Форумы:сообщения

Тема: Питание МП терминалов РЗиА

Проблемы,возникающие с питанием МП терминалов РЗиА

Принять участие в обсуждении

Питание МП терминалов РЗиА 01.03.2012 19:10:19

Уважаемые коллеги, давайте обсудим вопросы надежного питания МП терминалов РЗиА на ПС с постоянным и переменным оперативным током в практической плоскости,опираясь на свой опыт.
Ни для кого не секрет, что при отсутствии оперативного питания терминал превращается в груду высокотехнологичного мусора, поэтому проблема организации надежного бесперебойного питания стоит довольно остро как при строительстве новых ПС, так и при модернизации старых, особенно на переменном оперативном токе.
Предлагаю обсудить следующие насущные вопросы:выполнено ли деление питания на силовые цепи и цепи питания самих терминалов;есть ли защита от помех;используются ли БПТ и БПН; возникают ли проблемы с терминалами при поиске земли в сети постоянного тока.
Прошу высказываться.
#15373 ()
При поиске земли в цепях опер тока(постоянка) на одной ПС другого участка вышел из строя терминал ЗДР "Бреслер"(блок питания). По цепи питания был защищен плавкими предохранителями, которые скорее всего снимали не парно, а по одному. Терминал вышел из строя в процессе поиска. Понятно, что надо было ставить автомат в цепи питания, но его не было. У кого-либо были подобные случаи?
#16374 ()
Вычитал в ПТЭ п. 5.5.11:
...для энергообъектов с микропроцессорными УРЗА, использовать метод определения мест понижения R изоляции путем поочередного отключения присоединений на ЩПТ не рекомендуется.

Только вот другого метода ПТЭ не рекомендует.
#16466 ()
Как правило,должны устанавливаться местные реле контроля изоляции для локализации повреждений при поиске земли в цепях питания МП терминалов.
#16490 ()
Кстати, интересный факт-МП терминалы "Сириус" первой версии (с БП "Сфера") начали массово выходить из строя в ОПУ, хотя в КРУН условия эксплуатации намного хуже. Возникла мысль-в ОПУ установлены ВАЗП для подзаряда АКБ, соответственно уровень пульсации намного выше, чем в КРУН, где МП терминалы "Сириус" запитаны через длинные кабели(150-170 м), что служит своеобразным RL-фильтром по цепи питания. Также выходили из строя МП терминалы "Сириус", запитанные от переменки. На ПС, где установлена современная установка подзаряда, МП терминалы "Сириус" из строя практически не выходили. Напрашивается вывод, что производитель сэкономил на емкости входного и выходного фильтра ИБП, что приводит к преждевременному выходу из строя кондесаторов фильтра.
#16491 ()
Почему-то производители оборудования считают, что у энергетиков идеальные источники питания, и экономят на дополнительных (они, видимо, считают их лишними) элементов схем. И никто не принимает во внимание, что производство этих источников развивалось, а энергетики практически стояли на месте, и сейчас на многих подстанциях эксплуатируется оборудование 60-х годов. И это не только большие трансформаторы, те же ВАЗП, другие зарядные и выпрямительные устройства, источники питания.
#16584 ()
Некоторые производители - например Таврида Электрик - заботятся о сохранности своих устройств и настоятельно рекомендуют питать устройства РЗА через БП их же производства, даже при постоянном оперативном токе от АБ.
#16603 ()
Да и Радиус советует питать Сириусы от БП-но это значительно удорожает смету, поэтому обходятся без них.
#16604 ()
Еще один серьезный вопрос-разделение шинок питания МП терминалов и блоков управления самих выключателей. При коммутации ВВ-10 кВ по цепи питания проходит довольно сильная помеха с крутым передним фронтом, что может привести к сбою МП терминала либо его же ложной работе. В новых ПС эти цепи разделены, объединяются только на шинах разбора АКБ и ЗУ. В реконструируемых ПС-чаще всего это одна шинка питания.
#16983 ()
Для поиска земли в сетях постоянного тока на подстанциях с микропроцессорными терминалами все таки лучше использовать специальные устройства для поиска . В идеале стационарные, но можно и переносные
#18760 ()

1