Тема: Разъединители типа РЛК-10/400
Принять участие в обсуждении
Разъединители типа РЛК-10/400 13.03.2012 09:40:50
В этом году впервые планируем установить 7шт. разъединителей РЛК. Хотелось бы услышать отзывы опытных коллег, а может и какие-то рекомендации по установке.
				
						#15789 ()
					
				13.03.2012 11:47:55
Вот эти гибкие связи из медной фольги не очень надежны, особенно при частых коммутациях. Проверено на МВ типа ВМГ-133, ВМГ-10. Обрываются по одной полоске, нужно следить. Может привести к замыканию.
				
						#15815 ()
					
				14.03.2012 10:07:11
Да, еще. Видел в одном месте подобный по принципу действия разъединитель, привод ручной, рычаг включения-выключения перемещается в вертикальной плоскости вверх-вниз. Так вот у тех сетей почему-то включение происходило при перемещении рычага вниз, а отключение - вверх. Причем никаких блокировок, т. е. отключенный разъединитель под собственным весом мог самопроизвольно включиться. Чтобы это предотвратить, обслуживающий персонал привязывает рукоять привода к опоре проволокой. Советую таких приводов и такой их установки избегать. У Вашего, Вадим Юрьевич, разъединителя какой привод? На картинках не видно и непонятно, но должно быть похоже на вышеописанное.
				
						#15898 ()
					
				14.03.2012 21:44:52
У нас пока дело на стадии закупок. Поэтому о приводе ничего сказать не могу. Будем впервые устанавливать.
До сегодняшнего дня мы эксплуатируем только разъединители типа РЛНД-10
				До сегодняшнего дня мы эксплуатируем только разъединители типа РЛНД-10
						#15927 ()
					
				14.03.2012 21:48:46
А за советы, Роман Геннадьевич, огромное спасибо. Обязательно примем во внимание при установке.
				
						#15928 ()
					
				15.03.2012 06:26:14
Если не секрет, Вадим Юрьевич, почему от РЛНД отходите? Довольно хорошие аппараты, надежные, проверенные временем.
				
						#15937 ()
					
				15.03.2012 09:17:43
За последнее время встречается много случаев разрегулировки разъединителей типа РЛНД. А после "десятка" коммудаций отламывается шлейф (спуск) от подвижной колонки.
				
						#15948 ()
					
				15.03.2012 09:24:36
О разъединителях РЛК читал только в интернете. Много хороших отзывов. Например http://www.elec.ru/library/manuals/razediniteli-serii-rlk.html
				
						#15949 ()
					
				15.03.2012 10:07:47
Чтоб производитель свою продукцию не хвалил?!.. Сами понимаете.. Существенный плюс - упрощение регулировки привода (он как раз такой, про который я писал выше), кинематическая схема проще. Дополнительные неподвижные изоляторы под провод - тоже хорошо. Про остальное сказать не могу ничего.
				
						#15957 ()
					
				16.03.2012 06:17:56
Сказать честно, я начинаю разочаровываться в РЛК. Получается на самом деле преимуществ не так уж и много перед РЛНД, а цена выше в шесть раз.
				
						#16040 ()
					
				1