Тема: Работы без снятия напряжения
Принять участие в обсуждении
10.08.2011 15:07:50
Виктор Александрович, здесь ни кто ни чего не смешивает. А вот подход работы по дапряжением достаточно безоопасны, по моему мнению не правильный, вот абсолютно безооапсны, только с такой формулировкой можно работать при таких условиях.
#7966 ()
10.08.2011 15:31:49
Абсолютную безопасность вам не гарантирует никто, даже при полностью снятом напряжении. Могу сказать по другому, работы под напряжением не менее безопасны чем работы со снятием напряжения, при правильно подготовленном рабочем месте и использовании соответствующего инструмента и оборудования.
Просматривая отчеты по травматизму за разные года, неоднократно встречался с ситуациями (работы выполнялись со снятием напряжения), когда на рабочее место по разным причинам подавалось напряжение, или когда работники случайно влезали в соседнюю ячейку под напряжением, с соответствующим исходом. Конечно везде фигурировал фактор невыполнения технических мероприятий в полной мере. Но когда работник заранее знает, что работы будут проходить на оборудовании под напряжением, такие случаи должны быть исключены, поскольку не полезет под напряжение без подготовки.
Просматривая отчеты по травматизму за разные года, неоднократно встречался с ситуациями (работы выполнялись со снятием напряжения), когда на рабочее место по разным причинам подавалось напряжение, или когда работники случайно влезали в соседнюю ячейку под напряжением, с соответствующим исходом. Конечно везде фигурировал фактор невыполнения технических мероприятий в полной мере. Но когда работник заранее знает, что работы будут проходить на оборудовании под напряжением, такие случаи должны быть исключены, поскольку не полезет под напряжение без подготовки.
#7968 ()
10.08.2011 16:43:00
Виктор Александрович, вообщем есть в ваших словах правда, но риск от этого также не становится меньше, ведь подготавливаются к таким работам такие же люди которые путают ячейки и т.д.
#7971 ()
10.08.2011 17:00:16
В данном случае существует риск, что отремонтируют/испортят не то оборудование. Но в вопросе безопасности людей риск по идее должен снижаться.
#7972 ()
11.08.2011 09:11:55
А есть ли какая нибудь статистика травматизма при работах под напряжением, ведь объем таких работ вообщем не так велик и какой процент случаев повреждения при выполнении работ.
#7993 ()
11.08.2011 09:37:42
Как отмечают инструктора по проведению работ под напряжением, ПРН ведет к резкому снижению электротравматизма. В Польше, где широко используются современные технологии работы без снятия напряжения, за последние 18 лет в энергокомпаниях не зарегистрировано ни одного несчастного случая.
#7997 ()
11.08.2011 11:46:26
Интересно а какие виды работ выполняются в Польше под напряжением
#8003 ()
11.08.2011 13:32:53
Европейцы гораздо проще подходят к подготовке рабочего места. Недавно фильм смотрел о работе на линии.
#8021 ()
11.08.2011 13:57:48
Руслан Юрьевич, работы под напряжением в электроустановках до 1кВ в Евросоюзе уже является стандартом.
#8026 ()
11.08.2011 14:00:53
Дмитрий Владимирович, а в чем состоит упрощение подготовки рабочих мест в Европе?
#8027 ()