Олег Анатольевич, доброго времени суток.
Если не затруднит, пример переносного прибора/устройства для поиска земли не приведете? Можно ссылкой.
Стационарные есть на ЩПТ. В новых панелях ШЭРА есть модульные устройства контроля изоляции, пока еще ни разу не срабатывали (ну и это к лучшему).
#18762 ()
Здравствуйте. Я все чаще начинаю задумываться о нашей "тяге" к МП технике! Да, они во многом лучше(удобнее) эл.механики, но менее надежны. Эл.механика может проработать и 50 лет, а что с МП будет через 10-15? Мое мнение, что на ПС с переменным опертоком, они не нужны, а в качестве ДЗТ, ДЗШ просто не допустимы (при включении полностью погашенной ПС любой МП будет загружаться от 0.2 до нескольких секунд, а ПУЭ требует ДЗТ, ДЗШ с нулем)или должны дублироваться эл.механикой.
Мы планируем к установке БЭМП-РУ ОЛ с блоком питания от ТТ (БПНТ-2(4)) и блоком дополнительной емкости (БДЕ-01).
Данная схема нам нужна для организации АПВ и ЗМН с временем до 7сек.