Форумы:сообщения

Тема: Вопросы монтажа и обслуживания кабельных линий 6-10 кВ


Принять участие в обсуждении

А какие муфты лучше холодной усадки, или термоусаживаемые?
#17542 ()
Холодной усадки муфты не эксплуатировал, но думаю, что по надежности при правильном и качественном монтаже муфты должны быть примерно одинаковы.
#17638 ()
Роман Геннадьевич, может быть качество и одинаковое, но цены круто отличаются.
#17639 ()
Это все исходя из удобства. Для термоусадки нужен огонь, баллоны, газ, довольно кропотливая работа. А для монтажа холодной муфты ничего этого не нужно, и времени тратится намного меньше.
#17644 ()
Согласен, с Романом Геннадьевичем.
Преимущества холодной усадки:
•не требуется применения пламени или специальных инструментов
•быстрый и легкий монтаж, меньшие трудозатраты, низкая чувствительность к ошибкам монтажа
•постоянное радиальное прижимное давление в течение всего срока службы - муфта повторяет движения кабеля, расширяется и сжимается вместе с ним при перепадах температуры
•широкий диапазон рабочих температур
•равномерная толщина стенок изоляции
•безвредные условия работы
Если все так хорошо прочему мало кто использует данные муфты?
#17674 ()
Экономят. Проще заставить монтеров лишнее время поработать, чтоб не расслаблялись. Велика очень разница в цене.
#17712 ()
Самое очевидное различие состоит в принципе монтажа двух технологий. Технология термоусадки предполагает наличие источника нагрева газовой горелки, фена или паяльной лампы. Качество монтажа в этом случае сильно зависит от квалификации монтажника и условий монтажа.
#17716 ()
Так вот. После нескольких изготовленных термоусадочных муфт при разумном подходе и неглупом монтажнике квалификация этого самого монтажника повышается достаточно для того, чтобы делать монтаж качественно. При разнице в цене в 4 раза и больше не в пользу муфт холодной усадки дешевле обучить монтажника.
#17723 ()
Интересно, что может обозначать пункт "низкая чувствительность к ошибкам монтажа". Любят производители такое писать, что они под этим понимают непонятно. Запас прочности? А кто сказал что у других он ниже?
По поводу постоянного радиального прижимного давления можно сказать, что это не сама ЦЕЛЬ муфты, а лишь СРЕДСТВО для герметизации. В термоусадке роль "демпферов" играют герметики и термоплавкий клей.
"Широкий диапазон рабочих температур" - наверняка такой же как и у остальных.. Хотя возможно на морозе она помягче.
"равномерная толщина стенок изоляции" А разве у термоусадки бывает по другому?
Итого в остатке только:
•не требуется применения пламени или специальных инструментов
•быстрый и легкий монтаж, меньшие трудозатраты
•безвредные условия работы
Кстати если не нужно пламя, то:
а) нет надобности обучать персонал на проведение газо-пламенных работ.
б) меньше вероятность несчастного случая.

И ещё, я ни разу не видел муфт полностью холодной усадки на кабель с бумажно пропитанной изоляцией. Там всегда термоусадка.
#17746 ()
Дмитрий Александрович, а разве бывают муфты на половину холодной усадки, на кабель с бумажно пропитанной изоляцией?
#17755 ()

first prev 1 2 4