Один из самых естественных изоляционных материалов, который используется человечеством - воздух. Но несмотря на его высокие изоляционные свойства, в электроэнергетике все шире стали использоваться в ЛЭП изолированные провода. Это позволяет повысить надежность, уменьшить издержки на поиски, устранение повреждений и т. д. У кого имеется богатый опыт эксплуатации таких линий, просим отозваться и написать отзывы, пожелания, статистику.
#126 ()

ЛЭП с изолированными проводами 05.04.2009 00:40:33

Здравствуйте!
Статья то понятно чисто рекламная))) Надо будет господину Жулеву сказать что страна о нем еще помнит)))
А если серьезно, то хотелось бы знать о том какую арматуру СИП применяют участники ГИСпрофи, в каких объемах и какие отзывы.
Главных иностранцев у нас четверо: Энсто, Тайко (Симель), Нилед и Сикам. (поляки и китайцы не в счет). Есть еще наши умельцы, например, МЗВА...
Если есть, что сказать прошу не держать в себе, т.к. это очень интересно. Различные мнения, различные условия эксплуатации, что то еще.. Особенно интересует отношение складывающиеся у вас с производителями и поставщиками арматуры СИП. Не стесняйтесь называть имена - мы должны знать всех "Героев" в лицо)))
#135 ()
Здравствуйте Дмитрий Борисович!
Из сделанных мною обзоров периодических изданий, интернета и др. источников я не смог найти статьи, где не указывается какая-нибудь фирма производитель. А тогда все, что бы мы ни предлагали будет иметь рекламный характер! Вырезать названия фирм - нарушение авторских прав, а иногда статьи при этом будут терять смысл. Самим писать статьи - объять необъятное! Поэтому мы просим прощения у участников конференции за выкладываемый материал, если в нем Вы найдете оттенки рекламы. Наша задача ознакомить наших уважаемых профессионалов с современными техникой и технологиями. Ну а конкретная фирма-производитель - это один из вариантов исполнения "железа". Просьба статьи и материалы рассматривать в таком ракурсе!
Вот, например одна из "свежих" статей по СИП. Спасибо за диалог и общение!
#136 ()

ЛЭП с изолированными проводами 08.04.2009 12:24:19

Я не против рекламы.. наоборот - без нее мы бы не узнали многого из того, что сейчас знаем (во как сказал!). Было бы здорово если бы был проведен например какой-нибудь обзор или анализ имеющихся наборов. Тогда ценность информации возросла бы во много раз. Ведь набор Жулева наверное не единственный на рынке? Все познается в сравнении.
Именно для этого я и прошу коллег дать информацию по применяемой арматуре, и высказать мнение в части сравнения импортых изделий для СИП и их отечественных аналогов. К российскому производству арматуры СИП я лично пока отношусь с некоторым предубеждением. Скорее всего, мы у себя на предприятии будем делать сравнительные испытания. Вопрос окончательно пока не решен, но все идет к этому.
#137 ()
О СИПе везде находишь только положительные отзывы, что правда, но только отчасти. Имея опыт эксплуатации таких сетей уже сегодня можно делать некоторые выводы.
Из плюсов это, конечно надежность, нет кз - нет и повреждений, и висит себе такой провод годами.. но в последнее время участились случаи отсутствия контактов в соединениях зажимами. Вроде срывные головки, вроде усилия нормальные, и провод неплохой - но прокалывают зажимы недостаточно. Часто проблема встречается в зимнее время монтажа когда изоляция более жесткая. Особенно "приятно" потерять контакт на нулевом проводе в 3-х фазном ответвлении и тут уже работает совсем другая экономика... Ни одна методичка по монтажу, к сожалению, об этом не говорит и проверить достаточность соединения невозможно. Другим минусом является ремонт ВЛИ в случае обрыва, а такое как известно бывает. Зачастую приходится просто менять анкерный пролет провода, а это совсем другие деньги и время, нежели восстановить обрыв голого, добавтье сюда одноразовые зажимы по 200 руб/шт (а их может понадобится не один десяток) и станет совсем страшно.
Сейчас мы используем арматуру только импортного производства, но несмотря на это я за применение СИП и комплектующих Российского производства при условии их соответствия стандартам качества. Этот вопрос надо решать. Возможно кризис заставит хоть кого-то работать.
#138 ()
Алексей Викторович, а можно поподробнее узнать про потерю контакта? Чей был провод, чья арматура? Сколько случаев зафиксировано? Возможно у Вас есть такая статистика?
#139 ()
Провод СИП-2А Иркутский, арматура Нилед (зажим P-95). Думаю около 1,5-2% зажимов пришлось протягивать сразу после включения линии, тк свет попросту не загорелся. Было несколько единичных случаев когда контакт пропал в поцессе эксплуатации. Специально статистику не вели, но факты есть. Сейчас эл.монтеры после срыва головки делают еще половину оборота за основную гайку, это решает проблему контакта, но может вызвать обрыв провода из-за перекуса контактными зубьями.
#142 ()
Уважаемые коллеги!
В интернете достаточно много информации по арматуре для СИП. С одного из сайтов списал, переработал информацию по арматуре для СИП - 0,4 кВ, сконвертировал в PDF. Попытался избежать рекламу фирм-производителей.
#144 ()

Арматура для СИП 10.04.2009 09:58:14

Будет здорово, если подобные таблички появятся и по другим производителям... а лучше сделать одну для всех.. по типам арматуры , наличию у производителя, наименованию.. Если у кого такая есть поделитесь, будем очень благодарны.!
#145 ()

Арматура для СИП 11.04.2009 18:05:17

Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Будем искать такую информацию. Ну и ждем отзывы от наших "сетевиков", "линейщиков", которые уже имеют некоторый опыт эксплуатации по разным производителям. Надеюсь, нет стеснительных или застенчивых, есть занятые и увлеченные своей работой! Ваше мнение нужно Вашим коллегам! Пожалуйста пишите!