Тема: Перспективный способ диагностики состояния маслонаполненного оборудования
Бурное развитие энергооборудования стимулирует создание новых методов его диагностики. Среди разработчиков – не только ученые, но и сами энергетики. Так, специалисты «Мариэнерго» при участии ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и измерений в Республике Марий Эл» предложили новый – перспективный способ диагностики состояния маслонаполненного оборудования.Принять участие в обсуждении
Новая методика анализа трансформаторного масла на содержание фурановых производных и ионола методом газовой хроматографии с применением капиллярной колонки 27.09.2012 15:09:09 фурановые производ.ppt,
Преимущества методики, разработанной филиалом «Мариэнерго»:
1. В методике не используется токсичный ацетонитрил, являющийся прекурсором, работа с которым требует соответствующего оснащения химических лабораторий, а также приобретение и учет ацетонитрила создают дополнительные сложности.
2. Применение капиллярной колонки:
дает улучшенное соотношение сигнал/шум при малых концентрациях;
гарантирует устранение мешающих компонентов
3. Экстракция проводится не вручную, а с применением магнитной мешалки до наступления равновесной системы.
1. В методике не используется токсичный ацетонитрил, являющийся прекурсором, работа с которым требует соответствующего оснащения химических лабораторий, а также приобретение и учет ацетонитрила создают дополнительные сложности.
2. Применение капиллярной колонки:
дает улучшенное соотношение сигнал/шум при малых концентрациях;
гарантирует устранение мешающих компонентов
3. Экстракция проводится не вручную, а с применением магнитной мешалки до наступления равновесной системы.
#18657 ()