Форумы:сообщения

Тема: Заземлители в КРУ 35 кВ по п.4.2.28 ПУЭ


Принять участие в обсуждении

Заземлители в КРУ 35 кВ по п.4.2.28 ПУЭ 16.02.2015 11:26:12

Согласно п. 4.2.28 ПУЭ должно быть, как правило, на каждой секции (системе) два комплекта заземлителей. На практике не встречал в сетях КРУ 35 кВ с двумя комплектами заземлителей. Со слов представителей рооссийских производителей КРУ 35 кВ такое требования при заказах не предъявляются. С точки зрения эксплуатации обосновано ли выполнение данного требования ПУЭ? Т.к выполнение этого требования на оборудовании российского производства осуществляется в виде двух дополнительных ячеек КРУ 35 кВ с размещенными в них заземлителями, а дать обоснование их отсутсвия производители КРУ не могут.
#19261 ()

Заземлители в КРУ 35 кВ по п.4.2.28 ПУЭ 25.02.2015 07:49:30

Требование появилось в 7-ом издании ПУЭ. Заказчику необходимо требовать на стадии проектирования.
#19262 ()
ПУЭ не зарегистрировано в минюсте, поэтому носит рекомендательных характер - вобщем библия...
#19263 ()
Александр Владимирович, добрый день. Если вы правильно прочитали п.4.2.28, то наверняка обратили внимание на "...на каждой секции (системе) два комплекта заземлителей...". При ремонте одного из заземлителя требуется надёжное заземление секции (системы), а обеспечить это сможет конечно же ещё один стационарный заземлитель. Поэтому в ячейке ТН есть заземлитель, а также, как правило, и во вводной.
Или я что-то не понимаю.
#19264 ()
Вообще-то на стадии проектирования надо ставить требование о двух ЗН, и тогда они будут. Завод-изготовитель КРПЗ-35 делает два ножа, но как правило в одной ячейке ТН.Все равно это выполнимо. А то что ПУЭ это "рекомендательный характер" то с инспекторов сильно или вообще не убедишь. А чтобы был один ЗН, то согласно ПУЭ должно быть обоснование ( а в каком объеме этого нет).
#19265 ()