Достоинства ТТ:
1. Исключен вынос потенциала с PEN ВЛ на заземленные корпуса электроприборов при аварии на ВЛ.
2. Электробезопасность не зависит от состояния ВЛ.
3. Незначительный ток через ЗУ в нормальном состоянии.

Недостатки ТТ:
1. Защитное автоматическое отключение питания обеспечивается только УЗО, т.к. ток короткого замыкания на землю недостаточен для надежного срабатывания автоматов. При отказе УЗО и пробое фазы на заземленный корпус электроприбора, последний будет длительное время находиться под опасным потенциалом, кроме того, произойдет вынос потенциала на PEN-проводник питающей сети.
Автоматические выключатели в системе ТТ защищают только электропроводку,на утечку тока через поврежденный корпус/тело человека/прочее не реагируют
2. ТТ, согласно ПУЭ, допускается только в случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены (а это еще надо обосновать в проекте).
3. Риск возникновения грозовых перенапряжений между местным ЗУ (РЕ-проводником) и токоведущими частями (нулевым и фазным проводами), которые могут привести к повреждению проводки, УЗО, бытовых приборов,т.е. придется устанавливать ОПН фаза-заземление и ноль-заземление.
4. Система ТТ требует квалифицированного обслуживания. Нередко неквалифицированные электрики "устраняют" срабатывание УЗО путем исключения его из схемы вместо выяснения и устранения причин срабатывания. В этом случае система ТТ превратится в "мину замедленного действия".

Вывод:применять при неудовлетворительном состоянии и обслуживании ВЛ
#14024 ()
Доброго дня всем читающим!Посижу сегодня с Оперы.
Применительно к теме заземления-выкладываю простенькую прогу,которой пользуюсь для примерного расчета сопротивления заземления.
#14034 ()
Сегодня хочется поговорить об аварийных режимах работы трехфазной сети и мерах защиты своего дома/квартиры от данной напасти. Вначале, как всегда, немного теории-обратимся к моему посту №61, а именно к векторной диаграмме несимметричных нагрузок.Нас интересует нулевой проводник.Представим, что он оборвался-вариантов масса,от отгорания контакта в ВРУ до активных действий нетрезвого электрика Васи.
Веторная диаграмма будет выглядеть следующим образом.
#14049 ()
Глядя на диаграмму,становится понятно,что напряжения нагрузок распределились соответственно сопротивлениям веток.Фаза А и В,имеющие малую нагрузку(большое сопротивление),получили завышенное напряжение,фаза С(малое сопротивление)-заниженное.
Теперь представим,что имеется ВЛ-0,4 кВ,от которой запитаны потребители.Так как чаще всего ввод выполнен в однофазном варианте,его и будем рассматривать в дальнейшем.

Потребители,питающиеся с фазы А и В,получили на вводе по 270-300 В,потребитель на фазе С -110-130 В.Данный режим явно является аварийным,от него необходимо защититься,если не хотим попасть на дорогостоящий ремонт аппаратуры,холодильника и замену прибора учета,а так же судебные тяжбы с РЭСом и доказывания своей правоты.

Итак,собственно приборы,предназначенные для защиты.Могут быть выполнены как приставка к вводному автомату(ИЭК РММ-47),реле напряжения(РН-111),самостоятельного устройства с релейным(ASP,УЗМ) и симисторным(ЗАС) выходом,на любой вкус и кошелек.
Рекомендации к применению устройста защиты определенного типа дать нельзя,надо рассматривать каждый случай в отдельности.

