Тема: Работы без снятия напряжения


Принять участие в обсуждении

Наблюдал как то за работой двух эл. монтеров из жкх которые выполняли работы без отключения в осветительном щитке в квартире, соблюдая "все меры предосторожности", руки тресутся пот градом, веселое зрелище, и просто из лени, не охота было по квартирам пройтись предупредить об отключении.
#7897 ()
В армии постоянно работал под напряжением, т.к. все выключатели, какого-то черта, обрывают ноль, а фаза остается. Иной раз даже нельзя было определить какой выключатель от чего. Гасить всё здание для ремонта проводки не представлялось возможным. И самое веселое - при замыканиях плавятся отвертки, пассатижи, а предохранителей, видимо, попросту нет=) да и инструмента толком не было, все щитки открыты, в общем смех да слезы)
#7902 ()
Руслан Юрьевич, у вас еще "правильные" электрики из ЖЕКа. У нас мало того, что из-за лени никого не предупреждают об отключении, так еще имеют наглость отключать =)
Были на семинаре по проведению работ под напряжением пару лет назад. Сначала показывали как работать в РУ и на ВЛ до 1кВ, потом дали сделать все собственными руками. Интересно, несложно. Учитывая, что монтеры и так во время "леваков" работают под напряжением, вполне может быстро освоиться и внедрится на производстве. К сожалению особых продвижек пока нет.
#7918 ()
Все же основной вопрос - это работа под напряжением на высокой стороне. Конечно, знание того, что ты работаешь под напряжением заставляет сконцентрироваться, но, все же, малейшая ошибка может привести к тяжелым последствиям. Поэтому работы (как прописано в ПОТРМ) только по ППР, в котором описан каждый шаг, и под строгим руководством ответственного. Но все эти мероприятия не исключают "человеческий фактор". Работа же со снятием напряжения, в большинстве случаев, практически исключает воздействие "человеческого фактора".
#7934 ()
Руслан Юрьевич, веселого мало! Когда я работал на одном из заводах нашего города в бригаде релейщиков, в наши обязанности входил и контроль технического учета завода. Однажды мы делали техническую проверку одного из счетчиков на ПС 110\6кВ. Данная работа производится без снятия напряжения. Один из наших "сторожил" снял клеммную крышку счетчика и стал протягивать контакты на клеммнике. В один из моментов его рука дрогнула и произошло замыкание токовых цепей с напряженческими, изолированная отвертка сразу превратилась в сосульку, сильно обгарела рука, а глаза спасли очки. После этого случая при работе под напряжением я всегда стараюсь сделать все аккуратно, пусть это выглядит не очень красиво со стороны, но подстраховка никогда не помешает!

Александр Александрович, в годы Великой отечественной войны на нашем предприятии был разработан метод, позволяющий производить ремонты ВЛ 35-110 кВ без снятия напряжения. Сейчас понятно все работают с отключениями и про этот метод давно забыли, но можно поднять архивы и вспомнить прошлое если понадобится...
#7945 ()
Коллеги не надо мудрить работайте по правилам ОТ, на отключенном оборудовании. Основопологающая причина электротравм, это ошибочные действия персонала. По типу перепутал ячейку, но тут ни кто ни чего сделать не сможет. При работе под напряжением риск получения увеличивается в разы, как написал Станислав Борисович, соскользнула рука и человек инвалид.
#7949 ()
Дело в том , что в ПОТ Р М как раз есть раздел про работы под напряжением. Т.е. возможность безопасно выполнять работы под напряжением есть (опять же все зависит от людей, участвующих в работе), но есть ли необходимость?
#7953 ()
Просто некоторые виды работ требуют именно наличия напряжения, во всех остальных случаях необходимо отключать! ИМХО
#7956 ()
Да стоит не раз подумать, чтоб выполнять работу под напряжением. Лично я даже при соблюдении все мероприятий не стал бы выполнять работу на не отключенном оборудование. Как то еще жить хочется.
#7958 ()
Господа, не надо смешивать работы под напряжением и работы со снятием напряжения. Это две большие разницы. Разные мероприятия по подготовке рабочего места, разное оборудование, инструмент и снаряжение. Если правильно все организовать, то работы под напряжением достаточно безопасны.