висят) такие изоляторы. Отзывы об изоляторах отличные, к сожалению фотографий у меня пока нет. Как только появятся обязательно покажу.
#492 ()
А можно поподробнее?
материал,
количество,
срок,
изготовитель
и еще пару слов от себя... )))
#496 ()
Миллион извинений, но раньше не мог ответить. Был на выставке "Cabex-2010" в г.Москва. Хорошо что есть такие люди которые смогли собрать и организовать такое мероприятие- огромное им спасибо! Помещаю информацию про индийскую компанию, занимающую изготовлением длинностержневых подвесных изоляторов,стоимость 1шт. 4111 руб включая растаможку.
#504 ()
Добрый день Дмитрий Борисович! Вот презентация по длинностержневым изоляторам с ответами на Ваши вопросы.
#513 ()

Длинностержневые фарфоровые изоляторы 13.09.2010 17:21:28 niipt1.doc, Фарфор, полимер, стекло.doc,

Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Хочу возобновить дискуссию по длинностержневым фарфоровым изоляторам.
Изучая этот вопрос пророчат: фарфор можно назвать «прошлым» изоляторного рынка, а стекло – «настоящим», а полимеры - будущим» (прикладывается файл "Фарфор, полимер, стекло"). Но так ли стоит хоронить фарфор?
Пример успешного использования длинностержневых фарфоровых изоляторов можно найти в статье: Владимирский Л. Л., Печалин Д. С., Горюнов А. К., Зальберг А. З. Современные длинностержневые фарфоровые изоляторы нового поколения в условиях сильных загрязнений - ж. Энергетик, 2003,№11
Материалы Владимирского Л. Л. прикрепляю в файле niipt1.doc.
Стекло и полимер, конечно настоящее и будущее, но фарфор не исчерпал еще своих возможностей! А какой у Вас опыт эксплуатации изоляторов? Пишите, ждем отзывов!
#699 ()
В эксплуатации изоляции ВЛ на данный момент всплывают такие проблемы - Фарфор и полимеры диагностируются на целостность, только с помощью специального оборудования, стекло в диагностике на много удобнее (рассыпался изолятор и его видно) так же вызывает сомнение долговечность полимерной изоляции. После 8 лет эксплуатации начали выявлять дефектные. В последнее время политика ФСК сводится к замене полимерной изоляции на стекло, так же как и фарфоровой.
#971 ()
Фарфоровые изоляторы в эксплуатации ЛЭП 6-10 кВ лично в моем опыте доставляют то ко одни проблемы, по причине того что визуально невозможно определить скрытые дефекты сгорели две опоры, и ведь не приятно как эксплуатационнику после проведения осмотра когда вроде визуально все в порядке сгорает опора.
#7138 ()
Андрей Анатольевич.Я с вами полностью согласна. Когда монтеры делают обход-осмотр всё хорошо визуально,потому что даже самый маленький дефект на них не видно если человек стоит внизу, так как тёмный цвет изолятора скрывает все дефекты.
#14001 ()