Теперь подробнее.
ИЭК РММ-47 Расцепитель минимального напряжения РМ47 предназначен для отключения одно-, двух-, трех- или четырехполюсного автоматического выключателя серии ВА47 при недопустимом снижении напряжения.
Расцепитель минимального/максимального напряжения РММ47 предназначен для отключения одно-, двух- или трехполюсного автоматического выключателя серии ВА47 при недопустимом снижении или повышении напряжения сети.
Расцепитель независимый РН47 предназначен для дистанционного отключения одно-, двух-, трех- или четырехполюсного автоматического выключателя.(с сайта ИЭК)
Заявленый диапазон 165-265 +/- 10 % у мной испытанного образца соответствовал заявленому.Производитель не потрудился указать время срабатывания-а это важнейший параметр,что странно и наталкивает на определенные мысли.Мной применен как аварийный расцепитель вводного автомата при появлении дыма(см посты выше)
#14050 ()
Реле напряжения РН-111 ссылка http://ruscomplect.ru/rn111.htm
Реле напряжения РН-111М является однофазным реле, предназначенным для защиты бытовых и промышленных однофазных потребителей от недопустимого повышения и недопустимого снижения напряжения питающей сети. Реле способно управлять нагрузкой до 16А, что соответствует потребляемой однофазной мощности 3,5кВт при коэффициенте мощности, равном 1. При меньшем коэффициенте мощности будет происходит снижение мощности при том же самом потребляемом токе.
В случае, если необходимо управлять нагрузкой с током более 16А, необходимо дополнительно к реле напряжения РН-111 М использовать магнитный пускатель или контактор соответствующей мощности.
Реле напряжения РН-111М устанавливается на DIN-рейку. Оно снабжено световыми индикаторами наличия напряжения в питающей сети, а также индикатором срабатывания реле по минимальному или максимальному напряжению.
Кроме того, имеется возможность установки порога срабатывания реле по понижению напряжения в пределах 160 - 210В, и по превышению напряжения в пределах 230 - 280В.
После того, как в питающей сети возникнет аварийное значение напряжение, реле сработает и отключит защищаемую нагрузку. После восстановления нормального значения питающего напряжения, реле РН-111М включит защищаемую нагрузку автоматически через промежуток времени, который устанавливается по желанию потребителя в пределах от 5 сек до 900 сек. Установка производится при помощи вращения ручки Твкл на реле.

Фиксированное время срабатывания по Umах, сек 0,5,что является недостаточным для спасения аппаратуры с импульсными БН(телевизор,компьютер),к тому же если ток нагрузки превышает 16 А необходим магнитный пускатель для разгрузки контактов реле и время срабатывания увеличится на время срабатывания пускателя(0,1 сек).Мной установлено в цепи освещения квартиры,работает корректно.

ASP auto-1 ссылка http://asp-spb.narod.ru/asp/auto1rm.html
ASPauto1RМ - это микропроцессорное устройство, работающее по безопасному алгоритму, позволяет контролировать качество электроэнергии подаваемой к потребителю. Если напряжение в сети выйдет за пределы допустимых значений, произойдёт отключение от сети всех нагрузок. Как только напряжение восстановится до нормальных значений, происходит автоматическое включение с выдержкой времени. Все режимы работы индицируются двухцветным светодиодным индикатором. Имеет релейный выход 16А и возможность программирования уставок в %.
Автоматическое устройство ASPauto1RM может устанавливаться на вводе электроэнергии, если ток нагрузки не превышает 16А. При трёхфазном питании, устанавливается на розеточные группы и группы освещения.
При токах нагрузки более 16А применяется совместно с магнитным контактором.
Фиксированное время срабатывания по Umах, сек 0,1,что является неплохим результатом,если это соответствует действительности.Тестированию не подвергалось.

УЗМ-40 ссылка http://pribor73.ru/view-good.php?id=36
Устройство защиты многофункциональное УЗМ предназначено для защиты подключённого к нему оборудования (в квартире, офисе и пр.) от разрушающего воздействия мощных импульсных скачков напряжения, вызванных электромагнитными импульсами близких грозовых разрядов или срабатыванием близкорасположенных и подключённых к этой же сети электромоторов, магнитных пускателей или электромагнитов, а также, для отключения оборудования при выходе сетевого напряжения за допустимые пределы (170 - 270В или 170 - 250В в зависимости от применяемого УЗМ) в однофазных сетях. Включение оборудования происходит автоматически при восстановлении сетевого напряжения до нормального, по истечении задержки повторного включения.

