Тема: ЛЭП с самонесущими изолированными проводами
Принять участие в обсуждении
09.08.2011 01:16:02
Андрей Анатольевич, перечитал еще раз ГОСТ Р 52373-2005. Единственный пункт оговаривающий предназначение в применении СИП (п. 10.3) не вносит полной ясности, к примеру, какой тип СИП применяется на вводах.
#7860 ()
09.08.2011 22:47:50
Виктор Александрович, я за вас порадовался это хорошо что вы прочитали ГОСТ Р 52373-2005, так вод (п. 10.3) "Самонесущие изолированные провода на номинальное напряжение 0,6/1 кВ БЕЗ НУЛЕВОЙ
НЕСУЩЕЙ ЖИЛЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для выполнения ответвлений от воздушных линий
электропередачи к вводу, для прокладки по стенам зданий или сооружений" иными словами это (п. 4.1) СИП-4
НЕСУЩЕЙ ЖИЛЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для выполнения ответвлений от воздушных линий
электропередачи к вводу, для прокладки по стенам зданий или сооружений" иными словами это (п. 4.1) СИП-4
#7916 ()
10.08.2011 01:15:12
Можно было и не выделять ОГРОМНЫМИ БУКВАМИ, если Вы заметили, я как раз этот пункт и обозначил =) А теперь скажите, где написано, что ввода нельзя выполнить СИП-2? Иными словами, полной ясности и четкости все таки нет.
#7921 ()
10.08.2011 01:24:12
Как информация к размышлению. Наперекор ГОСТу в Калининградской области уже много лет успешно применяется СИП-4 в сетях 0,4 кВ в качестве, как магистральных проводов (до 120 мм2), так и отпаек на ввода.
#7922 ()
10.08.2011 22:26:36
Виктор Александрович, все я понимаю что в сетях применяют есть и провод марки СИП-5,будет у меня время я постараюсь скинуть вам статейку про СИП-4 по какой причине его прописали в ГОСТЕ тока для ответвлений.
#7980 ()
11.08.2011 01:01:13
Буду признателен, если найдете статью. Мнений как всегда много, но вот четкого объяснения, что и как использовать в каждом конкретном случае, услышать практически не приходится. А ведь хочется разобраться до конца =)
#7983 ()
30.08.2011 07:30:55
У кого-нибудь есть информация по СИП-7 на 110кВ?
#8682 ()
07.09.2011 09:54:54
У меня на столе лежит кусочек. Приезжайте покажу ))))
#8801 ()
07.09.2011 22:45:20 Основные недостатки СИП-4.pdf,
Виктор Александрович, наконец то нашел время поискал в своем рабочем компьютере и прикрепляю файл про недостатки СИП-4
#8825 ()
08.09.2011 13:07:56
Еснее некуда. Не пойму только, для чего такая острая необходимость в монтаже СИП-4 в сетях 0,4 кВ в качестве, как магистральных проводов. С каких соображений рассматривается этот вопрос?
#8828 ()