Тема: Антикоррозийная защита кабельных линий 10 кВ


Принять участие в обсуждении

Антикоррозионная защита кабельных линий 10 кВ 26.03.2009 17:09:08

Уважаемые коллеги!
У кого-нибудь возникал вопрос на стадии проектирования о дополнительной к защитным покровам антикоррозионной защите кабельных линий 10 кВ? Требуется ли обследование трассы на предмет коррозионной активности, если по проектируемой трассе отсутствуют станции катодной защиты, свалки химреактивов и т.д.
Буду очень благодарен за любую информацию по теме.
#128 ()

Антикоррозионная защита кабельных линий 10 кВ 27.03.2009 14:11:33 OC-427_20090327_185202.pdf,

Может это поможет?
#129 ()

Антикоррозионная защита кабельных линий 10 кВ 28.03.2009 09:19:54

Сообщение от Пользователей портала:
"Мне известно, что дополнительная защита КЛ необходима при наличии блуждающих токов. Это в основном при эксплуатации вблизи железных дорог, при переходах через ЖД дороги. В этом случаи появляются катодные зоны. Опыта эксплуатации в таких зонах у меня нет".
#130 ()

Антикоррозионная защита кабельных линий 10 кВ 28.03.2009 09:21:06

Сообщение от Пользователей портала:
"Подобных вопросов не возникало, но мне помнится что в СНИПе по этому поводу все оговорено".
#131 ()

Антикоррозионная защита кабельных линий 10 кВ 01.04.2009 07:24:06

Сообщение от Пользователей портала:
"Вероятно, влияние окажут все пересечения с вл и трубопроводами. Но насколько, могут показать обследования на наличие «блуждающих» токов".
#132 ()
Большое-большое спасибо!
#133 ()

Антикоррозионная защита кабельных линий 10 кВ 04.04.2009 08:45:12

Если кому интересно. СНиП 3.05.06-85 п. 3.66 предполагает принятие антикоррозионных мероприятий исходя из условий перед засыпкой траншеи.
#134 ()