Форумы:сообщения

Тема: Вопросы монтажа и обслуживания кабельных линий 6-10 кВ


Принять участие в обсуждении

Дмитрий Александрович, по поводу равномерности толщины стенок. Бывают муфты (видимо дефектные), у которых стенка трубки имеет разную толщину, а при неквалифицированном монтаже и с качественной муфтой может случиться то же самое.
#17760 ()
Одно из главных достоинств муфт холодной усадки-быстрота монтажа.За это и просят деньги.Если время позволяет и персонал обучен-используются термоусадочные муфты.
#17774 ()
При проведении монтажных работ в кабельных колодцах и проходных тоннелях проблемы возникают в связи с присутствием в них горючих газов, которые при контакте с пламенем могут привести к взрыву. Газы, выделяемые пламенем горелки, должны принудительно выводиться из колодца, а в рабочую зону необходимо обеспечить подачу свежего воздуха с целью создания безопасных условий работы. По этим причинам изделия холодной усадки являются более безопасным выбором при работах в кабельных колодцах, проходных тоннелях и в других местах с возможной избыточной загазованностью.
#17785 ()
А на нефтегазовых месторождениях получить разрешение на огневые работы - сложная задача.
#17864 ()
Роман Геннадьевич, сложно, но можно. Огневые работы необходимо выполнять в соответствии с Правилами пожарной безопасности в нефтяной промышленности.
#17880 ()