Встроена защита от импульсных перенапряжений,что довольно хорошо.Время срабатывания по уровню напряжения- 0,2 сек,что тоже неплохо.Коммутируемый ток-30 А,тоже неплохо.Тестированию не подвергалось.
#14054 ()
ЗАС ссылка http://www.l-techno-k.ru/protection/Jack-Guard
Jack Guard относится к классу активных защит, использующих принцип защитного отключения нагрузки от питающей электросети при выходе напряжения за безопасные пределы ( принято в данном случае ~ 165 В - нижний предел и ~ 260 В - верхний предел ). При этом само устройство может находиться при входном напряжении ~ 440 В сколько угодно долго, а элементы схемы рассчитаны на ~ 550 В. Для защитного отключения используется электронный коммутатор на основе симистора с цепями управления и быстродействием ~ 10 миллисекунд, что достаточно для эффективной защиты большинства сетевого оборудования. Рабочий ток симистора выбирается в зависимости от номинального тока нагрузки с двойным запасом для учета пусковых токов. Модельный ряд построен по мощности нагрузки в кВт: ЗАС-0.5, ЗАС-1.2, ЗАС-5.0, ЗАС-8.0, ЗАС-15.0, ЗАС-30.0.

Алгоритм работы всех устройств независимо от мощности одинаков: при подаче питающего напряжения сначала идет анализ его величины и стабильности, затем принимается решение о подключении нагрузки к питающей сети. Время интеграции составляет 10 сек. При аварийной ситуации с отклонением напряжения от заданных пределов нагрузка за 10 мсек отключается от сети. Такой принцип работы, как показала практика, является самым надежным способом сохранить оборудование в сетях РАО «ЕЭС России».

Все модели имеют сетевые фильтры на входе и выходе на основе конденсаторов типа Х 2 с пробивным напряжением 2000 вольт, потребляемая мощность не более 2 - 5 Ватт. В ЗАС - 0.5 в схеме управления используется цифровой таймер с двумя компараторами верхнего и нижнего пределов и интегрирующими цепями, в остальных - для измерения, контроля и управления используется микропроцессор серии AVR производства Atmel Corp. с аналого-цифровым преобразователем и дальнейшей обработкой сигнала по заданной программе: цифровой фильтр - интегратор - компараторы - таймер - управление. Пределы задаются программным способом, причем устройства имеют энергонезависимую память и имеют способность самотестирования, а для информации о состоянии используются светодиодные индикаторы.

Такой ЗАС установлен в моей квартире на розеточной группе.
ЗАС - 5.0 (8.0) Jack Guard
Предназначены для установки на силовом вводе после электросчетчика и автоматов токовой защиты. Осуществляют защиту по напряжению электрооборудования жилого дома включая энергоемкие приборы такие как стиральные и посудомоечные машины, СВЧ - печи, водонагреватели проточного и накопительного типов, системы подогрева полов, электрокамины и т.д. Корпуса устройств ЗАС-5.0 и ЗАС-8.0 одинаковы. Суммарная номинальная мощность нагрузки - 5.0 или 8.0 Квт, коэффициент перегрузки 1.3 в течение 5 мин.
Состоят из мощного электронного коммутатора, управляемого через оптопару с гальванической развязкой микроконтроллером серии AVR фирмы Atmel Corp. с аналого-цифровым преобразователем в измерительном блоке, включенном по схеме с искусственной средней точкой и супрессорной защитой цепи питания.

Алгоритм работы позволяет реализовать следующие функции:

самотестирование устройства
включение и выключение нагрузки при переходе сетевого напряжения через ноль
высокую точность и стабильность параметров
Имеет конденсаторные фильтры на входе и выходе, индикаторы " Авария ", " Норма " и " Нейтраль " для определения правильного подключения к электросети. Исполнение - в металлическом корпусе с клеммной колодкой на 4 контакта сечением одножильного провода 6 кв.мм. для настенного монтажа.

Обращаю внимание-время срабатывания составляет 10 мсек,что гарантирует спасение дорогостоящей техники.

