АСТУЭ на экскаваторах 03.06.2015 10:02:31

Здравствуйте, коллеги!
Уже два года эксплуатирую АСТУЭ экскаваторов. То есть, установили счетчики на 13 экскаваторов (ЭШ). Изучаю удельный расход, пытаюсь проводить энергосберегающие мероприятия. Сталкиваюсь с вопросами, на которые в литературе не нахожу ответов. Видимо, данная тема - своего рода ноу-хау для угольщиков, слабо развита.
Но пока не буду задавать много вопросов. Задам пока единственный: может ли нарушиться векторная диаграмма электросчетчика (соответственно, достоверность данных) в результате изменения фазировки во внешней (первичной, питающей, силовой) сети? Готов делиться опытом и заранее благодарен за консультативную помощь.
#19275 ()

АСТУЭ на экскаваторах 09.06.2015 07:31:14

Вы не указали, какой тип счетчиков используете- это важная деталь. Векторная диаграмма счетчика при правильном подключении цепей напряжения и токов не зависит от последовательности фаз А-В-С. Соответственно,изменение внешней фазировки не скажется на точности (достоверности) учета эл.энергии. Но есть исключения: у индукционных счетчиков, особенно старых серий, при изменении фазировки напряжения может возникнуть т.н. самоход (как в прямом, так и обратном направлении), что естественно скажется на точности учета.
#19278 ()
При изменении фазировки первичной цепи (цепи напряжения)токовые цепи остаются без изменения.При этом появляется следующая ситуация:(Пример)токовые цепи - ф.А, цепи напряжения ф. В или С. Прибор учета начинает работать неправильно. Соответственно векторная будет кривой. Возможен недоучет ЭЭ. Если ПУ типа СЭТ, ЕА и им подобные на дисплее высвечивается напряжение пофазно (почитайте инструкцию по эксплуатации). Если цепи напряжения заведены правильно, то на ПУ горят все три фазы. Если нет - то моргают. Ищите ошибку. Векторную лучше снимать "Энергомонитором". Сразу видно какая фаза подключена неверно.
#19279 ()