Форумы:сообщения

Тема: Аварийный регистратор событий "Аура"

Хотелось бы услышать отзывы

Принять участие в обсуждении

Аварийный регистратор событий "Аура" 13.01.2012 08:34:03

Добрый день,уважаемые коллеги!
Планируется установка данного регистратора.Возникли некоторые непонятки:в проекте не заложен источник бесперебойного питания(на ПС постоянный опер.ток),не возникнут ли сбои при коммутации соленоидов МВ ВЛ-110 кВ,так же не внушают доверия дискретные герконовые датчики,особенно при наличии современной микроэлектронной базы,насколько помехоустойчивы входа при довольно большом протяжении контрольных кабелей.
Прошу высказывать ваши соображения.
#13145 ()
В нашей энергосистеме (Янтарьэнерго) данные РАС используются с 2000 г., зарекомендовали себя как надёжные устройства, хорошо поддаётся ремонту и модернизации в случае выхода из строя модулей ЦП или БП. А блок питания в Калининграде, вообще можно в радио магазине купить. За всё время эксплуатации проблем с ними не было, только пыль продувай из фильтра, да вовремя меняй вентиляторы на охлаждении ЦП. А если установлены без вентиляторные ЦП, тогда совсем хорошо. Наши дежурные без АУРы уже как без рук.
Если длинные цепи, можно порекомендовать устанавливать несколько малых РАС. На ПС О-52 при наличии 2-х ОПУ, установили в каждом свою АУРу и связали их по сети.
При проектировании и модернизации наших ПС требуем только АУРу.
Из недостатков можно отметить не совсем корректный расчёт места КЗ, но это устранимо.
Из преимуществ - видишь работу РЗА сразу на всей ПС, плюс бонусы для дежурных и служб эксплуатирующих первичное оборудование. Возможность сложения файлов с двух ПС для разбора сложных аварий, это нас спасало не раз от претензий со стороны Технадзора.
#18699 ()

Аварийный регистратор событий "Аура" 25.10.2012 15:36:36

Добрый день, уважаемые коллеги!
Я работал "ТрансАурой" (переносной вариант) больше 8 лет назад, но мне она тогда понравилась. Общался с коллективом "СВЕЙ", который создал эти приборчики - они гибко подходят к каждому клиенту. Из недостатков: тогда на одной (из двух имеющихся) "глючило" программное обеспечение (причины не выясняли - возили в "СВЕЙ"), которое базировалось на урезанной версии Windows-98.
С современными "Аурами" не работал, но судя по наработкам коллектива и рассказанным тогда планам - наверняка они сейчас стали только лучше.
#18701 ()
Здравствуйте,уважаемые коллеги!
Давненько не заглядывал на портал.
Приехал наш РАС,но им оказался не "АУРА" от Радиуса,а "Бреслер" от одноименной фирмы.Пока производим монтаж,в проекте куча ошибок,от неверно указанных клемм терминала до совершенно дикой раскладки кабеля.
Сразу вопрос к Николаю Валентиновичу-есть куча панелей ЭПЗ-1636,в состав которой как известно входит блок ДЗ,у которого есть так называемые "сигнальные элементы" в кол-ве 7-ми штук.Как с них были взяты сигналы-герконами?В нашем случае герконы не срабатывают,тк ток через эти элементы составил 15-18 ма,а геркон уверенно срабатывал от тока в 22-25 ма. Пока пытаюсь найти более чувствительные герконы в своих запасах,но это явно не вариант.
#18761 ()