Тема: ЛЭП с самонесущими изолированными проводами


Принять участие в обсуждении

ЛЭП с самонесущими изолированными проводами 11.11.2009 06:46:16

Не всегда СИП лучше обычного АС, АСУ, АСО и т.д. - нельзя сломя голову использовать такие провода! Да во многих случаях у него есть преимущества, но электрическую нагрузку он все равно несет меньшую за счет того, что хуже охлаждается (так как в изоляции)! Целесообразно делать обычные инженерные расчеты!
#354 ()

ЛЭП с самонесущими изолированными проводами 07.12.2009 17:54:54

Здравствуйте коллеги!
Совершенно верно, Сергей Александрович! Расчеты показывают, что не всегда СИП луше обычного неизолированного провода. И оболочка мешает охлаждатьcя в теплый сезон года.
Тем более, как написал Владимир Александрович у такого провода есть и недостатки. Я уже про цену не упоминаю.
#377 ()

ЛЭП с самонесущими изолированными проводами 11.03.2010 17:26:16

Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Есть еще немаловажное положительное свойство СИП, не отмеченное в предыдущих сообщениях - защита пернатых. Это больше касается проводов в сетях 6...10 кВ, но тем не менее природе наносится непоправимый урон в виде гибели птиц. У нас открыт форум по "Проблемам гнездования птиц на порталах", но прошу обратить внимание на данное сообщение здесь. Оно небезосновательно! Природу надо щадить, относиться бережно! Мы без нее не можем, мы - ее часть!
#485 ()
Здравствуйте, коллеги!
Для ВЛИ вопрос по применению переносных заземлений (ПЗ)решен; на основании п.2.4.47 ПУЭ -вначале и конце каждой магистрали ВЛИ предусмотрены штатные адапторы,что не противоречит ПОТРМ.
По заземлению ВЛЗ при производстве работ(непосредственно на рабочем месте,-опора ВЛ)существуют разные подходы:
При эксплуатации ВЛЗ с применением дугозащитных рогов PSS465,искровых разрядниковSDI10.2,устройств защиты от дуги SE20.1-SE21.2 ....вопрос решался просто.
В процессе эксплутации "рога" стали создавать проблемы(пережег провода и т.д.).
Требования Тех. политики - запретить применение оных. Применяем РДИП-10кВ, Как быть с заземлением на рабочем месте?...Применять оперативные ответвительные зажимы SL36 совмесно со скобами PSS923 и PSS924,котоые использовать для установки ПЗ.На всех опорах не рационально применять такие устройства и портить защищенную часть провода,кроме того,где гарантья в надежном контакте от прокола?При таком подходе можно защищать 2-х километровые участки в соответствии с ПОТРМ.Если бы НПО "Стример"педусмотрел в своей конструкции(что-то)куда можно подсоединить ПЗ- всем бы было проще решать данный вопрос.Какие будут предложения? Спасибо.
#500 ()

Экономический эффект при замене неизолированных проводов ВЛ на СИП 08.06.2010 12:18:17 Экономичекий эффект при применении СИП.doc,

Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Прошу поделиться методиками расчёта экономического эффекта при замене неизолированных проводов ВЛ на СИП. Привожу сделанный пример расчета.
#608 ()
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Выкладываю информацию по СИП (Монтаж, арматура,характеристика СИП). Маркировка в файле используется Ниледовская.
#1506 ()
Арсений Александрович, в Вашем примере расчет потерь электроэнергии ведется по падению напряжения. Если рассчитывать по методу средних нагрузок, который учитывает только активное сопротивление линии и принят для расчета тех. потерь в большинстве организаций, то потери в СИП будут выше. К тому же, условия охлаждения в СИП хуже, следовательно, потери еще выше.
#2127 ()

ЛЭП 35 кВ с изолированными проводами 31.05.2011 22:31:13

Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Есть вопрос, на который не могу найти однозначного решения. Суть вопроса такова: есть существующая трасса ВЛ 35 кВ, под ней планируется строительство объекта. Необходимо изменить трассу ВЛ, но так как строительство в условиях города (в стесненных условиях), возникает проблема с не нарушением охранной зоны ВЛ. Одним из вариантов решения является применение провода СИП, но вот с установкой опоры какого типа и с каким техническим решением???

P.S.
Схематичный рисунок прилагается
Приношу извинения, если данная просьба не соответствует теме данного форума.
#2612 ()
Что-то не видно рисунка. В трёх сообщениях прилагается, но везде отсутствует -:)

В соответствии с постановлением правительства РФ N 160 от 24 февраля 2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" охранная зона для ВЛ-35КВ определена в размере 15 метров без упоминания деления на СИП или не СИП. А вот ВЛ от 1 до 20кВ имеет такую поправку на СИП с уменьшением охранной зоны с 10 до 5 метров в границах населённых пунктов. Основываясь на данном постановлении следует сделать вывод, что даже применение СИП-35кВ (если такой найдёте) не позволит уменьшить охранную зону ВЛ.
На сколько я знаю, СИП на 35кВ не существует в природе (по крайней мере, в России). Существует провод с защитной изоляцией для ВЛ-20кВ, ВЛ-35кВ. Тип этого провода ПЗВ, ПЗВг.

Как вариант. Не проще кабелем пройти?
#2715 ()
Согласен полностью с Андреем Николаевичем, даже на ВЛ-110 кВ мы даем ТУ в городе прокладкой кабелем, а делать 35 кВ СИП-ом - это ,извините, "порнография".

Правда застройщики (частные конторы) получая такие ТУ, и видя стоимость кабельной линии предпочитают вообще ничего не строить.

#2800 ()