Хищение с помощью "умного" счетчика 08.02.2010 16:05:07

Уважаемые коллеги!
Мы сталкнулись с новым видом хищений с помощью встраиваемых внутрь счетчика дополнительных электронных плат с радиомодулем и имеющим дистанционный пульт управления, исполлнительные контакты реле включаются либо в цепь шагового двигателя счетного механизма либо отключают питание счетчика(в некоторых случаях применяется дистанционый блок управление люстрой, имеющийся в свободной продаже) обнаружить достаточно сложно только при вскрытии счетчика, наши инженера говорят что и сделать универсальный дистанционный пульт который бы позволял предварительно проверить заряжен счетчик или нет невозможно,так как на входе устройства стоит микроконтроллер который реагирует только при сигнале с соотвествующим кодом. Есть ли у кого опыт борьбы с такими хищениями? что можете еще посоветовать?
С уважением Вячеслав
#433 ()

Проблемы хищения на узлах учета 08.02.2010 17:29:39

Здравствуйте, Вячеслав Германович!
Интересную тему Вы затронули! Похитители совершенствуются вместе с техникой учета! Если я правильно понял, они встраивают в счетчик электронную платку, управляемую дистанционо с пульта, которая отключает или включает счетчик. Мне не совсем понятна фраза "пульт который бы позволял предварительно проверить заряжен счетчик или нет" - хотелось бы поподробнее.
А вообще можно рекомендовать технические предложения разработчикам счетчиков! Они будут очень ценны для них.
#437 ()

Проблемы хищения на узлах учета 09.02.2010 13:10:39 фото заряж счетчик.rar,

Добрый День Константин Иванович! Вы правильно поняли суть вопроса.
А проблема состоит в том что у нас нет сегодня никаких средств диагностики ПУ на предмет установки такого устройства и наличие можно установить только на основе анализа потребления, сравнения потребления с другими потребителями или же установки дополнительного счетчика, или же повторного снятия показаний в течении суток и получается довольно длительная канитель выявления такого счетчика а потом его снятие и проверка в метрологической службе со снятием поверительных пломб и практически с полной разборкой счетчика. В приложении я выложил ряд фото, показывающие как хитро размещается это устройство. Идея состоит в том чтобы разработать универсальный пульт с помощью которого без снятия счетчика, без вскрытия поверительной пломбы и разборки выявить заряженный счетчик.
В современных счетчиках этот вопрос частично решен, имеется журнал событий, где учитываются все вскрытия клеммой крышки и корпуса. Почему частично? Все выявленные нами счетчики проходили через ремонтные организации, которые производили ремонт и затем поверялись в метрологических лабораториях имеющих право поверки, где на каком этапе и в какой организации производился монтаж этого устройства в счетчик трудно определить. И поэтому если вдруг современный счетчик попадет в руки таким умельцам, то журнал событий тоже нам не поможет.
#439 ()

Счетчик с начинкой 11.02.2010 09:21:50

Здравствуйте, Вячеслав Германович!
Беседовали со службами, которые занимаются вопросами поверки, хищениями электроэнергии. Они рекомендуют сводить балансы. Электроэнергия на вводе подстанции = сумме электроэнергии потребленной отходящими линиями (потребителями). Если не сходится - искать хищение!
Универсальный пульт сделать невозможно, ведь дистанционно кроме инфракрасных лучей можно управлять: с помощью лазерного луча (указки щироко используются), радиосигнала, ультразвукового и звукового сигнала и по проводам сети. Есть наверное еще способы. Еще разнообразие модуляций сигналов, определенными последовательностями и их частотой.
Нам расказывали про встраивание геркона, который комутировал нужные цепи при приближении магнита... Люди с большой фантазией!
#442 ()

Счетчик с начинкой 11.02.2010 13:37:31

Доброго дня!
Константин Иванович, спасибо за советы. Балансы уже сводим давно и практически по каждому ТП построено дерево учета, что позволяет выявить хищения, также мы активно применяем счетчики с вынесеным датчиком мощности и дистанционным снятием показаний, выносим активно ПУ на стены домов с установкой изолированного провода от опоры до ПУ, Монтирем СИП, а также сегодня создаем пилот -проект системы АСКУЭ 0,4 кв с PLC модемами. Нам удалось за 9 лет снизить сверхнормативные потери от входа в сеть с 19,5% (2001) до 0,5% (2009)в среднем по РЭК, но воры становятся все изощеренней в зависимости от роста стоимости ЭЭ. Думаю и эту проблему нам удастся решить если не техническими мероприятиями то организационнами и за 2009 год мы уже выловили 15 потребителей с такими встроенными устройствами. Если у кого из участников конференции появятся вопросы по нашему опыту борьбы с хищениями пишите буду рад поделиться.
#443 ()

сверхнормативные потери 25.02.2010 21:35:07

Здравствуйте, Вячеслав Германович!
Снижение за 9 лет сверхнормативных потерь с 19,5% (2001) до 0,5% (2009) - это здорово!
Я всегда привожу пример потенциальным расхитителям электроэнергии: возьмите трубу и ножовку по металлу, перепилите её. А потом такую же трубу и "болгарку" - сделайте то же самое! Сравните работу, которую Вы сделали и сразу захочется платить за электроэнергию. Она покажется очень недорогой по сравнению со своими затраченными силами и временем! На самом деле оно того стоит, чтобы платить!
#457 ()
видимо у вас это поставлено на широкую ногу рас встраивают уже готовую печатную плату в счетчик?
может потребители знают места где можно приобрести уже готовый, "пропатченый" счетчик )
а пломбы целые у таких потребителей?
#770 ()

Счетчик с начинкой 29.10.2010 05:03:16

Здравствуйте, Вячеслав Германович!
Поясните пожалуйста, за чей счет производитсся экспертиза в ЦСМ и не освобождают ли от ответственности воров настоящие пломбы госповерителя? Известен случай, когда воровитый абонент в суде "отбился" от претензий ЭСК, хотя был акт ЦСМ о вмешательсве в схему прибора учета. Доводы абонента: счетчик купил в магазине, не вскрывал, пломбы настоящие, начинкой пользоваться не умею...
#772 ()

Счетчик с начинкой 09.12.2010 17:26:07

Здравствуйте, Бауржан Абаевич!
Экспертизу оплачивает заинтересованная сторона. А потом по суду, если выигрывается, эти затраты компенсируются. При установке электрики, которые производят монтаж и подключение, могут проследить за целосностью счетчика и за его начинкой. В общем-то да, у потребителя есть шанс отбиться, но это в основном зависит от юридических служб. Как хорошо они отработают свой хлеб. Данную проблему целесообразно еще обсудить, ждем сообщений от наших других пользователей. Поделитесь опытом, наверняка есть краеугольные камни, на которые нужно обратить внимание и не все про них знают! Но проблема хищения в Росии стоит очень остро - я с многими службами разговаривал, все жмут плечами и негодуют на законодательство.