Тема: Приемка в эксплуатацию установки пожаротушения АТ
Программа испытаний, замеры, итогиПринять участие в обсуждении
Приемка в эксплуатацию установки пожаротушения АТ 01.10.2012 18:36:29
День добрый. В ближайшее время предстоит испытывать и принимать в эксплуатацию установку АУВП (водяное пожаротушение с оросителями дренчерного типа). Так же её необходимо предъявить Ростехнадзору. В связи с этим вопрос: какие испытания необходимо провести, какие замеры сделать, как предъявлять Ростехнадзору?
Буду благодарен любой информации, особенно программе проведения испытаний и описанию процесса составления карты орошения.
Буду благодарен любой информации, особенно программе проведения испытаний и описанию процесса составления карты орошения.
#18659 ()
о проведении опробования системы автоматического пожаротушения 02.10.2012 16:46:03
готовы помочь. сообщите электронный адрес. мой - evg-starovojtov@yandex.ru
#18662 ()
03.10.2012 10:49:42
Думаю сдавать должны фирмы, которые и занимались наладкой? Разве нет?
#18664 ()
05.10.2012 17:02:58
именно так, Сергей Юрьевич. Но принимать-то нам, как эксплуатации, поэтому необходимо разобраться в этом вопросе
#18668 ()