Тема: Вакуумные реклоузеры 6-10 кВ

Уважаемые коллеги, поделитесь опытом эксплуатации реклоузеров BB/Tel-6-10 кВ в РС-6-10 кВ.

Принять участие в обсуждении

Опыта практически нет.Установлен 1 , но используется как разъединитель из-за высокой платы за канал связи. Вобщем установили не там
#18516 ()

Зксплуатация реклоузеров 29.05.2012 10:35:39

День добрый.Данные аппараты применяются с 2006 года(3 шт.-эксперементальная установка), на данный момент в эксплуатации 46 реклоузеров,действительно дорогое удовольствие, но при рациональном применении оправдывает себя. Используем как в радиальных схемах,так и при кольцевании,на границах раздела с абонентами(как от питающих центров, так и в хвосте).Единственная проблема по управлению - это каналы связи.Для управления и обмена данными с реклоузерам используется поставляемая в комплекте программа TELUS(базовый вариант) посредством GSM-модемом или радио-модема( что не всегда обеспечивает устойчивую связь с оператором сети). Альтернотивный вариант - SCADA система ЭНТЕК со связью по GSM,GPRS, радио, оптическим и проводным каналами. Ссылка http:/www.entels.ru/2011-01-30-03-43-35/file-3.html.
#18517 ()

Эксплуатация реклоузеров 29.05.2012 16:17:23 Фото0037.jpg,

Одинаково хорошо работают 13 реклоузеров установленные на опорах (как на одной, так и на двух стойках,)телеуправление выведено на диспетчерский пульт. На пульте все видно: положение, изменение нагрузок (A, R, S) по-фазно и линейно (с двойным питанием в разные стороны), счетчик срабатывания КЗ любого, напряжение, наличие "земли" (перекос) и многое, многое другое интересное. Очень простая установка и настройка. В ввиду удаленности друг от друга есть для ОВБ один брелок для управления общий на все реклоузеры. Игрушка стоит своих денег, особенно когда стоят в спарке: сам отрезает поврежденный участок и включает резерв. Пробовали до этого затолкать BB/Telы в корпус КРУН.... - 2 из 6-ти запотевают раз в три года. Главное - правильно настроить по конфигурации своих сетей.
#18518 ()
Уважаемые коллеги, подскажите как в ваши производственных отделения организованно обслуживания реклоузеров, какие службы в этом задействованы может существует некий регламент, т.к. здесь необходимо привлечение таких служб как РЗА, СРС, ОДС.
#18519 ()
В ОДС только управление и контроль. Обслуживание: первые два года на гарантии, далее - персоналом РЭС производится проф.контроль после гарантии и далее раз в 5 лет по техн. картам (проверка работоспособности, ВКЛ-ОТКЛ, АВР, АПВ и всё). А в документации написано: PBA/NEL не требует проведения переодических (плановых) текущих, средних и капитальных ремонтов в течении всего срока его службы!!!!!!!
#18520 ()

опыт эксплуатации реклоузеров в одном производственном отделении 31.05.2012 16:57:14

Аристарх Венгерович Позднопольский


Отчет об использовании реклоузеров, представленный на НТС в августе 2011 года

Традиционные пункты секционирования, применяемые в сетях ПО, имеют в своем составе классические защиты, выполненные на электромеханических реле. Такие защиты весьма затруднительно использовать на магистральных участках сети, особенно в сетях с двухсторонним питанием. К классическим защитам не предъявляются требования о возможности реализации многократных АПВ, не требуются и независимые уставки при различных направлениях потока мощности. Минимальная ступень селективности классических электромеханических защит составляет более 0,5 с. Такие пункты секционирования могут управляться только вручную.
В 2005 г. в ПО было принято решение об автоматизации управления сетями 6-10кВ на базе вакуумных реклоузеров, представляющих собой совокупность вакуумного коммутационного модуля со встроенной системой измерения токов и напряжения и шкафа управления с микропроцессорной системой релейной защиты и автоматики.
Реклоузеры на линиях 6-10 кВ в ПО начали эксплуатироваться с IV квартала 2005 года. На сегодняшний день в ПО находятся в эксплуатации 14 реклоузеров от двух производителей: РВА/TEL производства РГК «Таврида Электрик» и АПС/NOVA производства Cooper Power Systems (США).

