Форумы:сообщения

Тема: Срок службы воздушной ВЛ 35-110кВ?

Не могу найти от чего "оттолкнуться" в этом вопросе, кроме бухгалтерского "износа". Поделитесь у кого есть что сказать.

Принять участие в обсуждении

Срок службы воздушной ВЛ 35-110кВ? 11.02.2010 21:02:46

Часто сталкиваюсь с необходимостью указать физический или фактический износ ВЛ (эксплуатирую ВЛ 35-110-220кВ в Тюменской области), или просто предоставить информацию о ВЛ отслуживших нормативный срок? До сих пор нигде ни в одном нормативном документе не встречал ссылки на нормативный срок службы ВЛ. В ГОСТе на провод можно найти срок службы провода АС, АЖС и др. А вот каков срок службы ВЛ в комплексе нигде не видел. До сих пор отталкивались от бухгалтерского износа, если ВЛ полностью аммортизировала, значит изношена, но это не всегда корректно, иногда ВЛ приходит в неудовлетварительное состояние значительно раньше. Может кто поделится своим опытом или соображениями на эту тему, буду благодарен.
#445 ()
Здравствуйте, Игорь Иванович!
Вы правы, мы тоже не смогли найти ничего подобного. И судя по замеревшим коллегам, которые не ответили и не отреагировали - они тоже! Сама ЛЭП является каналом транспорта электроэнергии, а транспортные артерии не списываются, а обновляются, ремонтируются (шоссе, железные дороги...). К тому же они состоят из множества эленментов, которые сами по себе имеют конкретный срок эксплуатации - провода (как Вы отметили), изоляторы, опоры, дополнительное оборудование... Эти отдельные элементы подвергаются диагностике, экспертной оценке и меняются в случае необходимости. А поскольку сама ЛЭП спроектирована в совокупности с другими такими же ЛЭП, станциями, подстанциями, потребителями, то списывание и ликвидация её приведет к изменениям перетоков мощности, может очень неоптимальным... Такие решения принимаются с расчетами и глубоким анализом проектных институтов.
Мы нашли "Типовую инструкцию по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ"? которую и прилагаем, может на основании ее Вы сможете найти нужные Вам ньюансы.
#456 ()

Срок службы воздушной ЛЭП 26.02.2010 12:19:13

Доброго дня!
Приходилось сталкиваться с подобным, в ПТЭП и ПТЭС указываются нормы непрерывной работы ЛЭП без учета местности проложения. Более полезную информацию по сроку службы ЛЭП находил в РД 39-0148311-601-85 "Положение о системе технического обслуживания и ремонта электроустановок в добыче нефти и бурении" с разбивкой по регионам проложения, правда данные РД имели ограниченый срок действия (примерно по 1991 год), и после не переиздавались.
#458 ()
Думаю, Общероссийский классификатор основных фондов (ОКОФ) Вам поможет, для ВЛ код 12 4521125 и в зависимости от материала опор ВЛ устанавливается срок полезного использования объекта основных фондов, по существующим объектам вся информация должна быть в бухгалтерии.
#552 ()
А ПТЭ? там же есть требования к ремонтам, и продлению нормативного срока.
#582 ()

Срок службы воздушной ВЛ 35-110кВ 27.05.2010 16:46:49

Тогда и получается ЛЭП работает, пока ее основные конструкции не потеряют механическую и электрическую прочнось и пр.! В каждом конкретном случае для разных конструкций и условий работы - могут быть совершенно разные сроки службы оборудования!
#586 ()
По сроку службы необходимо вносить требования в проектную документацию, тогда проектировщики должны будут указывать его в проектах. Это связанно с тем, что ПТЭ пока никто не отменял, соответственно проблемы со сроком службы рано или поздно появятся. Так например при техническом освидетельствовании необходимо продлевать срок службы, а срок службы объекта должен определяться в проекте согласно НТД. Срок службы необходимо брать от сооружений, конкретно по ВЛ по опорам. Проблема в данном случае возникает по срокам полезного использования, где указаны малые сроки, для быстрого оборота основных средств. Для энергетиков важнее построить надежнее и соответственно на долгий срок, а это к сожалению пока в расчет не принимается.
#705 ()
Бухгалтерская стоимость ВЛ возрастает при реконструкции либо модернизации. Причём в объём реконструкции (модернизации) могут входить замена опор, траверс и пр.,поэтому срок службы данной линии продлевается и речи о нулевой стоимости теоретически быть не должно. Единственно это возможно если на данной ВЛ в течении всего срока службы не проводилось работ по реконструкции (модернизации) оборудования, либо проводимые работы по капитальному ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации ВЛ проводились очень качественно и в положенные сроки. Ну а если у Вас бухгалтерская стоимость линии равна 0, то у вас нет проблем при работах на ВЛ
#712 ()
Например срок службы опор должен указываться в ТУ. Для металлических многогранных опор установлен 50-летний гарантийный срок, бетонных опор - 25 лет и решетчатых опор - 40 лет.
#714 ()
А из каких нормативных документов взяты данные сроки?
#729 ()

1