Форумы:сообщения

Тема: Работа СМО в охранной зоне ВЛЭП

Организация, порядок.

Принять участие в обсуждении

Да, в наряде-допуске ни владелец, ни эксплуататор ЛЭП ничего не пишет и не ставит.
#15245 ()
Понятно, спасибо.
Наше предприятие выступает в роли СМО, поэтому вопрос и задан насчёт целесообразности встречи с вледельцем ЛЭП. Владелец ЛЭП (МРСК Центра и Приволжья) отказывается почему-то в выдаче такого разрешения в виде отдельного документа.
Разрешение на производство работ - форма?
#15269 ()
Как таковой определенной формы нет, но однажды тоже выступал в роли СМО, мне выдали отдельным документом, с подписями и печатью. Было это в Нижневартовске, организация-эксплуататор ЛЭП - Нижневартовскэнергонефть, владелец сетей - Самотлорнефтегаз ТНК БП.
#15270 ()
Ясно.
Представитель МРСК (мастер) сделал запись в наряде-допуске о том, что он разрешает выполнение работ согласно наряда-допуска (в графе 13). Ерунда какая-то...
Кризис - он не в стране - он в головах...
#15272 ()
Если есть у кого разрешение на выполнение работ автомобильным краном в охранной зоне ЛЭП? Если есть - просьба выложить тут.
#15276 ()
Я раньше тоже так делал, одна разница - владелец сетей и производитель работ были подразделения одного предприятия..
#15279 ()
Если владелец ЛЭП и производитель работ - разные структурные подразделения одного предприятия, да ещё если место производства работ находится за забором... - это одно. Хотя и в этом случае разрешение нужно в письменном виде :)
#15284 ()
Андрей Николаевич, Роман Геннадьевич,
СНиП 12-03-2001, БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, Часть 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
7.2.5 Строительно-монтажные работы с применением машин в охранной зоне действующей линии электропередачи следует производить под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасность производства работ, при наличии письменного разрешения организации — владельца линии и наряда-допуска, определяющего!! безопасные условия работ и выдаваемого в соответствии с требованиями 4.11 при выполнении следующих мер безопасности.
7.2.5.2 При обоснованной невозможности снятия напряжения с воздушной линии электропередачи работу строительных машин в охранной зоне линии электропередачи разрешается производить при условии выполнения следующих требований:
а) расстояние от подъемной или выдвижной части строительной машины в любом ее положении до находящейся под напряжением воздушной линии электропередачи должно быть не менее указанного в таблице 2;
т.е. СНиПу нет разницы каким механизмом производится работа.
#15317 ()
Замечательно! Я долго не мог найти этого пункта. Спасибо, Валерий Геннадьевич.
#15318 ()
Спасибо, замечательный документ. Вопрос по работе всех строительных машин в охранной зоне ЛЭП снимается.
#15319 ()

first 2