сопротивление контура заземления 10.06.2014 05:54:41

Добрый день!
Подскажите, существуют ли нормы на сопротивление контуров заземления на котельные,насосное оборудование водяных скважин, бассейны, зрелищные учреждения (клубы. дома культуры), пищеблоки.
#19179 ()
Да существуют, Для каждой электроустановки и ее уровня напряжения, в ПУЭ четко определены сопротивления заземления.
Внимательно читайте главу1.7, затем седьмой раздел.
Существует ГОСТ 12.1.030-81(в ред. Изменения N 1, утв. в марте 1987 г.)
ещё могу предложить в помощь академика ТН, профессора Карякина:
http://www.gosthelp.ru/text/NormyNormyustrojstvaelekt.html, http://www.infosait.ru/norma_doc/45/45709/index.htm
#19180 ()
По тем объектам, что вы перечислили стандарт 4 Ом. Если какие либо интересные условия по сопротивлению грунта - ПУЭ Вам в помощь.
#19181 ()