Тема: ЛЭП с самонесущими изолированными проводами
Принять участие в обсуждении
07.02.2012 06:45:48
Чтобы знать, где на линии можно ПЗ поставить. Ведь на изолированные провода где хочешь заземление не воткнешь.
#14437 ()
07.02.2012 10:44:03
В принципе согласен. Просто у нас на ВЛИ достаточное количество адаптеров и не возникало таких вопросов.
#14448 ()
07.02.2012 11:34:46
Это конечно хорошо если адаптеры установлены везде где положено, к сожелению практика показывает что это не так. Вот поэтому и задались вопросом как они графически обозначаются.
#14453 ()
08.02.2012 06:12:46
А вообще, по-моему, нет нужды обозначать их (адаптеры) на схеме, достаточно иметь перечень опор, где они имеются. А монтировать на ЛЭП через каждые два километра начиная от подстанции.
#14513 ()
08.02.2012 12:04:15
Возможно действительно, на схемах графически не показывать адаптеры, а в штампе перечислить номера опор где они установлены.....
#14521 ()
10.02.2012 20:54:16
Хороша мысль, Максим Владимирович. Попробуем применить у себя.
#14683 ()
15.02.2012 14:35:04
Здравствуйте, уважаемые коллеги! А что вы можете сказать о применении для вводов кабеля АВК. С точки зрения предотвращения хищений,сильнейшая вещь.А вот с точки зрения надежности, долговечности и безопасности вопрос? У нас в сетях лет по 7-8 отстоял пока без нареканий.
#14834 ()
16.02.2012 08:30:04
По кабель АВК я уже упоминал выше. Эксплуатируем с 2005года. Было не мало случаев пробоя изоляции АВК-16 между фазной и нулевой жилой. По АВК-10 нареканий не было, только по ПУЭ сечение должно быть не менее 16мм2.
#14859 ()
16.02.2012 08:50:56
Производителем указан срок эксплуатации АВК - 25 лет.С 2005г.по 2007г. в нашей системе по программе энергосбережения производился вынос приборов учета на фасад здания с применением АВК.Десятки тысяч вводов были заменены.И как сказано Медведевым Ю.В. случаи повреждения изоляции имеются.
#14862 ()