Форумы:сообщения

Тема: Полная потеря СН ПС 110/35/6кВ. Как долго проживет АБ.

Добрый вечер, коллеги! Возможно этот режим никогда и нигде не возникал и не возникнет. И все же.....Пожар на ЩСН, Один ТСН в ремонте, второй вышел из строя и т.д. АБ без подзаряда, ШС, ШОТ питаются от АБ. Как быстро разрядится АБ без включения, отключения выключателей??? И как долго будет после этого заряжаться двигатель-генератором. Спасибо! С уважением,Виктор Костров!

Принять участие в обсуждении

Виктор Павлович,день добрый!С учителями мне в целом везло по жизни,но с тягостями самостоятельного добывания знаний знаком не по наслышке,так что обращайтесь,чем могу-помогу без проблем.
#19074 ()
"Если определенная аварийная ситуация происходит ночью, то 5-8 часов срок очень маленький.
А как лечить батарею, если СН нет???"
Виктор Павлович, обычно постоянный оперток на крупных ПС, где помимо СН, есть еще и хознужды -
Думаю, даже 2-х часов по-уши хватит, чтобы перезапитать по времянке ВАЗП от хознужд. Если нет подходящего куска 4-х жильного кабеля, пойдут и 2 простых удлинителя подходящей длины.

Ну а если ХН нет, тогда ОВБ все карты в руки- доставка бензогенератора на ПС и его подключение.
#19075 ()
Денис Игоревич, добрый день! Спасибо за отклик!
Хознужд нет, трехфазный независимый генератор, установки которого я добиваюсь - роскошь!
Посмотрел, случайно типовые правила проектирования системы оперативного постоянного тока, оказывается есть и такое. СТО 56947007 29.120.40.041-2010 стандарт организации "ФСК ЕЭС". оказывается для нашей ПС п.4.5 данного стандарта положено иметь две АБ. п 6.4, говорит, что схема подключения к источнику питания переменнного тока должна обеспечиватьт электропитание хотя бы одного из 2х ЗУ АБ, при отказе и ремонте оборудования СН ПС.
Исходя из п. 6.4 вполне можно требовать установки независимого генератора, в связи с отсутствием п. 4.5.
Спасибо! С уважением Виктор Костров!
#19076 ()
Коллеги, добрый день!
С теорией совсем плохо. Подскажите, если выпрямленный ТНЗП ток 12А, то какой ток будет в каждой фазе генератора. Как выбрать мощность трехфазного генератора???
Спасибо! С уважением Виктор Костров!
#19078 ()
Виктор Павлович,день добрый!К сожалению не знаком с подзарядным типа ТНЗП,у нас в основном ВАЗП,думаю,что их схемотехника схожа.Если упрощенно,то 12/3=4А.
Если есть возможность сделать сканы схемы или хотя бы паспорт устройства-можно точнее подсчитать.Гугль про ТНЗП ничего вразумительного не сказал.Кстати,12А-это ток заряда АКБ или ток заряда+разбор опер тока?
#19079 ()
Александр Александрович, добрый день! http://www.technocomexport.ru/show.php?menu=32 по этой ссылке все хорошо написано. А у нас ВАЗП нет. Только 2 ВУК и ТНЗП.
12А это скорее ток заряда+разбор опертока. Говорят на подзаряд идет небольшой ток, в процессе постоянного подзаряда.
4А на фазе * на 0,4кВ=1,6кВА, т.е. если взять с запасом на 2,5кВА, то на аварийный подзаряд хватит.
Спасибо! С уважением Виктор Костров!
#19080 ()
Виктор Павлович,день добрый!Прошел по ссылке,глянул что за зверь ТНЗП-оказался ПНЗП(возможно опечатка?).
Активная мощность немного не так считается:для однофазного приемника P1=Uф*Iф*cos,т.о. 220*4*0,70=616 Вт.В данном случае работает импульсный БП,корректора мощности нет(по крайней мере нет в описании по ссылке),поэтому cos я принял 0,7.КПД преобразователя я не учитывал,тк расчет примерный.Теперь трехфазная мощность P3=3P1=3*616=1848 Вт.Приводим к полной мощности-у нас в нагрузке трехфазный выпрямитель,работающий на емкостную нагрузку,поэтому S3=P3/0.7=1848/0,7=2640 В*А.
Следует отметить,что это потребляемая мощность в нормальном(безаварийном) режиме работы на ПС,батарея при этом практически полностью заряжена.В аварийном режиме токи будут совсем другие,соответственно и потребляемые мощности.
#19081 ()

