Тема: Правильна ли схема распределения опертока?
Принять участие в обсуждении
Правильна ли схема распределения опертока 01.04.2015 07:48:16 Оперток РП.rar, рис 15 в форум.doc,
Добрый день, коллеги!
Не могу разобраться как будет работать схема (рисунки во вложении).
У меня вот какой вопрос: есть РП-10, точнее будет, сейчас собирается схема опертока, имеются БПТ, БПН и БПНС-2.
Согласно Руководства по эксплуатации БУ/TEL-12А ТШАГ 468332.034 РЭ (изменение 2) стр. 32 рис. 15 объединяю в общие цепи шинок оперативного тока БПНС-2 и БПТ с БПН.
Меня вот какой вопрос интересует: в схеме нарисовано (во вложении), почему-то на 63 ножку БПНС написано что это "+", хотя в схеме БПНС это "-" фильтра.
Как будет работать?
Не могу разобраться как будет работать схема (рисунки во вложении).
У меня вот какой вопрос: есть РП-10, точнее будет, сейчас собирается схема опертока, имеются БПТ, БПН и БПНС-2.
Согласно Руководства по эксплуатации БУ/TEL-12А ТШАГ 468332.034 РЭ (изменение 2) стр. 32 рис. 15 объединяю в общие цепи шинок оперативного тока БПНС-2 и БПТ с БПН.
Меня вот какой вопрос интересует: в схеме нарисовано (во вложении), почему-то на 63 ножку БПНС написано что это "+", хотя в схеме БПНС это "-" фильтра.
Как будет работать?
#19268 ()
13.04.2015 19:40:28
При столь малом описании нет возможности дать Вам дельного совета.
Во-первых, Что из себя представляет РП? Марка ячеек - КРУ, КСО, К-37...? Какая установка выключателей - стационарно, - на выкатной тележке...? Привод - сверху, снизу? А также номиналы устанавливаемого оборудования.
Предлагаю обратится к производителю. В подобных спорных ситуациях, я так всегда и поступал.
Во-первых, Что из себя представляет РП? Марка ячеек - КРУ, КСО, К-37...? Какая установка выключателей - стационарно, - на выкатной тележке...? Привод - сверху, снизу? А также номиналы устанавливаемого оборудования.
Предлагаю обратится к производителю. В подобных спорных ситуациях, я так всегда и поступал.
#19270 ()
15.04.2015 09:00:07
Марка ячеек не важна, так же как и все остальное, главное схема образования и распределения оперативного тока.
А именно связываение вместе БПТ, БПН с фильтрами от Тавриды и БПНС с его фиольтрующим выходом, с образованием третьей шинки согласующего оперативного "+". В ктором будет отфильтрованный плюс для питания блоков управления БУ/TEL.
А именно связываение вместе БПТ, БПН с фильтрами от Тавриды и БПНС с его фиольтрующим выходом, с образованием третьей шинки согласующего оперативного "+". В ктором будет отфильтрованный плюс для питания блоков управления БУ/TEL.
#19271 ()