Форумы:сообщения

Тема: Проблемы источников оперативного питания на удаленных подстанциях

Без источников оперативного питания невозможно функционирование высоковольтных аппаратов, аппаратуры управления, защиты, регистраторов, средств учета, АСУ и др. оборудования. Поэтому этой проблеме проектировщики, разработчики и эксплуатация всегда уделяли особое внимание. Особенно остро этот вопрос стоял на удаленных подстанциях, но в связи с равитием новых технологий он частично ослабел. Какие у Вас проблемы с опертоком? Постоянный? Переменный?

Принять участие в обсуждении

Источники оперативного тока на удаленных подстанциях 22.02.2012 09:59:33

В РСК остро стоит впрос о модернизации удаленных подстанций. В основном на таких ПС используется переменный оперативный ток с дешунтированием. Мы даже пробовали применить в качестве реагирующего органа микропроцессор, а в качестве выходного реле РП-361. Опыт удался, но это чстный случай. На мой взгляд на удаленных подстанциях. особенно однотрансформаторных необходимо использовать выпрямленный оперативный ток на БПНС и БПТ в сочетании с устройствами безперебойного питания. Контроль блоков питания осуществлять по контактам сигнализации с использованием любого доступного канала связи
#15098 ()

Мнение по вопросу проблем соперативным током... . 24.02.2012 07:29:02

Считаю, что только постоянный оперативный ток с учетом новых конструктивных решений источника СОПТ снимет все Ваши проблемы.
С уважением, нач-к СПС ЦЭС МОЭСК Старовойтов Евгений Николаевич.
+7-495 - 710-87-50
#15142 ()
В принципе, для электросетевых предприятий, в частности ПС 35 кВ и выше, при реконструкции и новом строительстве существуют требования стандартов. В частности в ОАО "МРСК Урала" руководствуются СТО 56947007-29.240.10.028-2009 "Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ". Применение постоянного тока актуальна при применении устройств РЗА и АСУ ТП на микропроцессорной базе. Решение реализации оперативного тока, выпрямленного либо переменного, принималось в 70-80-х годах, только для отпаечных и тупиковых, с потребителями 3 категории.
#15216 ()
Существуют источники бесперебойного питания до 12 кВА мощностью со встроенной батареей с автоматическим переводом питания на батарею при ухудшении параметров внешнего питания.
#15625 ()

аккумуляторная батарея PowerSafe с элементами 2v200 14.03.2012 03:37:47

Акккамуляторная батарея PS прослужила чуть более 4 лет как источник постоянного оперативного тока на подстанции 110/35/10 кВ. Шеф-монтаж настроил зарядное усторойство типа НТР 40.220 ХЕТ + НР 18.48 ХЕТ. Создали температурные условаия в аакумуляторной. В результате 21 банка начала выдавливать через контакты и клапаны гель. Может кто-то попадал в такую ситуацию. Прошу поделиться информацией.
#15875 ()
Примерно год назад смонтировали батарею с гелевым электролитом, пока нормально все. Замыканий нигде нет?
#15877 ()
У нас было длительное (около 6 часов) аварийное отключение питающей линии. Но к сожалению мы не смогли привязать этот случай к течи. И обнаружили случайно, делали ремонт, пыль осела. Гель белёсый и на фоне банок трудно различим.
#15930 ()
6 часов для хорошей батареи - не срок. Может за эти шесть часов она разрядилась ниже нормы? Аварийное освещение, приводами выключателей хлопали,... А при включении питания - большой зарядный ток и нагрев.
#15935 ()
Вообще в таких случаях после возобновления питания за батареей следят обычно, осматривают чаще, чем обычно, температуру проверяют.
#15936 ()
На мой взгляд, любой источник опер.тока рано или поздно может отказать, не обязательно сам - к примеру, может отключиться АВ оперативных цепей при их повреждении теми же мышами.
Поэтому считаю необходимым для защит с постояным опер. током использовать для 100% надежности дополнительные блоки питания с подпиткой от ТТ и ТН (типа Орион-БПК, -БПМ)
#15958 ()

1 3 next first