Форумы:сообщения

Тема: Полная потеря СН ПС 110/35/6кВ. Как долго проживет АБ.

Добрый вечер, коллеги! Возможно этот режим никогда и нигде не возникал и не возникнет. И все же.....Пожар на ЩСН, Один ТСН в ремонте, второй вышел из строя и т.д. АБ без подзаряда, ШС, ШОТ питаются от АБ. Как быстро разрядится АБ без включения, отключения выключателей??? И как долго будет после этого заряжаться двигатель-генератором. Спасибо! С уважением,Виктор Костров!

Принять участие в обсуждении

Уважаемые коллеги,доброго времени суток!
Виктор Павлович,расчет верный,8 кВт хватит на все с запасом.Режим работы аварийного генератора заряд+разбор вполне нормален,можно хлопать МВ без каких либо ограничений,тк емкость АКБ будет играть роль огромного буферного конденсатора,облегчая жизнь как подзарядному устройству так и собственно генератору.
Аварийный режим(примерный вариант,чисто из головы)-предположим,есть секция 110 кВ(две линии,ввод тр-ра и секционник),секция под защитой ДЗШ.Работает ДЗШ,линии гаснут,секционник и ввод отваливается и с АПВ линии включаются(нет запрета).МВ линий к примеру МКП 110 с приводом ШПЭ-31(пишу по памяти,могу ошибаться).Ток потребления ЭВ МВ,как любезно подсказал Константин Иванович постом выше,124 А,в реале будет где-то 150 А(падение на кабельной сети+переходные сопротивления).По 35 кВ и 6 кВ работает АВР(отключается ввод и включается секционник)-соответственно тратится драгоценная энергия нашего единственного источника опер тока.Далее возможны варианты-появление "земли" на отходящих фидерах или не к ночи будет упомянута-работа дуговой защиты на СШ 6 кВ,работа логической защиты по СШ 35 или 6 кВ и прочее.А теперь на минуту предположим,что все это происходит не в момент потери СН,а по истечении нескольких часов после потери,когда от полной емкости АКБ осталась половина.Реальные цифры считать я думаю уже нет смысла,и так все ясно.
#19085 ()
Добрый день, Александр Александрович и Константин Иванович!
Большое спасибо, что занимаетесь со мной!
По независимому генератору, благодаря вам, в общем все ясно.
Есть другой вопрос: независимого генератора нет, СН потеряны и, как нарисовал Александр Александрович, от емкости АБ осталась половина. До восстановления СН, скажем еще 5 часов - это вполне реально. Авария ночью, дежурного нет, ОВБ далеко и надолго, связи нет - погашена ПС и, соответственно все вышки и АТС. Также нет никакого кабеля в нужных объемах и т.д.
Вопрос: Защиты оставшегося оборудования ( транзитные СШ 110кВ ) ДФЗ, защиты с ВЧБ, ДЗш, ДЗ, ЗЗ - должны выводиться на этой ПС и вводиться ускорения защит на соседних ПС???
Спасибо! С уважением Виктор Костров!
#19086 ()
Виктор Павлович,день добрый!
Сразу возникает вопрос-а как диспетчера узнают о полной потере СН на удаленной ПС,если ни один канал связи(включая почтовых голубей)не работает?По веерному отключению потребителей и/или потере транзита?Вот с чего надо начинать-резервировать питание связи и выводить туда сигнал с собственных нужд по снижению напряжения(а в идеале привязать к этому автозапуск генератора с АВР СН) .Без связи-гиблое дело.
По поводу вывода защит-это вопрос скорее к режимщикам,я же как релейщик могу только исходить из логики(добавлю ИМХО для корректности).Пока на АКБ напряжение не упало ниже 0,9Uном-защиты работают как положено,упало ниже-выводим из работы защиты(все равно толку от них ноль,да еще могут ложно сработать),на соседних ПС вводим оперативное ускорение на транзитах или в голове линии,хотя тоже возможны варианты-дистанционка КЗ не отловит-не в зоне,земляная-как повезет,для ДФЗ-нет второго полукомлекта,так что тоже придется ее выводить из работы на ПС с нормальным питанием ,вся надежда на простенькие защиты типа МТЗ или если тока хватит-ТО.Это что касается панелей на электромеханике.Если же стоят микропроцессорные защиты-то как правило на них есть несколько режимов с наборов уставок(заранее просчитанными и забитыми в терминал)-достаточно перевести ключ в соответствующее положение.Вот как-то так.
#19087 ()
Александр Александрович, доброе утро!
По связи, на крайний случай с ДД РДУ есть спутниковая связь, и рация, пока на ней не умрет АБ. По рации можно выйти на подчиненные РЭСы и через них в РДУ.
Не будет сотовой и АТС в городе, соответственно не смогу вызвать оперативный персонал, персонал службы РЗА и т.д.
Огромное спасибо Вам и всем, кто помог разобраться с данным вопросом! С уважением Виктор Костров!
#19088 ()

Цитата:
Сразу возникает вопрос-а как диспетчера узнают о полной потере СН на удаленной ПС,если ни один канал связи(включая почтовых голубей)не работает?

Ответ в вопросе. Нет СН - Нет связи (пока UPS не сдохли, если есть). А вот сигнал- что нет связи с ПС - на совести ССДТУ!

А то что ПС с сокращенным ДЭМ без ТМ - это совсем другая тема.


#19089 ()

first prev 1 3