Теперь хочется пояснить вопрос быстродействия устройства защиты и чем это важно потребителю.
Современная электронная техника зачастую имеет в своем составе блок питания,построенный на импульсной основе,т.е. на входе его стоят диоды,образующие диодный мост и конденсатор фильтра довольно большой емкости,дальше ключевой элемент,работающий на высокой частоте на коммутацию первичной обмотки импульсного трансформатора.В момент включения такого БП в сеть начинается заряд конденсатора через диоды моста до амплитудного напряжения сети(310 В).Процесс этот длится один период сети,т.е. 0,02 сек.Соответственно,при аварийных режимах в сети важно отключить устройство с ИБП от сети за время,меньшее чем время периода сети,иначе произойдет повреждение электронных компонентов ИБП.
Таким образом,устройства,содержащие ИБП,должны обеспечиваться быстродействующей защитой,устройства,не содержащие ИБП вполне могут пережить несколько периодов ненормального напряжения сети без угрозы жизни,пока их не отключит сравнительно медленная защита.
#14057 ()
Поговорим о другом неприятном явлении в сети-перенапряжении.Опять в начале теория.
Перенапряжение – напряжение, величина которого превышает допустимое значение, вызванное появлением избытка энергии в электрической сети. Перенапряжение с точки зрения пожарной опасности является одним из наиболее опасных аварийных режимов работы электрооборудования, вызывающий условия, в большинстве случаев достаточные для появления пожароопасных факторов пожара (превышение допустимого значения напряжения приводит к нарушению нормальной работы или возможному возгоранию).
Как видно из прикрепленного графика-напряжение практически мгновенно нарастает до значений,в разы превышающие номинальное напряжение электроустановки и за время в несколько микросекунд спадает,т.е. является кратковременным явлением.
Виды перенапряжения:
-атмосферные перенапряжения возникают чаще всего в результате разряда молнии при атмосферных осадках;
-внутренние перенапряжения возникают при протекании переходных процессов и аварийных режимах работы сети.
Подробно останавливаться на переходных процессах не буду,т.к. это читают на ТОЭ в технических ВУЗах целый семестр.

Переходим к мерам защиты.
Главные параметры защиты от перенапряжений-время срабатывания и энергия поглощения(закон сохранения энергии никто не отменял)
Как правило,выполняются такие защиты на варисторах и газоразрядниках,но могут выполняться на более экзотичных элементах типа супрессора.
#14065 ()
Опять теория для лучшего понимания работы защиты.Немного материала из википедии.
Варистор (англ. vari(able) (resi)stor — переменный резистор) — полупроводниковый резистор, электрическое сопротивление (проводимость) которого нелинейно зависит от приложенного напряжения, то есть обладающий нелинейной симметричной вольт-амперной характеристикой и имеющий два вывода. Благодаря отсутствию сопровождающих токов при скачкообразном изменении приложенного напряжения, варисторы являются основным элементом для производства устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП). В русскоязычной литературе часто применяется термин разрядник для обозначения варистора или устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) на основе варистора.

Воздушный разрядник закрытого или открытого типа
Воздушный разрядник представляет собой дугогасительную трубку из полимеров, способных подвергаться термической деструкции с выделением значительного количества газов и без значительного обугливания — полихлорвинила или оргстекла (первоначально, в начале XX века, это была фибра), с разных концов которой закреплены электроды. Один электрод заземляется, а второй располагается на определенном расстоянии от него (расстояние определяет напряжение срабатывания, или пробоя, разрядника) и имеет прямое электрическое подключение к защищаемому проводнику линии. В результате пробоя в трубке возникает интенсивная газогенерация (плазма), и через выхлопное отверстие образуется продольное дутье, достаточное для гашения дуги. В воздушном разряднике открытого типа выброс плазменных газов осуществляется в атмосферу. Напряжение пробоя воздушных разрядников - более 1 килоВольта.

ОПН
Ограничитель перенапряжений нелинейный (ОПН) — это элемент защиты без искровых промежутков. Активная часть ОПН состоит из легированного металла, при подаче напряжения он ведет себя как множество последовательно соединенных варисторов. Принцип действия ОПН основан на том, что проводимость варисторов нелинейно зависит от приложенного напряжения. При отсутствии перенапряжений ОПН не пропускает ток, но как только на участке сети возникает перенапряжение, сопротивление ОПН резко снижается, чем и обуславливается эффект защиты от перенапряжения. После окончания действия перенапряжения на выводах ОПН, его сопротивление опять возрастает. Переход из «закрытого» в «открытое» состояние занимает единицы наносекунд (в отличие от разрядников с искровыми промежутками, у которых это время срабатывания может достигать единиц микросекунд). Кроме высокой скорости срабатывания ОПН обладает еще рядом преимуществ. Одним из них является стабильность характеристики варисторов после неоднократного срабатывания вплоть до окончания указанного времени эксплуатации, что, кроме прочего, устраняет необходимость в эксплуатационном обслуживании.