Выбор места установки реклоузера всегда согласовывается со службой СДТУ отделения для обеспечения возможности удаленного управления. Во всех РЭС у диспетчеров или дежурных ПС отделом АСУ ПО установлен технологический компьютер, на который приходит сигнализация и информация о текущем состоянии и с которого производится управление оборудованием. Настройка параметров оборудования производится с компьютеров СРЗАИ.
Применение реклоузеров позволяет не только повысить надежность, оптимизировать режимы работы сети, но и сократить издержки на обслуживание, поиск и устранение повреждения
В целом опыт эксплуатации реклоузеров подтвердил их надежность, соответствие заявленным производителем показателям, возможность эксплуатации при низких зимних температурах. Однако были выявлены и некоторые проблемы, на которых хотелось бы заострить внимание.

Настройка и обслуживание реклоузеров (СРЗАИ)

1. За весь период эксплуатации с 2005 г. зафиксировано более 60 случаев успешной ра-боты устройств РЗА вакуумных реклоузеров (в основном – МТЗ и сигнализация замыкания на «землю») с последующим АПВ (около 80 % случаев успешной работы).
2. Благодаря высокой надежности конструкции, отсутствию изнашивающихся деталей и высокой стабильности заводских регулировок реклоузеры не требует специального обслуживания и планово-предупредительных ремонтов на протяжении всего срока эксплуатации. Однако данное преимущество реклоузеров возможно использовать только при условии выполнения качественной настройки параметров реклоузера в процессе наладки на местах до установки на линии. В первое время у специалистов службы РЗАИ ПО возникали проблемы с правильностью выполнения настройки шкафов управления реклоузерами, т.к. прошивка шкафа и программное обеспечение были не русифицированы. В 2008 г. РГК «Таврида электрик» выпустила обновление версий прошивок реклоузеров и русифицировала ПО TELUS. На вновь устанавливаемых реклоузерах с 2009 г. (7 шт.) прошивка меняется при наладке, а на уже установленных выполнена замена ПО только на одном реклоузере (Л-37-10), т.к. смена прошивки возможна только на месте установки реклоузера.
3. В 2008 г. имел место случай выхода из строя модуля управления (МУ) вакуумным реклоузером. ООО «Таврида Электрик СПб» в кратчайшие сроки выполнила поставку нового модуля, специалисты СРЗАИ ПО заменили его и вакуумный реклоузер был успешно введен в работу.
4. С реклоузером АПС/NOVA производства Cooper Power Systems (США) возникли проблемы в процессе наладки перед вводом в работу (даже потребовалась помощь представителей ЗАО «Инновационная Энергетика»), т.к. ПО фирмы Cooper Power Systems не русифицировано заводом-изготовителем. Реклоузеры данного типа требуют использования трех Sim-карт для оперативного управления диспетчером и системы оповещения оператора о каких-либо неисправностях реклоузера – это приво-дит к усложнию системы GSM-связи в целом. Также в 2010 г. в летний период имел место случай выхода из строя программного обеспечения АПС/NOVA и СМС-оповещателем было отправлено более 1000 СМС-сообщений в течении 2 суток, после чего Sim-карта была заблокирована и управление реклоузером было невозможно. По рекомендации завода-изготовителя специалисты СРЗАИ и ОАСУ ПО выполнили перепрошивку ПО реклоузера на месте и управление реклоузером было восстановлено. В целом реклоузеры данного типа успешно отключали к.з. на защищаемых участках (3 случая успешной работы МТЗ с последующим АПВ).

