Форумы:сообщения

Тема: Новые правила технологического присоединения

Открываем внеочередную конференцию, т.к. "жесткий документ требующий безотлагательного обсуждения"

Принять участие в обсуждении

Срок в ту - срок для заявителя, в договоре - для сетевой. Соответственно сетевая, выполнив мероприятия, может не дождаться выполнения их заявителем, а при обязательной рассрочке мощные заявители могут специально регистрировать ЮЛ только для того, чтобы заключить договор на ТП, обанкротиться, и когда сети будут построены сетевой - подать заявку на готовую сеть. Схема будет гарантировано работать с инд. платой. Такие вот казусы и ляпсусы. Вы занимаетесь присоединением? Сообщите телефон, есть желание пообщаться.
#810 ()

Присоединение дачных объектов 19.11.2010 12:07:41

Коллеги. Мы столкнулись с проблемой присоединения дачных кооперативов. Раньше, в соответствии с Законом о садоводческих и гаражных кооперативах (и в соответствии с Типовым уставом садоводческого товарищества), вопросы электроснабжения членов кооперативов решались централизованно Правлением кооператива. Сетевая организация предоставляла точку присоединения (как правило 6-10кВ) и все.
В настоящий момент нет оснований отказывать в присоединении каждому члену индивидуально. Это влечет параллельное строительство сетей, индивидуальный учет, обслуживание сетей. А если учесть количество дачников, то спрос на новые сети сравним с существующим объемом распред.сетей для бытовых потребителей в окрестностях любого города.
Какие есть идеи по этому поводу.Стоит ли нам готовится к массовому росту распред.сетей
#814 ()
Идеи разные, все сводится к бардаку в градостроительстве. По этому поводу недавно наш уфас вынес решение не в нашу пользу. Обжалуемся есстественно, практика покажет. Информации слишком много, чтобы ее излагать, ест интерес - звоните.
#816 ()

Присоединение дачных объектов 23.11.2010 15:14:54

Садовые домики, как правило, имеют технологическое присоединение к сетям сетевой компании опосредованно через сети 0,4 кВ садоводческого товарищества. Технологическое присоединение в соответствии с 861-ым постановлением носит однократный характер, поэтому сетевая компания вправе отказать заявителю уже имеющему тех.присоединение. Если члену садоводческого товарищества требуется увеличение максимальной мощности, то заявку в сетевую компанию на увеличение максимальной мощности по точке присоединения должно подать садоводческое товарищество.
#826 ()

Присоединение дачных объектов 23.11.2010 19:02:08

Садоводческое товарищество не является Сетевой организацией. А владелец садового участка, не являющийся членом товарищества, в соответствии с правилами, должен (и может) обращаться в Сетевую организацию, как опосредованно присоединённый потребитель. К сожалению для сетевиков, в этом случае все вопросы, связанные с согласованием с Владельцем сетей (с необходимостью увеличения пропускной способности существующей сети кооператива)должна решать Сетевая организация.
#827 ()
Здравствуйте!
А если садоводческое товарищество еще не организованно? Если это не садоводческое товарищество, а коттеджный поселок? Ситуация по заявке поселка в целом ясна... через договор ТП, допустим на 100 кВт по мощности тр-ра. Но... если каждый житель индивидуально подаст заявку на 15 кВт в СО... она же не может ему отказать. Т.о., получается что весь поселок может "безболезненно" (т.е. за счет средств СО) получить необходимое присоединение!!! Или это не верно?
#829 ()
Это верно. Даже более чем! А если коттеджный поселок организован? Правление выходит с Заявкой - 30 участков по 15кВт/каждый на уровне 0,4кВ. Получается 450кВт. Следовательно, сетевая организация должна смонтировать ТП-630-10/0,4кВ. для обеспечения Заявки. А что получается дальше?. В соответствии с договором, - учет будет осуществляться на границе балансового разграничения, те. на вводе в РУ-0,4кВ. Если просчитать возможность по Нормам проектирования, получим, что к данной подстанции можно подключить не 30, а 160 участков (при таком количестве потребителей удельная норма энергопотребления при установленной мощности 15кВт/каждый - 3кВт). И это присоединение не потребует оплаты, поскольку будет производиться в пределах разрешенной к использованию мощности. Элементарные денежные потери 130*550 72тыс.руб. С другой стороны, если энергопотребление останется в том же объеме (30 участков), мы используем 120кВт. мощности трансформатора, остальное просто "гудит". Потери холостого хода составят вместо 390кВт*ч/месяц (для ТМ-160) 1230кВт*ч (для ТМ-630). И что самое интересное, что в России отсутствует законодательный документ для расчета энергопотребления в сетях данного типа.
#831 ()
Алексей Викторович, я совсем недавний пользователь GIS Profi подскажите как можно вам сообщить свой номер? Желание пообщатьсяконечно же есть!
#837 ()
По поводу того что срок в ТУ это для заявителя, а в договоре это для сетевой компании не совсем понятно. Может, имелся ввиду какой-то срок в договоре по выполнению мероприятий? Я с договорами не часто сталкивалась, но в тех которые я видела обычно пишется, что договор действует до выполнения обязательств всеми сторонами. А срок ТУ может продляться сколь угодно раз. Поэтому вопрос трактовки в ПП РФ п.16 и п.24 остается. Я понимаю эти пункты так: в п.16 указан срок выполнения мероприятий по ТП 2 года для мероприятий которые закреплены за сетевой компанией (она как бы гарантирует, что максимум через два года она выполнит свои обязательства по ТУ), а срок от 2-х до 5-ти лет в п.24 это то время в течение которого Заявитель должен выполнить мероприятия по своей части (например он строит три дома 10 этажей, он же их сразу все не может одновременно строить, но зато построив один дом, он знает что он его подключит т.к. сетевая компания выполинт свои мероприятия по ТП в срок 2 года). Жду критики на мои соображения.
#838 ()
По ПП РФ есть еще вот такой вопрос:
В соответствии с п.25.1. В технических условиях для заявителей должны быть указаны:
б) обоснованные требования к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии), обязательные для исполнения сетевой организацией за счет ее средств!!!!!!!!!!!
Не понятно в этом пункте вот что - например подключается потребитель в район где нет технической возможности подключения, а в ИП сетевой компании нет мероприятий по усилению сети (например реконструкция линии 110 кВ или ПС 110 кВ) тогда они должны будут пойти по индивидуальному тарифу. На что распространяется тогда п.25.1. б)???? Каки обоснованные требования сетевая компания может указать в ТУ, которые она должна еще за свой счет сделать?
#839 ()

first prev 2 3 4 5 7 9 10 11 next first