Тема: Обоснование замены автоматического выключателя.


Принять участие в обсуждении

13.11.2017 08:03:35

Аристарх Венгерович Позднопольский

Добрый вечер.коллеги
Имеется потребитель, максимальная мощность которого 3 кВт(3х фазная сеть). ТУ получены давно и в реальности потребление точки учета не соответствует 3 кВт. В данный момент выписывается предписание о замене прибора учета на новый. Собственно вопрос, если указать в предписании замену вводного автомата на номинальный ток соответствующий максимальной мощности в ТУ, каким нормативно-техническим документом это можно обосновать? Это вынудит потребителя повысить максимальную мощность или снизить потребление.
#19349 ()

указать в предписании замену вводного автомата 28.11.2017 05:17:34

Данное деяние явно противозаконно, выданные ТУ это "бетон". И если внимательно почитать текст этих "реликтовых" ТУ, то про какие - либо ограничения мгновенной мощности, там ни гу-гу. Это дело лежит в юридической плоскости, если решать строго по закону. А по факты ни кто не запрещает сетевой организации потратиться на свой собственный ОМ, и лучше с предустановленным времени отключения (пара, тройка минут).
#19351 ()
Если это юридическое лицо, замеры произведены прибором позволяющим сделать распечатку, который внесен в реестр СИ, на который имеется свидетельство о поверке и актом зафиксировано превышение договорной нагрузки, то имеет место бездоговорное потребление электрической энергии, в этом случае можете писать предписание на замену вводного коммутационного аппарата в соответствии с договорной нагрузкой.
На сегодняшний день, народ ушлый пошел и в случае если номинал автомата не сильно превышен то на 3-х фазных вводах, умудряются оспаривать предписание. Предположим, что разрешенная мощность по трем фазам суммарно три киловатта. У хлебного киоска установлен вводной трехполюсный автомат на 16А, теоретически должен стоять автомат на 6А, у потребителя: чайник 2 кВт, освещение 0,1 кВт, термовентилятор 1,5 кВт, микроволновая печь 0,9 кВт т.е. суммарная мощность 4,5 кВт но потребитель кричит что больше 3 кВт он не включает. И не важно, что он включит кроме освещения в любом случае 6А автомат сработает. Получается, что у потребителя может стоять трехполюсный автомат номиналом 16А.
В случае если абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, он вправе использовать энергию в необходимом ему количестве и ограничивать его никакими автоматами, вставками либо перемычками никто не имеет право.
#19352 ()

Потребление свыше. 29.11.2017 05:42:06

В данном случае , при Замене прибора учета и допуске его в эксплуатацию , составляем акт Допуска на новый прибор, где указываем , что Потребление не соответствует ТУ выданным ранее установлен АВ выше Максимальной мощности. И делаем пометку не Допускается выполнить ТУ установить АВ согласно мощности .
Ознакамливаем потребителя под роспись .
Расчет в дальнейшем производить по 442 для юр лиц.
первые 2 периода по Оналогичному периоду предыдущих лет Далее по Заявленной мощности на 24 часа.
Думаю в данном случае потребитель уже сам поменяет ТУ увеличит мощность.
#19353 ()
"ТУ получены давно" значит прибор учета раннее был допущен в эксплуатацию, и если кого-то что-то не устраивает тот пусть и меняет за свой счет, это все согласно того же 442. Принудить можно только если будет произведена плановая инструментальная проверка и в акте будет отражено превышение договорной мощности и как я уже писал раннее прибор должен быть с памятью что-бы в случае чего распечатку с прибора можно было предъявить в суде
#19355 ()