Форумы:сообщения

Тема: Проблема гнездования птиц на порталах


Принять участие в обсуждении

Предлагаю еще одну тему 30.01.2009 15:42:18

Здравствуйте уважаемые коллеги. Спасибо создателям данного ресурса, что решили объединить специалистов нашей отрасли для решения, совместными усилиями, возникающих проблем. Проблема однофазных замыканий на землю у нас такая-же злободневная как и везде. На электроэнергетику всегда не хватает средств, а только на голом энтузиазме далеко не продвинуться. Системную аварию на ПС "Чагино" я с интересом прочитал. Действительно, начало аварии произошло из-за старения оборудования, но развития аварии можно было бы избежать, если бы оперативный персонал руководствовался правилами и выполнял свои обязанности в сложившейся ситуации.
А теперь хочу рассказать немного о моей энергосистеме. Энергосистема "Салехардэнерго" (где я работаю) является изолированной, т.е. у нас есть свои электростанции (3-общей мощностью 70 МВт), расположенные в разных частях города. Электростанции связаны между собой ВЛ через ПС 35/6 кВ. Рост потребительских нагрузок в последние годы возрос до таких пределов, что вывод в ремонт (в зимнее время) одной из питающих линий встает проблемой №1. Если в нормальном режиме еще можно произвести вывод в ремонт одной из линий, применяя схемные решения, то при отключении одной из линий при аварии мы получаем маленькую системную аварию, приводящую к потере питания всего города.
Еще одна проблема возникает во время гнездования птиц. Они начинают вить гнезда на порталах ПС 35 в самых проблеммных местах.Пробовали бороться с помощью биоакустических установок-результата никакого. За месяц гнездования мы 7 раз выводили в ремонт трансформаторы 35/6 мощностью 25 МВА для снятия гнезд. Может кто-то решил такую проблемму? Поделитесь опытом.
#60 ()

Экологическая защита 31.01.2009 09:22:51

Уважаемый Александр Анатольевич!
Рады приветствовать Вас на нашем сайте!
Я знаю, что на ЛЭП-10 кВ широко используется, так называемая, "экологическая защита". Она заключается в том, что на опорах выше проводов устанавливают специальные перекладины, чтобы птицы садились на них, а не на траверсы. За рубежом на подстанциях пробовали использовать отпугивание тревожными звуками птиц, но про результат не могу сказать. В аэропортах этот способ широко применяют во всем мире.
#62 ()
Проблеммы с ЛЭП нет, снимаем 1-2 гнезда в год. Птицы в основном вьют гнезда на порталах ПС, что значительно усложняет задачи.
Насчет зарубежного опыта "отпугивание тревожными звуками птиц" я указал выше. Брал установку в аэропорту. Звук только притягивает птиц (ворон, сорок), стайный инстинкт. Пришлось отказаться. В аэропорту используют как приманку, собирают в кучу и отстреливают.
#63 ()

Защит подстанций от птиц и наоборот 01.02.2009 21:51:06 Tyco.pdf,

Есть итересные разработки и некоторый опыт. По предложенным ссылкам возможно найдете необходимую информацию:
1) http://www.ensto.ru/print/index/verkonrakennus/designingutilitynetworks/enstogreenline.html
2) http://www.otpugivateli.ru/85e18c84/6d08dee5/
3) http://www.bashkirenergo.ru/energetik/save/archiv/1/200305009/007.htm - очень интересное техническое решение предлагает Т. ИШБЕРДИН, начальник службы ВЛ-35-110 кВ Сибайских электросетей.
4) Обратите внимание на прикрепленную информацию - tyco.pdf.
5) "Требования по предотвращению гибели птиц на линиях электропередачи в Российской Федерации", которые можно найти по адресу - http://www.birdprotect.ru/article/view/requirement/trebovaniya-po-zashite.html и другая информация по данному вопросу
Ну вот что пока нашел по данному вопросу. Узнаю как у нас в Омскэнерго с этим борются - напишу (скоро не обещаю).
C уважением, К.И.Никитин
#64 ()
Нашел тут в сети каталог американский как раз про птиц и провода.. если интересно - смотрите. Хоть и по английски, но картинок много....
#447 ()
Один очень уважаемый человек принес мне эти фотографии. говорит что это супер пружинки "два в одном" во-первых птицы не садятся на провод - якобы пугаются ярко-оранжевого цвета, а во-вторых эти вещи не дают схлестываться проводам. Хотелось бы знать мнение коллег по данному вопросу.
#448 ()
И еще один документ... тоже по-английски, но с очень большим количеством фотографий.
Если кто-нибудь переведет думаю, что это будет интересно многим.
Кстати в нем упоминается про те самые пружинки, но они почему то не оранжевые... может быть цвет не главное? тогда в чем суть данных устройств?
И еще.. тема про птиц и линии электропередачи была одной из тем Техсовета МРСК Волги. Надеюсь что коллеги из Саратова не будут против если мы выложим здесь их материалы?
#449 ()

Пружинки 26.02.2010 19:06:58 Ezh2.gif,

Примерно такие "Пружинки" поставили на ВЛ-110. До них летом регулярно отключалась линия из-за перекрытия изоляторов по помету. После установки - ни одного отключения!!! Изделия из поликорбаната - сломать не реально! И законы охраны птиц соблюдены - нет металлических частей.
Преобретались "Пружинки" в Москве по цене примерно 30 руб за шт. Если заинтересует могу подробнее...
#460 ()
Судя по картинке это не "пружинки", а "колючки".... Или фотография не относится к сообщению?..
В приложении каталог со второго французского симпозиума по охране птиц. Сам я во французском знаю только одно слово - каналья (спасибо М.Боярскому)))), поэтому, если кто то понимает этот язык, может быть что-нибудь пояснит?
Кстати, там на одной фотке есть та самая пружинка....
#461 ()

Пружинки (колючки) 01.03.2010 09:07:39

такие я увидел в первом Вашем собщении в файле NixaliteCatalog.pdf, а "пружинками" назвал автоматически (отложилось в подсознании))). Таких как в файле пружинки и пружинки 2 не видел ник когда. По применению - сомнения меня терзают. Перекрытия по птице седящей непосредственно на проводе редки, а вот налипание на эти штучки большого кол-ва снега повышается помоему.
#462 ()

1 3 4 5 next first