Форумы:сообщения

Тема: Техническое освидетельствование электрооборудования

На основании Правил технической эксплуатации СО 153-34.20.501-2003 п. 1.5.2. проводятся технические освидетельствования электрооборудования, по истечении установленного нормативного срока службы. Технические освидетельствования электрооборудования проводятся с участием представителя Ростехнадзора. Прошу Вас оказать информационное содействие в решении вопроса о необходимости проведения технических освидетельствований электрооборудования собственных нужд станции (6кВ и ниже). Нормативно-техническая документация определяющая перечень электрооборудования попадающего под техническое освидетельствование и объемы его проведения отсутствует.

Принять участие в обсуждении

16.07.2013 14:19:40

Аристарх Венгерович Позднопольский

На основании Правил технической эксплуатации СО 153-34.20.501-2003 п. 1.5.2. проводятся технические освидетельствования электрооборудования, по истечении установленного нормативного срока службы. Технические освидетельствования электрооборудования проводятся с участием представителя Ростехнадзора.
Прошу Вас оказать информационное содействие в решении вопроса о необходимости проведения технических освидетельствований электрооборудования собственных нужд станции (6кВ и ниже). Нормативно-техническая документация определяющая перечень электрооборудования попадающего под техническое освидетельствование и объемы его проведения отсутствует.
Фларис Хатминурович Загитов, Начальник сектора производственного контроля ОАО "ТГК-11", Омский филиал.
#19041 ()

Тех. освидетельствование СН ТЭЦ 23.07.2013 09:33:06

Аристарх Венгерович Позднопольский

Фларис Х.,нет требований по НТД - нет и предмета для обсуждения. Утвердите собственную ТК и действуйте, исходя из производственной целесообразности. Удачи и успехов в эксплуатации СН станции.
#19043 ()
Здравствуйте! ПТЭЭП гласит: пункт 1.6.7. По истечении установленного нормативно-технической документацией срока службы все технологические системы и электрооборудование должны подвергаться техническому освидетельствованию комиссией, возглавляемой техническим руководителем Потребителя, с целью оценки состояния, установления сроков дальнейшей работы и условий эксплуатации.


Результаты работы комиссии должны отражаться в акте и технических паспортах технологических систем и электрооборудования с обязательным указанием срока последующего освидетельствования.


Техническое освидетельствование может также производиться специализированными организациями.

Ростехнадзор не нужен, это внутренний документ предприятия.
Направляю образец акта и перечень . мы оформляем так.

С уважением, Хасанов Руслан. ООО "Газпром добыча Оренбург"
#19044 ()
Перечень мы составляли сами на основании паспортов оборудования, ремонтных карт и т.д.
#19045 ()

техосвидетельствование 24.07.2013 00:47:56

за отсутствие подписи ростехнадзора гл инж наказали штрафом. почитайте МУ 0632-2006, МУ 0634-2006, РД ЭО 0410-02, УДК 621.316.542.004.1
за 5 лет у меня сложилаось стойкое убеждение, что ТО делают оборудованию напряжением 110 кВ и выше. Но с нас требуют и 35 кВ. Даже разработали Положение о ТО. А РТН надо только Акт (2 шт.) один они возвратят. Могут затребовать измерения а могут и нет. боюсь, что они их не читают, достаточно подписей комиссии на акте. Комиссия постояннодействующая. Один раз в год соберите все акты, сходите в РТН.
#19047 ()
ТО подлежиат все основные средства (в том числе и собственные нужды) - оборудование, здания и сооружения - со сроком эксплуатации, превышающем допустимый, никаких различий нет. У нас (раcпредсети) единственное послабление - пока не спрашивают обоудование и сооружения 0,4 кВ. Участие Ростехнадзора обязательное. В распределительных сетях по положению о приемке к зиме наличие акта ТО подписанного в том числе инспектором ростехнадзора - одно из условий приемки предприятия.
#19049 ()
Считаю и по опыту могу сказать, что "положительная" подпись РТН никогда не помешает. Может быть не в тему, но также рекомендую найти их приказ № 212, он регламентирует порядок приемки в эксплуатацию оборудования и сооружений.
#19053 ()