Форумы:сообщения

Тема: Аномальные холода - проблемы, аварии, пути решения

Дорогие друзья, приглашаем Вас обсудить вопросы, связанные с аномальными холодами. С какими проблемами столкнулись на Вашем предприятии? Какие были пути решения данных проблем? Происходили ли у Вас аварии или как удалось их избежать?

Принять участие в обсуждении

Большинство наших проблем связано не столько с аномальными холодами, а с несвоевременным и некачественном выполнением работ. Где то вовремя не смазали, где то не перетянули и т.д.
#14246 ()
Анома́лия от греч. ανωμαλία — отклонение от нормы, от общей закономерности, неправильность.
Так в словаре... В последнее время у нас куда не плюнь - аномалия мерещится :) Вся наша работа состоит из циклов подготовки к зиме и её прохождения, а валить "криворукость" и некомпетентность на некие природные аномалии становится в последнее время хорошим тоном. С одной стороны это происходит с подачи СМИ, а сдругой торчат "уши" актов расследования технологических нарушений, где частенько всякую чушь приходится писать :)
#14254 ()
Согласен с Яном Борисовичем,
какие аномалии, у нас еще и -30, даже ночью, не было. Нормальная зима, привычные проблемы - не в Африке живем... Про разруху в головах только ленивый не говорил...
#14295 ()
работаем в нормальном режиме, притягивать "текучку" к холодам необходимости пока не возникало
#14300 ()
Со всеми высказывающими согласен: "нормальная зима, качественные капитальные ремонты, и т.д." Только есть одно но! Как правило в домах потребителей "очень" (мягко сказано) холодно из-за некачественного центрального отопления, в итоге происходят перегрузки кабелей (на балансе УК) и в дальнейшем выход их из работы. В лучшем случае остается одна фаза, на которую и подключаются все аббоненты этой УК. В итоге перегрузы и вся защита летит в некуда. Как бороться с "бедными" управляющими компаниями? Люди ведь не должны страдать, постоянные жалобы на работу почему-то энергетиков.
#14307 ()
При низких температурах могут происходить кратковременные перебои с подачей дизельного топлива на автономные электростанции (даже постоянно работающие), т.к. "прихватывает" топливо в трубопроводах, расположенных на улице. Более частая кратковременная прокачка дизельного топлива из общих емкостей в расходные баки станций частично помогает.
#14324 ()
Низкие температуры-падение уровня масел во вводах, баках Т(АТ). Пути решения для всех одинаковые, контроль уровня масла в соответсвии с температурной кривой,исправные подогревы приводов (полбсов)