Тема: дифференциальная защита трансформатора

подстанция с 2 трансформаторами 110/35/6кВ, CВ-35кВ, CВ-6кВ. будет ли работать ДЗТ, если запитать один из трансформаторов по стороне 35кВ (через CВ-35кВ, или по линии 35кВ от другой ПС)в случае отсутствия питания по стороне 110кВ(В-110кВ отключен)и СВ-6кВ в ремонте для обеспечения питания потребителей отключенной секции шин 6кВ???

Принять участие в обсуждении

Виктор Павлович, а что говорят мои тверские коллеги-релейщики?
#13531 ()
Если у вас такой режим работы является временным,то в вашей ситуации проще обратиться к вашим релейщикам,они пересчитают уставки и выставят их на реле,перед возвратом к нормальной схеме питания вернут уставки назад.
#13533 ()
Денис Игоревич,Тверь так далеко....и я не думаю, что кого нибудь из ваших Тверских коллег заинтересуют идеи диспетчеров.
Александр Александрович,у всех хватает каждодневной работы. К этой идее отнеслись холодно.
Тот пример, что я привел это просто пример. на самом деле схема ПС на которой хотелось бы внедрить эту идею: отпаечная ПС, 2 тр-ра: один 110/35/10 другой 110/35/6, секции шин 10 и 6кВ соединяются через соединительный тр-р 10/6. перевод нагрузки по 10/6кВ производится с кратковременным погашением потребителей, которые не всегда разрешают это, да и операций во время переключений выполняется гораздо больше, задействуется больше оборудования.
второй вариант из области фантастики, но все же: одна из ПС теряет питание по 5 или другая по 3 ВЛ-110кВ, то возникает возможность передать некоторую мощность по ВЛ-35кВ
#13545 ()
Виктор Павлович,добрый день!А почему нельзя переводить нагрузку без погашения потребителей,трансформаторы не сфазированны или возникают перетоки?
#13556 ()
Александр Александрович, добрый день! уточню в понедельник, раньше как то не вникал - с отключением так с отключением....Не дождался понедельника уточнил: в соединительном тр-ре 10/6кВ обмотки соединены звезда-треугольник, при включении на параллельную работу возникают уравнительные токи достаточные для срабатывания защит. если бы было соединение звезда-звезда проблем бы не было.....такое вот объяснение...
#13599 ()
Виктор Павлович,добрый день!Тогда понятно,почему требуется погашение.
#13721 ()