Тема: ЛЭП с самонесущими изолированными проводами
Принять участие в обсуждении
Культура производства работ. 14.04.2009 11:56:20
- применение прокалывающих зажимов повторно (неспособен наш человек понять, что существуют одноразовые вещи!);
- не уделяется особого внимания важности сохранения целости изоляции проводов (протяжка по земле, трение о деревья и фасады зданий);
- неравномерная затяжка срывных головок болтов, приводящая к преждевременному срыву;
- несоблюдение последовательности опрессовки гильз-соединителей и наконечников;
- не применяются при протяжке ролики, ветлюг и динамометр; и т.д.
Ветка на ВЛ с СИП 15.04.2009 09:13:11 ветка.JPG,
Про проблемы с прокалывающими зажимами, затяжкой срывных головок болтов отмечал Алексей Викторович Бакунин. Хочется отметить про трение о деревья - момент, подмеченный Дмитрием Александровичем очень актуальный всегда и с любыми проводами. Здесь вероятно обслуживающему персоналу не хватает времени, сил на прореживание порослей и отпиливание веток. Долго я ходил мимо ВЛ с СИП уличного освещения, хотел сфотографировать, но реплика Дмитрия Александровича сподвигнула меня на это сегодня. Прикрепляю файл фото с веткой, лежащей на ВЛ с СИП. Думаю коментарии излишни. Если у кого есть интересные материалы - размещайте, давайте поанализируем!
15.04.2009 13:02:43
Много нареканий вызывает обильное применение пластмассы(выполненные целиком из пластика анкерные зажимы, пластмассовые срывные головки прокалывающих зажимов), которая не обеспечивает стабильных механических характеристик при различных температурах. Проблема прокола изоляции в зимнее время, описанная Алексеем Викторовичем, у нас тоже есть. Решается аналогично.
Существующие проблемы вызваны отсутствием нормативной базы. ГОСТ на сам СИП появился только в 2005г. и наконец появилась ясность с обозначениями (раннее применялись обозначения заводов изготовителей: СИП-1,1А,2,2А,3,4,5, которые не всегда совпадали).
На сколько я знаю, на сегодняшний день, государственного стандарта или каких либо других единых требований по линейной арматуре для СИП не существует. Это способствует появлению некачественных элементов, не выдерживающих условий эксплуатации (как правило китайского производства).
СИП 27.04.2009 23:10:28
1) Температурный режим в наших регионах -40...+40! И это еще не предел! Чаще бывает хуже!
2) Стандарты, как известно ограничивают производителя, и лобирование отступления от государственных стандартов преследовало одну из основных целей - упрощение технологии производства...! Чаще меняет не в лучшую сторону качество продукции!
3) Лишь всеобщее обсуждение и прорисовка требований, которые эксплутационщики и монтажники будут формировать может изменить ситуацию с данной продукцией!
Пожалуйста - высказывайтесь, обсуждайте и требуйте! Многое зависит от нас с Вами!!!
ЛЭП с изолированными проводами 01.06.2009 16:04:57 Линейная арматура для СИП.pdf, Монтаж электрической сети самонесущими изолированными проводами и кабелями.pdf,
ЛЭП с изолированными проводами 02.06.2009 11:31:13
03.06.2009 14:16:21
Но есть и отрицательные стороны: 1)Высокая стоимость самого СИП, линейной арматуры к нему, инструмента и преспособлений для монтажа. 2)Ветки не страшны , но если упадет дерево целеком, то скорее всего произойдет излом стоек опор, а это увеличит затраты на восстановление ВЛИ. Также есть вероятность, скольжения провода в поддерживающих зажимах, что может привести к нарушению изоляции СИП и всем вытекающим ...3)Небольшой опыт монтажа и эксплуатации, 6-7 лет, хотя еще лет 9 назад, просматривали учебный фильм по монтажу СИП в арабских странах?! Чем мы хуже?
05.06.2009 14:05:27
Мы не хуже, мы хотим больше и не все вместе, а каждый в отдельности...........
СИП-ы 05.06.2009 22:17:23 до 1 кВ.pdf, 6-35 кВ.pdf,
Прикрепляю еще информацию по СИПам. Желательно не критиковать, что мы рекламируем производителя! Абсолютно беспристрастны - выкладываем информацию, которая имеется. Если есть у кого-нибудь другая информация или статистика - пожалуйста, выкладывайте! Нам тоже интересно изучить Ваши материалы!