Форумы:сообщения

Тема: Производственные инструкции для ДЭС

Строим дизельную электростанцию общей мощностью 18 МВт

Принять участие в обсуждении

Подключение приборов на обмотки трансформатора 0,2S 26.06.2013 10:29:38

На трансформаторах находится от 2 до 4 обмоток. Для каждой обмотки указан ее клас. Для соблюдения "Правил учета электроэнергии" приборы учета подключаются отдельно на обмотку 0,2S. На обмотки с более низким классом подключается все остальное оборудование, в том числе и оборудование релейной защиты. Конкретного указания куда ято подключается в законодательном виде мне не встречалось.
#19022 ()

подключение на цепи РЗА приборов учета и других измерительных средств измерений 26.06.2013 13:59:09

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.10.028-2009 "НОРМЫ технологического проектирования подстанций
переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ "
"п.9 Релейная защита и автоматика
9.1.5 Количество трансформаторов тока, вторичных обмоток и их
классы точности должны обеспечивать раздельное подключение устройств
РЗА и систем измерений (контроллеров АСУ ТП, автоматизированной
информационно-измерительной системы коммерческого учёта
электроэнергии, мониторинга оборудования и других).
9.1.7 Автоматизированная информационно-измерительная система
коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) должна подключаться к
отдельной вторичной обмотке ТН."
#19026 ()
Спасибо!
#19039 ()

first 2