Тема: Вопросы монтажа и обслуживания кабельных линий 6-10 кВ
Принять участие в обсуждении
03.05.2011 07:56:26
13.05.2011 08:42:17 СТО_2009_на_муфты.pdf,
С непаяным контактом сложнее. При нормальной работе линии, плохой контакт никак себя не проявит - выхода муфты из строя не будет. Можно вообще проводник заземления из муфты выбросить - и она спокойно будет работать все свои положенные 30 лет без проблем. Но это всё если в работе линии не будет:
- двухфазных замыканий на землю в разных местах. А такой режим не редкость в разветвлённых городских сетях, где режим однофазного замыкания на землю может долго держаться.
- поисков мест повреждения методами прожига.
Поэтому когда говорится, что мол муфты с непаяным контактом стоят и проблем нет - тут необходимо учитывать, а были ли в их работе аварийные режимы типа двухфазного КЗ с протеканием тока через тросик муфты? Если нет - то у них ещё всё впереди и говорить о надёжности пока рано)))
Могу добавить, что видел сгоревших тёрок и пружин достаточно, чтобы иметь сомнения в данном вопросе. А учитывая, что некоторые производители в целях экономии уже предлагают менять тёрку на кусочек мягкой медной сетки (на подобии экранной) то этот вопрос становится ещё актуальней.
А ещё было бы интересно провести независимые испытания этих конактов. Прогрузить токами. А то мнения самые разные.
Кстати есть стандарт НП "Ассоциация электрокабель" СТО 00081866-001-2009 где непаяные контакты в муфтах для кабелей с бумажно-пропитанной изоляцией запрещены, а в муфтах на кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена запрещены нажимные пружинные контакты. Но этот стандарт похоже "внутренний" для ЗАО "ПЗЭМИ".
13.05.2011 22:00:01
Что касается тёрок. За свою бытность ни разу не видел муфты со сгоревшими тёрками и пружинами. Кабели у нас все старые, КЗ происходят. Не могу гарантировать, что именно двухфазные, но однофазных хватает. Если просматривает дежурный персонал однофазное замыкание на землю, то оно переходит в двух, трёхфазное - и такое бывает, чего греха таить. Прожигаем тоже кабели с установленными муфтами с тёрками (другие не применяем просто). Так вот не видел выгоревших тёрок.
Насчёт предложения испытания контактов, выполненных тёрками - это мысль. Готов взяться за это и результаты выложить тут.
Стандарт, на который Вы ссылаетесь является отраслевым, и поэтому не может являться законом для всех. Проведём испытания контактов, там видно будет кто прав, а кто и нет.
16.05.2011 11:37:55 2011-05-16 13.53.32.jpg, 2011-05-16 13.53.17.jpg, 2011-05-16 13.53.44.jpg, Из каталога ЗАО ПЗЭМИ.pdf, 2011-05-16 13.53.01.jpg, 2011-05-16 13.55.14.jpg,
Кстати, звонил я как-то в лабораторию контактных соединений ЗАО "ПЗЭМИ" и интересовался, почему они рекомендуют только пайку. Так они говорят, что проводили испытания и непаяный контакт их не выдерживал. А заказчиком таких испытаний, по их словам, была Московская кабельная сеть... Не знаю верить им или нет, но протоколов они никаких не предоставили.
Можно предположить, что в их не любви к тёркам кроются коммерческие интересы, но разве для производителя муфт сложно комплектовать муфты непаяными комплектами? Не знаю в общем.
Да и Алексей Викторович Бакунин тут написал, что тоже с проблемами сталкивался (второе сообщение в теме).
А так, я понимаю сложность и опасность пайки. Особенно сейчас, когда кабельщики паять разучились. Старики (кто ещё СС ставил) помнят, а молодёжь нет. А ведь это достаточно сложная операция, требующая опыта и тренировок. А квалификация многих кабельщиков, привыкших к внешне "простой" термоусадке, оставляет желать лучшего. Уж если он умудряется пережечь изоляцию при монтаже тросика, то что бы с кабелем было, если бы он ставил СС, где надо паять свинцовую трубу по окружности к оболочке, потом ещё и тросик. Словом кадры решают всё.
Прикладываю файлы: Выдержка из каталога ПЗЭМИ на тему контактов, и несколько фотографий сгоревших тёрок. На отдельных тёрках видно, как герметик (зелёного цвета) затекает под неё и спекается там, нарушая контакт. О каких либо методах защиты от затекания герметика производители молчат. Почему-то...
14.07.2011 17:59:46
30.08.2011 15:06:39 febr_2010_Skazat__NET_opasnoy_produktsii.pdf,
11.01.2012 09:04:54
17.01.2012 12:58:47
18.01.2012 06:41:20
16.03.2012 11:02:52