Форумы:сообщения

Тема: Режим заземления ЛРТ (ТДНЛ-40000/20)


Принять участие в обсуждении

09.11.2017 09:18:55

Аристарх Венгерович Позднопольский

Коллеги, доброго времени суток! Может кто подскажет, ПС 220 кВ после автотрансформатора 220/110/20 кВ на ЛРТ (ТДНЛ-40000/20) нейтраль автотрансформаторной обмотки глухо заземлена, хотя по ПУЭ 1.2.16. Работа электрических сетей напряжением 2—35 кВ может предусматриваться как с изолированной нейтралью, так и с нейтралью, заземленной через дугогасящий реактор или резистор. Это ошибка проектирования или есть варианты глухого заземления нейтрали в сетях 20 кВ?
#19348 ()
Спасибо за хороший вопрос.
Эта схема широко применяется в США. В России может применяться в виде исключения при достаточном техническом обосновании.
Подробнее смотрите:

http://mirznanii.com/a/322763/kompleks-zazemleniya-neytrali-seti-35-kv.html
#19350 ()