Программное обеспечение (ОАСУ)

1. Каждый производитель реклоузера для обеспечения вывода информации о текущем состоянии реклоузера и ввода информации для управления оборудованием разрабатывает собственное программное обеспечение. В сетевом районе РЭС-1 на данный момент эксплуатируются два типа реклоузеров (РВА/TEL и АПС/NOVA). При одновременной эксплуатации программного обеспечения разных производителей на одном технологическом компьютере на данный момент технических проблем согласно технологической документации не выявлено. Однако в случае внедрения на территории одного РЭС реклоузеров других производителей на данный момент в помещениях диспетчерского управления РЭС может потребоваться замена монитора на боль-ший по размеру для одновременного отображения программного обеспечения разных производителей (при отсутствии конфликтов программного или аппарат-ного обеспечения компьютера) или установка дополнительных компьютеров (в случаях выявления конфликтов программного или аппаратного обеспечения компьютера).

2. Считаем целесообразным в дальнейшем установку на объектах электросетевого хозяйства только те реклоузеры, информация с которых может быть передана в систему КОТМИ производственных отделений филиала. На данный момент такую работу производит компания «Таврида-Электрик», однако программное обеспечение для тестовой эксплуатации в Производственное отделение еще не поступило.

3. Одним из недостатков программного обеспечения компании «Таврида –Электрик» является нерусифицированный интерфейс программного обеспечения CommServer для обеспечения связи компьютера с реклоузером, что существенно усложняет работу оперативного персонала, особенно в период после плановой замены программного обеспечения. В течение 2011 года планируется замена программного обеспечения, однако программное обеспечение для тесто-вой эксплуатации в Производственное отделение еще не поступило.

4. Еще одним из серьезных недостатков программного обеспечения компании «Таврида –Электрик» является недостаточная масштабируемость при увеличе-нии количества реклоузеров, управляемых с одного компьютера. По нашей ин-формации впервые с этой проблемой столкнулись в другом Производственном отделе-нии, когда в стандартном режиме эксплуатации невозможно было подключить более 5 реклоузеров с одного компью-тера. В 2011 году эта проблема проявилась и в нашем Производственном отделении. Ограничение было снято путем управления через программу Telus напрямую без применения программы CommServer. В таком режиме можно обслужить большее количество реклоузеров, однако дис-петчеру становятся доступны настройки оборудования, за которые отвечают спе-циалисты службы релейной защиты, что практически может привести к их оши-бочному изменению диспетчером. Однако согласно непроверенной информации, найденной в Интернет, при такой настройке программного обеспечения возмож-но следующее ограничение наступит при управлении более 12-13 реклоузерами с одного компьютера. Ожидается, что в нашем производственном отделении дан-ная проблема будет решена в связи со сменой программного обеспечения при ре-конструкции линии электропередач на один поселок.

5. В качестве предложения предлагается еще рассмотреть вопрос удаленного под-ключения к реклоузеру не с помощью коммутируемого модемного соединения, а по зашифрованному каналу GPRS. При таком подключении управление аппа-ратурой будет более оперативным, так как не будет затрачиваться время на осу-ществление процедуры установления модемной связи для управления реклоузе-ром диспетчером.



#18521 ()

Доклад о реклоузерах (2009 год) 31.05.2012 17:07:25

Аристарх Венгерович Позднопольский

Также выкладываю доклад о реклоузерах, который был подготовлен по филиалу в 2009 году.

Основными критериями выбора места установки реклоузеров являются:
• Многоотпаечные ВЛ-6(10) кВ, количество отпаек равно или более 3 шт.: Для увеличения надежности сетей за счет отключения поврежденных отпаечных линий.
• ВЛ-6(10) кВ, имеющие большую (более 20 км) протяженность: Для увеличения надежности сетей за счет деления линий большой протяженности при отыскании мест повреждения.
• ВЛ-6(10) кВ, питающие социально-значимые объекты: Места установки зависит от конфигурации сети.

