Тема: Неполнофазный режим работы ЛЭП

Проблемы неполнофазного режима работы ЛЭП существуют как в сетях с изолированной, так и с заземленной нейтралью. На практике встречаются обрывы проводов или недовключение одной фазы выключателя, а персонал об этом узнает спустя длительное время.

Принять участие в обсуждении

Неполнофазный режим работы ЛЭП 13.12.2011 04:05:56

Здравствуйте, коллеги!
К нам обратилась сетевая организация с предложением поднять проблему неполнофазного режима работы ЛЭП. Не во всех комплектах защит существуют реле, которые сигнализируют о неполнофазных режимах работы ЛЭП. Причем есть особенность на ЛЭП с заземленной нейтралью, когда на трансформаторах со схемой соединения Y/Д, отсутствующая фаза частично генерируется в треугольнике на стороне низкого напряжения (6, 10, 35 кВ), поэтому персонал может быть в неведении.
Как у Вас обстоят дела с подобным явлением? Как Вы боретесь с неполнофазным режимом работы ЛЭП?
#12109 ()
в большинстве случаев неполнофазного режима происходили на ПС 35/10 по схеме защиты со стороны 35кВ ПСН при их перегорании. служба СРЗАМ устанавливает защиту от неполнофазного режима. недавний случай обрыва шлейфа на ВЛ-35кВ без замыкания на землю обозначил на стороне 10кВ при неизменном напряжении на двух неповрежденных фазах плавающее напряжение от 0 до 2,5кВ на поврежденной фазе, на которое отреагировали потребители, звонки-ОВБ-перевод нагрузки.....
#12131 ()

Неполнофазный режим работы ЛЭП 15.12.2011 16:25:49

В сетях бывают обрывы фазного провода на 110 кВ и выше без КЗ, а напряжение в отсутствующей фазе появляется за счет того, что генерируется в трансформаторах со схемой соединения Y/Д в соответствии с соотношением Ia+Ib+Ic=0 для трехфазной системы. И некоторые виды релейной защиты в данном случае не способны почувствовать возникшую поперечную несимметрию.
#12135 ()