Супрессор
TVS (transient voltage supressor) диод – это полупроводниковый компонент, предназначенный для ограничения выбросов напряжений, амплитуда которых превосходит напряжение лавинного пробоя диода.
В нормальных условиях TVS диод находится в высокоимпедансном состоянии. Когда напряжение на диоде превышает рабочее, импеданс диода понижается, и ток разряда начинает течь через него. При понижении напряжения на TVS диоде он снова возвращается в высокоимпедансное состояние.
Вольтамперная характеристика TVS диода аналогична характеристике стабилитрона, поэтому их иногда путают друг с другом. На самом деле это разные приборы. TVS диоды были разработаны специально для защиты цепей от импульсов перенапряжения, в то время как стабилитроны предназначены для стабилизации напряжения и не рассчитаны выдерживать значительные импульсы тока .
TVS диоды имеют высокое быстродействие, низкое рабочее напряжение и маленькую емкость, что делает их идеальными компонентами для защиты полупроводниковых компонентов от электростатического разряда.
#14068 ()
Ссылка на УЗИП http://www.mege.su/catalog/2/4068/ http://www.elmh.ru/elmcatalog/?subclass=38 http://www.uzip.ru/ezetek/ez1000.html#ez_one_one
Сложно представить современную квартиру или дом без множества электронных приборов: бытовая техника с электронным управление, домашние кинотеатры, телевизоры, компьютеры и многое другое. Любой электронный прибор очень чувствителен к импульсным перенапряжениям (скачкам напряжения) и может выйти из строя или потерять часть хранящейся информации. Представленные в данном разделе устройства защиты от импульсных перенапряжений УЗИП (ограничители перенапряжения ОПН) защищают приборы в электрических сетях до 1кВ от: грозовых атмосферных разрядов (молнии), электрических наводок от высоковольтных агрегатов, обрыв нуля на подстанции (перекос напряжения между фазами) и от многих других причин возникновений перенапряжения в электрических сетях.

Ограничители перенапряжения являются неотъемлемой частью систем молниезащиты (грозозащиты) зданий и сооружений. Конструктивно они изготовлены на базе газоразрядников или варисторов. Газоразрядники и варисторы являются электротехническими элементами защиты от превышения напряжения в сети, выше номинального их значения срабатывания, путем отвода на землю. В качестве активных элементов защиты (размыкающих электрическую сеть) применяются плавкие вставки или автоматические выключатели включенные в электрическую сеть перед газоразрядниками или варисторами.

В моем случае установлен УЗИП http://www.elmh.ru/elmcatalog/item/?item_id=352,энергия поглощения 156кДж/Ом,время срабатывания 25нс.Примененный УЗИП является четырехполюсником,входные цепи запараллелены по два и подсоединены соответственно к фазному и нулевому проводнику относительно защитного.

за время эксплуатации моей системы защиты в 1,5 года в соседнем подъезде дважды отгорал ноль,жильцы попали кто на ремонт плазмы,кто на замену БП и материнки компьютера,что по деньгам сравнимо со стоимостью оборудования защиты.Какая гарантия,что ноль не отгорит еще раз?Да никакой.Полную гарантию даст только страховой полис,как говорил Остап Бендер.
Так что при проектировании/модернизации проводки задумайтесь над этим вопросом.Жителям частного сектора надо задуматься вдвойне.
#14069 ()
Александр Александрович, если не сложно, сможете набросать, что должно быть включено в эл. щиток на вводе в дом, т.е. что должен содержать типовой эл.щит для безопасного и надежного электроснабжения дома в частном секторе. Вопрос в том, что в деревне нужно поменять старый счетчик на новый, а ввод трехфазный, счетчиков два, одно-и трехфазный.Соответственно будет устанавливаться трехфазный счетчик, есть и трехфазные потребители (циркулярка, зернодробилка и т.д). Хотелось бы все сделать по уму.
#14072 ()

first prev 1 2 3 5 7 8 9 next first