Форумы:сообщения

Тема: Автономные источники электроэнергии

Уважаемые коллеги, приглашаем Вас для обсуждения вопросов по работе "Автономных источников электроэнергии". Работают ли у Вас ДЭСы? Какие существуют проблемы? Предлагаем Вам обменяться с коллегами своим опытом и знаниями. На Ваши вопросы постараются ответить представители компаний производителей "Автономных источников электроэнергии".

Принять участие в обсуждении

Артем Викторович, объем топливного бака определяется в зависимости от степени автоматизации электростанции. В соответствии с ГОСТ Р 53174-2008 электростанции 1-ой степени автоматизации должны обеспечивать 4 или 8 часов непрерывной работы без обслуживания. Мы обычно предлагаем в стандартной комплектации топливный бак, рассчитанный на 8 часов работы. Что касается второй и высших степень автоматизации, предусматриваем систему дозаправки из внешнего источника.
#9105 ()
Марина Вячеславовна, каким образом организован процесс самозапуска дизельного генератора в минус 31,5 градус?
#9156 ()
Александр Викторович! Что Вы подразумеваете по "самозапуском"? Мы используем термин "автоматический запуск", подразумевающий, что электростанция работает в режиме резервирования основной сети и при пропадании напряжении в сети автоматически запускается в работу.
Автоматический запуск работающего в резервном режиме дизельного генератора при температуре -31,5 (интересно, почему именно такая температура?) возможен только в случае, если электроагрегат находится в отапливаемом помещении или автоматизированном блок-контейнере и укомплектован предпусковым подогревателем охлаждающей жидкости(в базовую комплектацию электростанций второй степени автоматизации обязательно входит электрический подогреватель). Предпусковой подогреватель поддерживает постоянную температуру охлаждающей жидкости +40 градусов, что обеспечивает уверенный запуск двигателя даже при низкой температуре на улице.
#9174 ()
Марина Вячеславовна, нужно ли ставить стабилизаторы напряжения на выходе электростанции?
#9197 ()
Алексей Сергеевич! Использование стабилизаторов напряжения на выходе электростанций "ПСМ" излишне. Качество электроэнергии, вырабатываемой нашими электростанциями, отвечает требованиям ГОСТ 13109.
Вопрос только в том, чтобы правильно подобрать электроагрегат с учетом типов нагрузки, с которой ему предстоит работать. В первую очередь это касается нелинейных нагрузок, поэтому при наличии на Вашем предприятии потребителей с нелинейной нагрузкой перед приобретением электростанции необходимо консультироваться с нашими конструкторами.
Если предполагается, что электростанция будет работать на нелинейную нагрузку, синхронный генератор дополнительно комплектуется подвозбудителем на постоянном магните (PMG) и цифровым регулятором напряжения DVR2000 (вместо обычного электронного регулятора напряжения).
Эти необходимые доработки касаются электростанций мощностью менее 400 кВт, для электроагрегатов мощностью 400 кВт и выше и PMG, и DVR2000 входят в стандартную комплектацию.
#9203 ()
Марина Вячеславовна, температура -31,5 эта холодная пятидневка. Интересно время переключения с основного источника на резервный?
#9204 ()
Время переключения - максимальное - 15 секунд.
#9206 ()
День добрый. Александр Викторович, у ДЭС есть понятие холодного и горячего резерва. При горячем резерве, собсвтвенные нужды (отопление, освещение, вкентиляция) ДЭС подключены к внешнем источнику питания и запус ДЭС из горячего резерва производится в течении 15 с. Если ДЭС стоит в холодном резерве, то пуск такой ДЭС в -31,5 С будет осуществлен, только после прогрева всех ее систем. Возможно это десятки минут.
#9207 ()
Марина Вячеславовна, после запуска генератора через сколько времяни генеретор можно грузить на полную мощностью.
#9208 ()
Артем Викторович, спасибо за комментарий! Полностью с Вами согласна, хотела бы только отметить, что в вопросе Александра Викторовича речь шла об электростанции второй степени автоматизации (если я, конечно, правильно понимаю суть вопроса). А электростанции второй степени автоматизации ВСЕГДА подключены к внешнему источнику питания и находятся в состоянии горячего резерва.
#9230 ()

first 2 4 5 6 next first