Тема: Автоматизация в быту
Предлагаем Вам обсудить проблемы домашней проводки и автоматизации в быту.Принять участие в обсуждении
24.01.2012 19:44:12
24.01.2012 20:46:31 план расположения светильников в квартире.rar,
24.01.2012 20:48:32 MBI6901 драйвер СД с пит от сети 1 V1.01-English.pdf, MBI6902 драйвер СД с пит от сети V1.00-EN.pdf,
Переходим в кухню.Здесь также применен датчик движения ИЭК ДД010,размещенный на примерно такой же высоте,но время задержки выключения выбрано 10 мин,уровень освещенности установлен в среднее положение.Датчик движения посредством нормально разомкнутого контакта действует на два светильника с люминисцентными лампами 2*18 каждый,установленными над рабочими поверхностями,прикреплены ко дну навесных шкафчиков.
24.01.2012 21:08:24 автоматическое освещение мойки и раб пов-ти.rar,
Так же на стене установлен выключатель принудительного включения люм ламп.
25.01.2012 15:14:52 Умный дом своими руками (В.Н. Гололобов, 2007).djvu,
25.01.2012 15:22:21 re_PLC63.doc,
25.01.2012 15:31:25 автоматика санузла.zip,
Теперь собстенно алгоритмы работы автоматики
-В ванной и туалете проложен контур теплого пола,соответственно надо регулировать температуру пола,что осуществляется с помощью датчика нагрева пола(термистор),который настроен на 22 С и мотор-привода,который перекрывает или открывает шаровый кран подачи теплоносителя в контур отопления теплого пола,гистерези составляет 5 С.Время работы крана составляет 6 секунд,установлено программно,переключение открыт/закрыт осуществляяется изменением полярности питания;
-сделана защита от протечек воды:установлен резистивный датчик на полу за фальшстенкой с туалете,где сделана вся разводка воды и отопления,при попадании воды на него меняется сопротивление,контроллер выдает команду на перекрытие стояка с помощью опять-таки мотор-привода на вводном шаровом кране.
Дальше описываю алгоритмы:
-при входе в помещение срабатывает датчик объема,через релейный контакт контроллера напряжение подается на блок плавного пуска ламп,загорается освещение.В ванной реализована функция включения доп.освещения зеркала посредством радиопульта,с его же помощью можно создавать следующие световые схемы-включено основное освещение;включено основное и дополнительное освещение;включено дополнительное освещение;все выключено.Радиопульт является самостоятельным устройством,сам пульт питается от батареек,модуль приема размещен в боксе вместе с контроллером,пользуюсь пультом в ванной после его герметизации безбоязнено;
-вентиляция осуществляется с помощью двух вентиляторов,расположенных-в ванной проходе смежной стены,в туалете-непосредственно в вытяжном канале.Алгоритм следующий-при сработке датчика объема в ванной включается вентилятор в ванной на пониженной скорости,в туалете-на полную скорость.После прекращения воздействия на датчик объема вентиляторы включаются на полную скорость на время в 5 минут.При сработке датчика объема в туалете работает вентилятор в туалете на полной скорости.После прекращения воздействия на датчик объема вентилятор продолжает работать еще 5 минут.
25.01.2012 20:19:47
25.01.2012 20:46:09
Дополню алгоритм вентиляции-приоритет имеет датчик объема в ванной,при сработке датчика объема в туалете при сработанном датчике в ванной алгоритм не нарушает своей цикличности.Также в ванной размещен датчик влажности,срабатывает на относительную влажность воздуха,при его работе включаются все два вентилятора на полную скорость на время,необходимое для уменьшения уровня влажности и отпускания контакта датчика + время задержки в 2 минуты.
Также дополню алгоритм работы защиты от протечек-если произошло попадание воды на датчик-звучит трехкратный звуковой сигнал,издаваемый зуммером контроллера.После сработки мотор-привода шарового крана кран стояка остается перекрытым,открытие и взвод пружины привода осуществляется вручную.
26.01.2012 13:30:34