На установленных реклоузерах используется микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики с:
1. Двухступенчатой максимальной токовой защитой;
2. Токовой отсечкой;
3. Защиты от однофазных замыканий на землю;
4. Защиты минимального напряжения;
5. Автоматики повторного включения АПВ - одно или двукратного.
Применяемое программное обеспечение позволяет определять текущий режим работы участка электрической распределительной сети: значение токов, напряжений, а также параметры работы сети в аварийных режимах: токи и напряжения при КЗ, время отключения КЗ, и т.д.

Общее количество установленных реклоузеров -25 шт.
Средняя продолжительность эксплуатации установленных реклоузеров составляет 2,3 года.
На 6 линиях протяженностью более 20 км установлено 10 реклоузеров, что составляет 9,8% от 61 ВЛ-6(10) кВ большой протяженности.
Расстояние от места базирования оперативно-выездных бригад до реклоузеров составляет до 120 км.
Дистанционное управление и обмен данными осуществляется посредством GSM – модемов.
Затраты на GSM связь с реклоузерами, за 2008 год составили 15,9 тыс. руб.

Для расчета экономической эффективности использовалась методика компании Таврида Электрик.
Экономический эффект при использовании реклоузеров за 2008 год в составил 1467,8 тыс. руб. в том числе:
- За счет снижения недоотпуска электрической энергии, составляет 102,6 тыс. руб.
- За счет снижения эксплуатационных расходов, составляет 1365,2 тыс. руб.

Средний срок окупаемости реклоузеров в филиале составляет 7-8 лет.

Проблемы выявленные при эксплуатации применяемых типов реклоузеров (ИНФОРМАЦИЯ ЧАСТИЧНО УСТАРЕЛА):
Интерфейс программного обеспечения не русифицирован, что вызывает сложности для оперативного персонала по получению информации с журнала событий;
Недоработано специализированное программное обеспечение, в следствии чего возникают проблемы с устойчивостью GSM связи.
Недостатком специализированного программного обеспечения можно считать отсутствие функции определения места повреждения (ОМП).

Очевидным преимуществом применения реклоузеров является существенное сокращение затрат на эксплуатационные расходы и сокращением недоотпуска электрической электроэнергии.



#18522 ()
Занимаюсь проектированием, в том числе и коммутации в сетях 6-10кВ. В сетях Ярэнерго есть несколько узлов переключений и секционирования на реклоузерах. Основное достоинство - возможность дистанционного управления сетями без строительства дорогих распред.пунктов. Практика в наших сетях показало их достаточную надежность. При авариях обычно страдает в основном только сами выключатели ВВ/ТЕL, которые без особых проблем менялись аварийной бригадой. В отношении стоимости устройства - это при любых раскладах дешевле чем наземные установки и к томуже под них не надо выкупать землю. По моему - в таких схемах (особенно секционирования и включения резервных линий) - наиболее оптимальный вариант. Сборки аналогичных устройств других производителей не встречал, хотя в принципе должны быть. Кроме того Таврида не самый дорогой производитель и в полне контактное для консультаций предприятие - отвечают на вопросы вполне внятно и понятно.
#18523 ()
Автору который остался не известным и предоставил отчет НТС в августе 2011 года если не секрет скажите о каком ПО идет речь.
#18524 ()

О реклаузерах 25.06.2012 22:54:40

Читайте внимательно описание! Налетели с управлением Реклоузером. Аппарат делает одна фирма (Москва)и продает исполнительный механизм. Не задумываясь как управлять на расстоянии более 200метров. Необходим АРМ энергодиспетчера с управлением через /GSM -связь (при наличии таковой в Ваших местах). Кроме того сам реклоузер устанавливают на высоте около 5 метров. кабель спуска для ПК для программирования. Как управлять местно решите с поставщиком.??? иначе наступите на наши грабли. Купите кота в мешке! Аппарат есть, а как управлять не известно. Надо искать поставщика делающего аппаратуру дистанционного управления этим реклоузером. после этого стыковать управление и исполнение.
#18549 ()