Форумы:сообщения

Тема: О заземляющих устройствах


Принять участие в обсуждении

О заземляющих устройствах 14.04.2009 09:12:26

Доброго времени суток!
Очень часто приходилось встречать в проектах такое, что проектировщики применяют электрод заземления не 3 метра а 5 метров ссылаясь на глубину промерзания грунта. Порылся по литературе, особо ничего не нашел по данному поводу.
Но вот в интернете нашел карту с нанесением глубины промерзания грунта.
Проблема в том что ничего внятного я так и не нашел.
Понятно что при замерзании, сопротивление грунта увеличивается и довольно намного.
И в ПУЭ сказано что если удельное сопротивление грунта больше 100 ом*м надо увеличивать длинну электрода или увеличивать их количество. Однако в ПУЭ несказано про промерзание грунта и длину электрода от глубины промерзания.
Подскажите где прочитать про этот вопрос???
#149 ()

О заземляющих устройствах 14.04.2009 13:27:09

Из опыта:
5-ти метровые электроды требовал заказчик для объекта в Сургуте. В моей родной средней полосе подобные вопросы не возникали ни у кого. Насчет литературы, к сожалению, сказать ничего не могу.
#151 ()

Заземляющие устройства 09.04.2010 14:48:24

Здравствуйте, Сергей Викторович!
На самом деле проектировщики могут заложить такие длинные электроды, для мерзлых грунтов. Основная проблема - как их туда углубить? Есть электроды с боковыми нарезками - шнеками, они могут ввинчиваться на такие глубины, либо бурить шурфы, скважины. Монтажники подсказывают, что на 2...3 метра забивают электроды гидравлическим ковшом экскаватора при соблюдении ТБ довольно быстро. Кстати, заземления могут быть и на большие глубины, чем 5 м!
#531 ()

Сети с эффективно заземленной нейтралью 26.03.2011 16:49:43

День добрый. Возможно я со своим вопросом немного не в тему, но читая вашу переписку, у меня складывается мнение, что в данном месте собрались высокоинтеллектуальные люди, которые наверняка смогут помочь моей проблеме.
Прошу вашего совета при решении следующего вопроса:

В ходе строительства ГПЭС-42МВт, в части устройства фундаментных оснований под машинными агрегатами № 1-6 подрядчиком не выполнена сетка заземления под основанием генератора.

Меня просят рассмотреть вариант заземление нейтрали генератора изолированным высоковольтным кабелем RG7H1R сечением 3х50 в штрабе пола коридора маш. зала с выносом заземления нейтрали за пределы здания и присоединения этого кабеля к внешнему заземляющему устройству выполненному медным прутком диаметром 12 мм. Аналогично предлагается выполнить заземление корпуса генератора изолированным высоковольтным кабелем RG7H1R тем же путем что и заземление нейтрали генератора.

По моему мнению, согласовывать данное решение нельзя, т.к. в п.1.7.90 - речь идет о выполнении заземления в сетях с эффективно заземленной нейтралью с помощью заземляющей сетки и другого варианта не дано.

Прошу помочь мне в решении данной проблемы - может кто подскажет советом, как поступить в этой ситуации, т.к. сетку выполнить не представляется возможным ввиду того, что генератор в несколько тонн весом уже установлен на фундамент, полы в маш. зале уже забетонированы.
Буду признателен любому комментарию. Заранее спасибо.
#954 ()
Артем Викторович в проектной документации сетка заземления под маш. агрегатом указана?
#1764 ()
Назначение заземляющей сетки в первую очередь - выравнивание потенциала. Прокладка кабеля для заземления нейтрали генератора эту функцию не выполняет. И вопрос стоит не только в заземлении нейтрали, а в выполнении заземляющего устройства.
Артём Викторович, не совсем понятно, какую роль Вы исполняете? Если проект предусматривает выполнение заземляющего устройства и системы выравнивания потенциала, то, думаю, только проектная организация, выполнившая проект может вносить коррективы.
С уважением.
#1768 ()