Форумы:сообщения

Тема: Несимметричные режимы работы системы

Несимметричные режимы работы системы повышают потери в ней

Принять участие в обсуждении

В наших городских электросетях на напряжении 0.4кВ проблема несимметрии весьма актуальна. Пытаемся локально бороться, перераспределяя нагрузки по фазам в ТП. Любопытно было бы узнать, какие ещё методы используются в настоящее время.
#7177 ()
Кроме распределения нагрузки по фазам в ТП необходимо распределять нагрузку непосредственно у потребителя. Для этого необходимо, чтобы у потребителя был квалифицированный персонал, иначе распределять в ТП будет бесполезно. Осталось придумать, как повлиять на квалифицированность персонала потребителя.
#13490 ()
внедрение статической компенсации вполне достатачно для исправления нессимметрии
#13492 ()
Бывают случаи, когда активная нагрузка распределена неравномерно, тут никакой компенсацией ситуацию не спасти.
#13557 ()
По опыту работы инженером-метрологом,бытовую нагрузку невозможно равномерно распределить пофазно,всегда будет перекос,который в свою очередь будет являться причиной увеличенных потерь в ВЛ-0,4 кВ.
#13567 ()
Бороться с этим можно только увеличивая сечение ВЛ или переставляя анцапфу на ТП на ступень выше,контролируя уровень напряжения на самой ТП.
#13568 ()

20.01.2012 09:53:15

Аристарх Венгерович Позднопольский

Для эксперимента пытались равномерно распределить нагрузку в одном многоквартирном доме. Результат нулевой.
#13569 ()
Избежать потерь в нулевом проводе в системе со случайными неравномерными нагрузками технически можно единственным способом (на мой взгляд) -
вообще отказатся от нулевого провода -
перейти на систему с изолированной нейтралью (т.е линейное 220 В, бытовая нагрузка подключается между 2-х фаз.)
Не зря же эта система распространена за границей
#13573 ()
Если обратиться к опыту той же Америки-к группе домов(2-5)подходит 6 кВ,стоит свой понижающий трансформатор,в дом зафодит 2 фазы(240 вольт) и нулевой провод.Слаботочная бытовая нагрузка подключается на фазное напряжение,в прачечную,кухню,мастерскую,гараж,подвал идет линейное напряжение.Этим решением сразу убивают двух зайцев-снижают потери в сети низкого напряжения и обеспечивают качественное электроснабжение.
#13575 ()
Для этого потребуются огромные средства и переустройство мозгов огромного количества наших соотечественников.
#13581 ()

first 2 4 next first