Тема: Вопросы монтажа и обслуживания кабельных линий 6-10 кВ


Принять участие в обсуждении

Да, согласен полностью с Андереем Николаевичем. Тоже имеем в работе достаточно муфт с теркой, которые работают по многу лет.
#1715 ()
Дело в том, что ошибки при пайке, как правило, заключаются в перегреве, выгорании и осушении изоляции при монтаже контакта. И соответственно, такой дефект (повреждение изоляции)всплывёт очень быстро при нормальной работе КЛ на номинальном напряжении. Всё дело в повреждении изоляции. Отсюда и вся не любовь к пайке. Хотя это самый надёжный и стабильный во времени контакт, способный пропускать большие токи.

С непаяным контактом сложнее. При нормальной работе линии, плохой контакт никак себя не проявит - выхода муфты из строя не будет. Можно вообще проводник заземления из муфты выбросить - и она спокойно будет работать все свои положенные 30 лет без проблем. Но это всё если в работе линии не будет:
- двухфазных замыканий на землю в разных местах. А такой режим не редкость в разветвлённых городских сетях, где режим однофазного замыкания на землю может долго держаться.
- поисков мест повреждения методами прожига.

Поэтому когда говорится, что мол муфты с непаяным контактом стоят и проблем нет - тут необходимо учитывать, а были ли в их работе аварийные режимы типа двухфазного КЗ с протеканием тока через тросик муфты? Если нет - то у них ещё всё впереди и говорить о надёжности пока рано)))
Могу добавить, что видел сгоревших тёрок и пружин достаточно, чтобы иметь сомнения в данном вопросе. А учитывая, что некоторые производители в целях экономии уже предлагают менять тёрку на кусочек мягкой медной сетки (на подобии экранной) то этот вопрос становится ещё актуальней.
А ещё было бы интересно провести независимые испытания этих конактов. Прогрузить токами. А то мнения самые разные.
Кстати есть стандарт НП "Ассоциация электрокабель" СТО 00081866-001-2009 где непаяные контакты в муфтах для кабелей с бумажно-пропитанной изоляцией запрещены, а в муфтах на кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена запрещены нажимные пружинные контакты. Но этот стандарт похоже "внутренний" для ЗАО "ПЗЭМИ".
#1966 ()
Дмитрий Александрович, что касается паяных контактов, то такая проблема есть. Перегрев шеек муфты с последующим пробоем именно в этом месте. Не перегреть кабель при пайке сложно, поэтому такой способ соединения я бы не назвал надёжным именно с точки зрения ухудшения состояния изоляции кабеля.
Что касается тёрок. За свою бытность ни разу не видел муфты со сгоревшими тёрками и пружинами. Кабели у нас все старые, КЗ происходят. Не могу гарантировать, что именно двухфазные, но однофазных хватает. Если просматривает дежурный персонал однофазное замыкание на землю, то оно переходит в двух, трёхфазное - и такое бывает, чего греха таить. Прожигаем тоже кабели с установленными муфтами с тёрками (другие не применяем просто). Так вот не видел выгоревших тёрок.
Насчёт предложения испытания контактов, выполненных тёрками - это мысль. Готов взяться за это и результаты выложить тут.
Стандарт, на который Вы ссылаетесь является отраслевым, и поэтому не может являться законом для всех. Проведём испытания контактов, там видно будет кто прав, а кто и нет.
#1981 ()
Андрей Николаевич, было бы интересно! Я просто не имею возможности проводить такие испытания.
Кстати, звонил я как-то в лабораторию контактных соединений ЗАО "ПЗЭМИ" и интересовался, почему они рекомендуют только пайку. Так они говорят, что проводили испытания и непаяный контакт их не выдерживал. А заказчиком таких испытаний, по их словам, была Московская кабельная сеть... Не знаю верить им или нет, но протоколов они никаких не предоставили.
Можно предположить, что в их не любви к тёркам кроются коммерческие интересы, но разве для производителя муфт сложно комплектовать муфты непаяными комплектами? Не знаю в общем.
Да и Алексей Викторович Бакунин тут написал, что тоже с проблемами сталкивался (второе сообщение в теме).

А так, я понимаю сложность и опасность пайки. Особенно сейчас, когда кабельщики паять разучились. Старики (кто ещё СС ставил) помнят, а молодёжь нет. А ведь это достаточно сложная операция, требующая опыта и тренировок. А квалификация многих кабельщиков, привыкших к внешне "простой" термоусадке, оставляет желать лучшего. Уж если он умудряется пережечь изоляцию при монтаже тросика, то что бы с кабелем было, если бы он ставил СС, где надо паять свинцовую трубу по окружности к оболочке, потом ещё и тросик. Словом кадры решают всё.

Прикладываю файлы: Выдержка из каталога ПЗЭМИ на тему контактов, и несколько фотографий сгоревших тёрок. На отдельных тёрках видно, как герметик (зелёного цвета) затекает под неё и спекается там, нарушая контакт. О каких либо методах защиты от затекания герметика производители молчат. Почему-то...
#2007 ()
От компании Raychem, производителя муфт с терками и пружинками, пару лет назад было официальное заявление о том, что место соединения терками и пружинами необходимо подматывать изолентой.
#6366 ()
Статья о входном контроле
#8692 ()
Александр Александрович, дайте, пожалуйста, ссылку на официальное заявление Raychem насчёт подмотки изолентой пружин. Сдаётся мне, что толку от этого ноль, поэтому хочу глянуть на этот документ.
#13003 ()
Александр Александрович можно указать ссылочку на данный документ
#13391 ()
Александр Александрович, и что эта подмотка изолентой даст? Хотелось бы взглянуть на данную статью.
#13420 ()
Добрый день, а сшитый полиэтилен, кто-нибуть использует?
#16067 ()