Тема: Вопросы монтажа и обслуживания кабельных линий 6-10 кВ
Принять участие в обсуждении
16.03.2012 19:53:01
19.03.2012 13:11:58 46252e551cf533cd8fa4de42f69e4763.jpg,
В живую однако видеть их не доводилось.
Основным достоинством такого кабеля является то, что есть возможность выпускать кабели со стальной бронёй, тем самым устраняется главный недостаток одножильных кабелей.
По диаметру такие кабели значительно толще чем привычные кабели с бумажно-пропитанной изоляцией. Всё дело в том что как правило применяются круглые жилы и соответственно внутренний объём кабеля заполнен не оптимально. Применение секторных жил на сшитом полиэтилене на среднее напряжение затруднено по причине большой напряжённости поля на ребре сектора. Приходится утолщать изоляцию. Но отдельных производителей это не останавливает. В интернете попадаются фотографии кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на 10кВ и с секторными жилами. И тут возникает проблема: каким инструментом такой кабель разделывать? Весь инструмент расчитан на круглую жилу. И тут начинается колхоз из подручных материаллов. Фотографию такого горе-колхоза прикрепляю.
19.03.2012 13:46:40
Дмитрий Александрович, спасибо, есть вопросы.
1. На фото кабель именно 10 кВ?
2. Про какой недостаток одножильных кабелей Вы говорите?
3. Метод монтажа муфт фирмы Райхем - термоусадка?
19.03.2012 19:50:54
19.03.2012 20:01:05
19.03.2012 20:13:18
Принцип действия технологии холодной усадки состоит в следующем. Материал муфты, изготовленный из силикона или EPDM-резины предварительно растягивается и помещается на спиралевидный пластмассовый корд. Муфта поставляется заказчику в растянутом виде. При монтаже корд удаляется, и муфта сжимается до первоначального состояния, плотно усаживаясь на кабель и обеспечивая качественную электрическую изоляцию и надежную герметизацию места соединения.
Вы такие муфты устанавливали?
20.03.2012 06:26:20 Холодная усадка.jpg,
1) Скорее всего 10 кВ. Фотография с интернета на форуме кабельщиков выкладывали.Ну край - 6кВ. Но там главное - это отсутствие инструмента.
2) Одним из основных недостатков одножильных кабелей является отсутствие броневого покрова из стальных лент. Отдельные производтели правда предлагают "броню" из алюминиевых проволок. Но для защиты от мех повреждений алюминий явно хуже стали. А вот у трёхжильных имеется полноценная стальная броня.
3) Муфты, я так понял, термоусадка. Там кстати перчатка применяется, а я перчаток холодной усадки не встречал.
У нас холодная усадка не прменяется ввиду более высокой стоимости. Сейчас не знаю, но раньше цена была завышена. По отзывам я понял, что при таких ценах наибольшее распространение холодная усадка получила в шахтах и прочих местах где работать с пламенем (и в том числе с феном)запрещено или нет возможности. А так технологии одинаково надёжны, что термоусадка, что холодная.
Кстати у фирмы Euromold были концевые муфты холодной усадки длиной всего 15 см.
20.03.2012 06:59:44
20.03.2012 07:23:56
20.03.2012 19:06:24