Форумы:сообщения

Тема: Техническое освидетельствование устройств РЗА

Каким образом на ваших предприятиях проводится техническое освидетельствование устройств релейной защиты и автоматики? И надо ли его проводить?

Принять участие в обсуждении

Техническое освидетельствование устройств РЗА 08.08.2013 07:19:58

Во время проверки органами РосТехНадзора, возник вопрос о необходимости тех.освидетельствования устройств релейной защиты. Согласно ПТЭ п. 1.5.1, 1.5.2 освидетельствование проводится должно, но вопрос как? Можно освидетельствовать отдельные устройства или комплекты РЗА, можно вместе с силовым оборудованием. Например, имеется комплект защит блока Генератор-трансформатор состоит из 2-х панелей с установленными на них реле разного типа, год ввода в эксплуатацию данных реле от 1965 до 2009, надо ли такой комплект освидетельствовать? Коллеги помогите разобраться с данным вопросом.
#19055 ()
Техническое освид-ие (ТО) можно проводить компануя оборудование в технологические системы, порядок группировки должен определить гл.инженер филиала. Соответственно ТО проводите в комплексе ( в вашем случае закомпонавать сам блок генератор-трансформатор и панели РЗА), а не каждой панели и реле.
#19056 ()
1. В природе нет ни одного специализированного документа по РЗА, где бы говорилось о "техническом освидетельствовании" аппаратуры РЗА, но имеются Правила технического обслуживания РЗА..., где говорится о необходимости периодического технического обслуживания РЗА, задача которого выявить слабый элемент схемы и тем самым предотвратиь ее неправильное действие.
2. В п. 1.5.2 ПТЭ говорится о том, что "техническое освидетельствование ... проводится по истечении установленного НТД срока службы...". В данном случае инспекцию можно отсылать к требованиям ПТО по РЗА, а именно к п. 2.2.4. Т.е., при правильной периодичности ТО УРЗА (а это раз в три-четыре года) мы минимизируем вероятность неправильного действия РЗА тем, что своевременно производим регулировку или замену изношенной аппаратуры.
#19057 ()
Спасибо за совет, действительно в правилах ТО есть аргументы, которые можно применить. В п. 2.3.13 РД 153-34.0-35.617-2001 написано: "Эксплуатация устройств РЗА сверх установленных сроков службы возможна при удовлетворительном состоянии аппаратуры и соединительных проводов этих устройств и при необходимости сокращения цикла ТО". У нас техническое решение о сокращении сроков ТО имеется, попробуем применить.
#19058 ()
Здравствуйте! Выскажу своё мнение и рассуждения по этому поводу.
Техническое освидетельствование выполняется во исполнение п.1.5.2. ПТЭСС (или 1.6.7. ПТЭЭП). Обоими правилами предусмотрено проведение технического освидетельствования "технологических систем и электрооборудование" - т.е. система РЗА, отработавшая сверх нормативного срока, также должна подвергаться техническому освидетельствованию. Теперь нужно чётко определиться - каким документом подтверждать факт проведения технического освидетельствования.
Техническое освидетельствование проводится специальной комиссией, назначенной приказом по предприятию. Следовательно, должен быть документ (акт технического освидетельствования), подписанный членами комиссии и утверждённый председателем комиссии (либо отметка о проведении технического освидетельствования в паспорте электроустановки за подписью председателя комиссии). Иные варианты не подходят. Наличие документов о проведённом ТО, даже с сокращёнными сроками между ТО не являются подтверждающим документом о проведении тех. освидетельствования.
Проведение же РЗА считаю разумным проводить совместно с тех. освидетельствованием электроустановок РУ, подстанции и оформлять единым образом (например, отмечать в паспорте, допустим, РУ-10кВ).
#19100 ()

Техническое освидетельствование устройств РЗА 28.10.2013 12:55:45

Здравствуйте Андрей Николаевич! Мне приходилось проводить техобслужиавние, проверку и поверку устройств РЗА, но с техническим освидетельствованием устройств РЗА не приходилось сталкиваться, а кроме документов и специальной комиссии в любом случае нужно проводить стандартные работы защит с прогрузкой от трансформаторов тока и пр.? Из Вашего ответа это я не понял.
#19104 ()
Здравствуйте, Константин Иванович. Думаю, что техническое освидетельствование целесообразно приурочить к окончанию плановых работ по техническому обслуживанию, испытаниям и измерениям устройств РЗАИТ. Техническое освидетельствование осуществлять на основании протоколов измерений (испытаний), наличия инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию, принципиальных электрических схем.
#19115 ()