Тема: Защита высоковольтных вводов 500кВ с сухой изоляцией, RIP .

Заменили маслянные ввода 500кВ силового автотрансформатора,реаутора на сухие завода "Масса" появилась проблема использования существующего устройства КИВ500 на электромеханике, нужно ли данное устройство,современное или можно отказаться от применения КИВ500 в принципе. как решена проблема с защитой сухих вводов с датчиками ДИМРУС поделитесь опытом ,

Принять участие в обсуждении

19.07.2013 10:14:55

Аристарх Венгерович Позднопольский

Заменили маслянные ввода 500кВ силового автотрансформатора, реактора на сухие завода "Масса" появилась проблема использования существующего устройства КИВ500 на электромеханике. Нужно ли данное устройство, современное или можно отказаться от применения КИВ500 в принципе? Как решена проблема с защитой сухих вводов с датчиками ДИМРУС? Поделитесь опытом.
Айбек Дуйшеновичь Садырбаев, Начальник ЦСРЗА, ОАО "НЭС Кыргызтан"
#19042 ()

23.07.2013 12:30:04 kiv_rip.pdf,

Аристарх Венгерович Позднопольский

Здравствуйте! Есть такая статья! Все чем можем помочь.

Хасанов Руслан. ООО "Газпром добыча Оренбург"
#19046 ()
Спасибо. где же купить электронный или цифровой КИВ 500? Производитель только один в России?
#19050 ()

30.07.2013 05:02:06

Аристарх Венгерович Позднопольский

Здравствуйте! От применения КИВ-500 отказываться нельзя ни в коем слючае! У нас установленны ввода с RIP изоляцией фирмы АВВ. На вводах установлены датчики фирмы ДИМРУС "DB-2/КИВ",
При помощи датчика DB-2/КИВ можно контролировать следующие параметры изоляции:
ток проводимости;
частичные разряды в изоляции;
тангенс угла потерь емкости С1 ввода.
Схема защиты трансформатора работает на сравнении величин тока проводимости вводов в трех фазах трансформатора.
Только увеличение (!) тока проводимости одного из вводов может сказать о возникновении внутри изоляции ввода необратимых изменений – перекрытии обкладок. Только в этом случае нужно предпринимать меры по предотвращению лавинообразного пробоя изоляции ввода, и отключать трансформатор.
В следствие чего можно сделать вывод об отсутствии необходимости регистрации параметров, таких как частичные разряды, тангенс угла потерь, емкость С1 вводов, т.е. все вышеперечисленные параметры являются производными от тока проводимости.
Просто у нас на поставку трансформаторов было включено требование о контроле данных параметров (емкость, тангенс, ЧР). ДИМРУС будет настойчиво предлагать систему с измерением указанных параметров, чтобы содрать больше финансов. Данная система по ЧР постоянно сигналит и выдает предупреждения, ввиду отсутствия нормативной базы по ЧР приходиться постоянно связываться со специалистами ДИМРУС, которые в свою очередь запрашивают дополнительную информацию: хроманализ и др. По анализу других параметров выдают заключение, что все хорошо, а ЧР вовсе и не показатель!!!
Вобщем мой совет прост, покупайте КИВ-500 без дополнительных примочек.
#19051 ()
Добрый день! Когда на ПС 500 кВ Шахты устанавливались шунтирующие реакторы типа РОМБСМ-500/60000 производства ОАО "ХК "Электрозавод" у нас не принимали их в эксплуатацию без монтажа и ввода в работу КИВ-500. Поэтому думаю, что они необходимы.
#19052 ()