Форумы:сообщения

Тема: ЛЭП с самонесущими изолированными проводами


Принять участие в обсуждении

В настоящее время в России применяются три основных типа конструкций самонесущих изолированных проводов: СИП 2 с изолированной и неизолированной нейтральной жилой и СИП 4. Помимо конструктивных особенностей они отличаются друг от друга по сложности монтажа и по применяемой арматуре. СИП 4 — для монтажа линейной арматуры требуется динамометрический ключ и специальный монтажный зажим для натяжения провода. Соединение провода в пролетах требует применения гильз, что увеличивает стоимость линии. арматуру для СИП 2 проще и быстрее монтировать. Так как сечения несущей нейтрали 54,6 и 70 кв.мм, то применяется универсальная подвесная арматура.
СИП 4 — так как все четыре жилы несут на себе механическую нагрузку, то соединение в пролетах требует применения специальных соединительных зажимов. Все жилы СИП 4 находятся в напряженном состоянии, это существенно усложняет монтаж зажимов. Требуется большее количество анкерных промежуточных опор, чем для конструкции СИП с нулевой несущей жилой. Помимо этого достаточно трудно обеспечить равномерное распределение механической нагрузки между всеми жилами, что увеличивает вероятность обрыва линии.
СИП 2 — монтаж СИП 2 значительно проще, чем СИП 4, так как все поддерживающие и анкерные зажимы монтируются за несущую жилу и не требуют применения динамометрического ключа. СИП 2 можно прокладывать по фасадам зданий. Фазные жилы в пролетах соединяются обычными гильзами. При динамическом ударе происходит разрушение арматуры, а сам провод остается неповрежденным.
СИП 2 — эта конструкция получила наибольшее распространение на территории России. Накоплен большой опыт по строительству и монтажу линий электропередач на основе СИП 2. СИП 4 — в России практически нет опыта эксплуатации данной конструкции.
Как видно из всего вышеперечисленного, конструкция СИП 2 является более надежной в эксплуатации, так как всю механическую нагрузку несет на себе изолированный несущий нулевой провод, а фазные провода не подвергаются существенному механическому воздействию. стоимость комплекта «СИП+арматура» является наименьшей для линии на основе СИП 2. Таким образом, можно говорить о том, что линии на основе СИП 2 являются самыми надежными в эксплуатации, простыми в монтаже и оптимальными по стоимости материалов.
#6892 ()
Возможность увеличение пролетов с использованием СИП-2 теряет актуальность в электроснабжении поселков, где требуется частая посадка опор для возможности ответвления вводов на жилые дома.
#6901 ()
Уважаемый Петр Игоревич, почитайте пожалуйста ГОСТ Р 52373-2005 и вам сразу станет все понятно.
#7183 ()
У нас в компании в последнее время по договорам на технологическое присоединение стали практиковать строительство ВЛЗ-10кВ. Хотелось бы рассмотреть положительные стороны такого решения. И стоит ли это вообще делать, если вся линия выполнена голым проводом, а построенная отпайка ВЛЗ. Хотелось бы рассмотреть вопрос надежности при возникновение КЗ на ВЛ с голым проводом..
#7798 ()
Андрей Анатольевич, ГОСТ это стандарт качества. Причем тут достоинства и недостатки различных видов СИПа? Там они не оговариваются.
#7810 ()
Надежда Александровна, надежность участка с голым проводом не меняется от пристройки отпайки СИПа. При возникновении КЗ на голом проводе РЗА просто отключит ВЛ и все. Надежность ВЛ с отпайками СИПа в целом будет выше чем ВЛ полностью из голого провода.
#7811 ()
А как насчет надежности ВЛЗ-10кВ при грозовом перекрытии изоляторов линии, сопровождаемом пробоем изоляции провода. Образующаяся с большой вероятностью силовая дуга промышленной частоты не имеет возможности перемещаться по проводу и горит в месте пробоя изоляции до момента отключения линии. Это зачастую приводит к повреждению изоляторов, обжигу изоляции провода, а в случае больших токов короткого замыкания - к пережогу проводов.
#7835 ()
Для защиты СИПа от грозовых перенапряжений надо использовать либо ОПН подключенный через искровой промежуток, либо длинно-искровой разрядник (РДИ).
#7843 ()
Виктор Александрович, вы меня извините вы этот документ (ГОСТ) почитание, да в нем не говориться о достоинствах и недостатках об этом говорят иные статьи, но ГОСТ четко регламентирует какая марка провода СИП применяется на магистрали а какая марка провода применяется на ответвлениях.
#7848 ()
Указанный ГОСТ Р 52373-2005 устанавливает основные требования к конструкциям и техническим характеристикам проводов, их эксплуатационные свойства и методы испытаний.
#7852 ()

first prev 1 2 3 5 7 8 9 next first