потеря СН 02.09.2013 16:26:37

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Особенно хочу поблагодарить Вас, Александр Александрович, за те технически грамотные консультации, которые Вы даете нашим пользователям. Некоторые уточнения для расчетов могут быть полезны в том плане, что:
- при разряде батареи действительно снижается ее напряжение, а при нелинейной (обычно) нагрузке в таком случае (обратно пропорционально сниженному напряжению) увеличивается ток потребления;
- надо помнить, что полный заряд батарей обычно происходит после 10 часового цикла, потому зарядный ток 0,1 от величины емкости АБ (для кислотных аккумуляторов - 0,1Ах10ч=1А*ч), для щелочных это число 0,3 (заряжаются уже за 3 часа с небольшим - 0,3Ах3,3ч=1А*ч).
Хотя это незначительные уточнения, которые в принципе можно не брать во внимание. Ну а для более детального ознакомления можно почитать ряд источников, которые имеются у нас в ИБД:
-ГОСТ Р МЭК 61056-3-99 Портативные свинцово-кислотные аккумуляторы и батареи (закрытого типа). Часть 3. Рекомендации по безопасному применению в электрическом оборудовании.
-РД 45.062-99 Свинцово-кислотные стационарные аккумуляторы для Взаимоувязанной сети связи России
#19082 ()
Александр Александрович, добрый вечер!
Конечно ПНЗП ( преобразователь напряжения зарядно подзарядный ).
С простой арифметикой, все гораздо проще!
Приведите, пожалуйста, пример аварийного режима.
Или, скажем, что будет в варианте:
СН потеряны, АБ полностью заряжена, включился независимый генератор, идет заряд+подзаряд, включаем два-три выключателя МКП 35кВ один за одним. Они, наверное, хорошо подразрядят АБ??? Какие токи нужны для заряда подзаряда и какой мощности все таки выбрать генератор при вышеуказанной нагрузке заряда-подзаряда и обозначенной ситуации.
Вариант полного разряда АБ не берем, т. к. мое предложение об установке независимого генератора предполагает именно заряд+подзаряд при возможно нескольких включениях выключателей с определенным периодом между включениями.
Понятно, что для ЗАРЯДА батареи нужен зарядный ток 28.8 А. Yф=9,6А. Р1=1474Вт. Р3=4422Вт. S3=6317ВА. В общем надо киловатт 8.
Я правильно посчитал??? Или плюс еще нагрузка заряд+подзаряд 2600??? итого 10кВТ???
Спасибо! С уважением Виктор Костров!
#19083 ()

потеря СН 03.09.2013 15:32:01

Здравствуйте, Виктор Павлович!
Пока не откликнулся Александр Александрович, отвечу на Ваш ворос.
В выключателях МКП-35 с приводом ШПЭ-31 ток включения Iвкл=124 А (при U=220 В). При времени включения tвкл=0,4 с получается довольно маленькая энергия (емкость), получаемая от аккумулятора Iвкл х tвкл = 124 х 0,4/3600 = 1,7 Ахч . Если поделить емкость Ваших АБ (288 Ахч) на полученную емкость при включении МКП, получится 169 включений.
А вот заряжать АБ можно и меньшим током, чем 0,1Iхhном, но необходимо помнить, что при этом увеличивается время заряда (для кислотных аккумуляторов важно, чтоб зарядный ток был не больше 0,1, иначе возможна сульфатация пластин или их разрушение). Важно, чтобы ток постоянного потребления нагрузки (индикаторные лампы, питание аппаратуры и пр.) был меньше зарядного тока генератора. Ток постоянного потребления нагрузки замеряется в стационарном режиме работы системы.
Уважаемые коллеги, если есть еще какие-н ньюансы, которые я не знаю - поправляйте, пишите.
#19084 ()

first 2