Форумы:сообщения

Тема: Вакуумные реклоузеры 6-10 кВ

Уважаемые коллеги, поделитесь опытом эксплуатации реклоузеров BB/Tel-6-10 кВ в РС-6-10 кВ.

Принять участие в обсуждении

Вакуумные реклоузеры 6-10 кВ 02.05.2012 07:45:40

Уважаемые коллеги, поделитесь опытом эксплуатации реклоузеров BB/Tel-6-10 кВ в РС-6-10 кВ. В текущем году планируем установить такие реклоузеры на ВЛ-6 кВ для секционирования линии для ступенчатого набора мощности на ПАЭС-2500.
Также, в проекте реконструкции ПС-35/6 кВ на отходящие ВЛ-6 кВ вместо КРУН-6 запроектровали реклоузеры с местным управлением. т.е. после В-6-1Т далее в качестве линейных В-6-линия 1 и линия 2 ставим блок реклоузеров с ПКУ.
#18430 ()
Опыта эксплуатации нет. Собирались ставить в одном месте два штуки, причем не за свой счет, но из-за дороговизны, отсутствия необходимости частых переключений, отсутствия необходимости учета и близости места оставили эту идею, поставили два разъединителя=)Есть мнение. Когда планировали, я эти реклоузеры изучал по информации из интернета (http://www.elec.ru/files/127/000000117/attfile/01.pdf). Хорошая аппаратура, дорогое оборудование, немного места занимает. Но случись какая-нибудь неприятность - реклоузер восстановлению не подлежит. Там все настолько близко расположено, так малы воздушные промежутки, что при малейшем замыкании внутри выгорит все, причем достаточно быстро. Тогда еще были реклоузеры с встроенными трансформаторами напряжения, компоновка несколько иная. Если у кого есть опыт эксплуатации, положительные отзывы, прошу опровергнуть мое мнение.
#18464 ()

22.05.2012 11:58:12

Аристарх Венгерович Позднопольский

В наших сетях установлен единственный реклоузер 10кВ на ВЛ, и то зашунтирован!
#18473 ()
Оригинальное применение дорогостоящего высокотехнологичного оборудования.. Россия.
#18506 ()

опыт эксплуатации реклоузеров 29.05.2012 07:09:10

Добрый день! Обратитетесь в наш филиал Тюменские распределительные сети, они у нас установлены. координаты: код города 3452
Хабибулин Рауф Мансурович Заместитель главного инженера 59-63-61
Худяков Сергей Михайлович Заместитель главного инженера 59-63-60
#18509 ()

Опыт применения реклоузеров 10 кВ. 29.05.2012 07:40:31 реклоузер.jpg, DSC02049.jpg,

В 2005 г. на базе реклоузеров выполнено ОРУ 10 кВ. Использовано 7 реклоузеров. 2 входящие линии, 1 секционный, 4 отходящие линии. Система работает в автоматическом режиме. При пропадании напряжения на одном из питающих фидеров, эта линия отключается, включается секционный. При перегрузке отходящей линии, линия отключается. Имеется возможность дистанционного локального управления (получения информации и изменения уставок) с пункта управления на территории ОРУ. Также информация передаётся на удалённый диспетчерский пункт. Имеется возможность посмотреть причину отключения и включить (отключить) реклоузер. Также можно посмотреть все измеряемые параметры и изменить уставки. (напряжение, ток, и т.д.). За время эксплуатации не выявлено ни одного отказа аппаратуры. Надёжность электроснабжения возросла, время выявления причин отключения уменьшилось. Протокол передачи данных совместим с протоколами систем диспетчерского контроля и управления. Используется в Томской обл., диапазон температур -50 +45. Влажность до 100%. На базе реклоузеров легко организовать автоматическое резервирование, секционирование, разделение на участки, поиск причин отключения, учёт эл. энергии по стороне 10 кВ. Надёжность оборудования чрезвычайно высока. Фирма обеспечивает проектирование, шеф монтаж, эксплуатационное сопровождение.
#18510 ()

опыт эксплуатации реклоузеров BB/Tel-6-10 кВ 29.05.2012 08:42:27

Имеется большой опыт эксплуатации реклоузеров BB/Tel-6-10 кВ в районах Севера (Республика Коми), за. Установлены, в основном, в линиях, как секционирующие пункты. При заказе необходимо указывать комплектацию - с ТМ или без (зависит от задач, которые хотите решить). При эксплуатации проблем не возникало - причем был шеф-монтаж и во время гарантийного срока приезжали обслуживать. По вопросам можно обращаться в Филиал МРСК "Северо-Запада" "Комиэнерго" по код г. Сыктывкар 8212
тел.: 28-33-91 - Радченко Юрий Олегович, ведущий инженер департамента эксплуатации
28-34-87 - Колегов Сергей Владимирович, заместитель начальника департамента эксплуатации

#18512 ()

вакуумные реклоузеры в ООО "ЮНГ-Энергонефть" 29.05.2012 08:55:14

на ВЛ-6 кВ в качестве секущих и секционирующих ячеек используются реклоузеры 6 кВ на объектах нефтедобычи.Проблем с эксплуатацией не было. Применяем с установкой разъединителей типа РЛК с обоих сторон, на случай отказа.
Сейчас решаем вопрос об опытно-промышленой эксплуатации реклоузера на 35 кВ типа OSM-35 Smart, который можно использовать и как вакуумный выключатель 35 кВ с очень простой конструкцией
#18513 ()

опыт эксплуатации реклоузеров 29.05.2012 09:15:17

Опыт не большой. Установили в системе порядка 15 шт.в течение 4-х лет. Оснащены телеметрией с выводом информации на дисп.пункт. Пока работают без ЧП."Штука" хорошая, но дорогая, срок окупаемости большой.
#18514 ()
Уважаемые коллеги. При расчёте срока окупаемости многие не учитывают такой фактор, как недоотпуск энергии за время отключения. Второй момент затраты на выезд бригады, осмотр линии, производство оперативных переключений, для выявления повреждённого участка (особенно на длинных линиях, проходящих по лесным массивам и болотистой местности). Применение реклоузеров с системой телеметрии и дистанционным управлением, позволяет на порядок снизить эти затраты. Второй момент. Реклоузеры позволяют решать задачи, которые не решить другими методами. В этом случае экономический эффект и срок окупаемости отходят на второй план. Например как базовое устройство для построения автоматизированных сетей, при наличии систем связи и интелектуальных программ контроля и управления. Или автоматического ввода резерва, переключения линий, отключения потребителей III кат., для обеспечения бесперебойного снабжения потребителей I кат. Вариантов и областей применения очень много.
#18515 ()

1